vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Здравствуйте, форумчане!
Я не являюсь специалистом АВОК, но очень нуждаюсь в вашей помощи!
Помогите разобраться в сложившейся ситуации и по возможности подскажите как ее можно исправить!

Проживаю в г.Омске, 5ти этажный кирпичный дом (хрущевка), 1 этаж, 2х комнатная угловая квартира (44м2).
Для г.Омска температура воздуха в жилом помещении в угловой квартире должна быть 22гр.
С начала отопительного сезона этого не было ни разу! Дома периодически работает обогреватель, ребенок (2-3года) ходит в кофте и шерстяных носках, сами (родтели) тоже мерзнем.
В прошлых годах такая ситуация была, но периодами - было и тепло - а тут без надежды в светлое (теплое) будущее!

И так, перейдем ближе к делу:
1. Вызывали тетеньку из ЖК - намерила дома 21гр, на стене 18-19гр, в ванной 21гр.
Как я понял из нормативных документов - по нормам должно быть в помещении 22гр, в ванной 26-27гр кажется.
2. Акт составили - пока никуда не отправлял
3. Вчера спустился в подвал обнаружил там в тепловом узле некий документ "Температурный график регулирования подачи тепла ..." (файлы приложены, в том числе фото теплового узла)

Вопрос:
1. Соответсвует ли он действительности (нормам) как я понял Омск относится к району с расчетной температурой 24гр.
http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravoch...temy-otopleniya
и согласно вот этому документу вроде как все хорошо .....
2. по указанной ссылке вопрос - почему ... чем ниже расчетная температура наружного воздуха, тем нижего температура в подающем трубопроводе??? не понимаю
за счет чего тогда дома теплее должно быть? за счет давления в трубопроводе?
3. в тепловом узле МКД как то регулируется температура в доме (может за счет давления) ???
если за счет давления - то какой рычажок покрутить надо? ))
4. полотенцесушитель так называемый у всего стояка и в подвале холодный!!!
5. что еще посоветуете сделать чтобы было теплее?

Воздух в радиаторах спускал (алюминиевые - стоят лет 5 всего) ...... тот радиатор что в зале к примеру ....... 8секций кажется - из них 5 первых теплые, оставльные три холодные ....... и даже у теплых верхняя часть горячее чем нижняя - так и должно быть???

Надеюсь такие вопросы можно у вас задавать - если что извините, но все же помогите ))
в администрацию буду писать после вашего ответа (для более полного понимания), хотя веры что как то решится вопрос почти нет!

Заранее благодарен!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_01.jpeg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  image_02.jpeg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  image_03.jpeg ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  image_04.jpeg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  image_05.jpeg ( 2,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.12.2015, 10:15
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Помогите кого-нибудь "нагнуть"!
Себя "нагните" за алюминиевые радиаторы.
Тетенька из ЖК имеет полное право вас послать за несогласованную замену проектных отопительных приборов.
Т.е. потребовать вернуть на место проектные отопительные приборы, а потом разбираться с температурой.
И как можно замерзнуть при 21 градусе?


А на полотенцесушитель да, надо жаловаться, если холодный - это самое простое, что может ЖК сделать и будет у вас 25 градусов по нормам в ванной.
А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 10:19
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Соседей нагибайте, паразитирует кто-то на стояке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 14.12.2015, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:19) *
Соседей нагибайте, паразитирует кто-то на стояке


То же так думаю у нас на первом этаже теплые полы сделали весь подъезд мерзнет и ничего сделать не можем с этим товарищем. Неподсуден rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(Vano @ 14.12.2015, 13:15) *
Помогите кого-нибудь "нагнуть"!
Себя "нагните" за алюминиевые радиаторы.
Тетенька из ЖК имеет полное право вас послать за несогласованную замену проектных отопительных приборов.
Т.е. потребовать вернуть на место проектные отопительные приборы, а потом разбираться с температурой.
И как можно замерзнуть при 21 градусе?


А на полотенцесушитель да, надо жаловаться, если холодный - это самое простое, что может ЖК сделать и будет у вас 25 градусов по нормам в ванной.
А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.


именно для угловой квартиры норма 22, возможно из-за холодных стен и повышенной влажности оно как то холодней ощущается.
да и как то помочь просил, а не ... старые то чугунные вообще не грели, поскольку были установлены при строительстве дома и все забиты были! поэтому была произведена замена
да и говорю же прошлой зимой вроде более менее было - не было такого холода в квартире ...... а в эту зиму такая ситуация - вот и пытаюсь найти причину и методы влияния на виновных!

Цитата(Александр5775 @ 14.12.2015, 13:56) *
То же так думаю у нас на первом этаже теплые полы сделали весь подъезд мерзнет и ничего сделать не можем с этим товарищем. Неподсуден rolleyes.gif


а при чем здесь соседи немного не понимаю - система отопления как я понимаю в моем доме идет снизу вверх и паразитировать в основном я могу ) перекрывая краник на батарее

если есть специалисты в области подачи тепла - скажите все ли показатели соответствуют нормам в приложенных файлах и возможно ли как то за счет давления в тепловом узле или еще каким-либо способом повлиять на ситуацию?
что может еще быть не так, если все показатели в норме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.12.2015, 11:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Vano @ 14.12.2015, 10:15) *
Помогите кого-нибудь "нагнуть"!

И как можно замерзнуть при 21 градусе?

А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.

21 гр. - это теплый свитер или футболка с длинным рукавом как минимум. Это холодно для большинства людей находящихся в покое. например, лежа на диване у себя дома.
з.ы. правильно нас терпилами зовут, там по норме, здесь по закону....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.12.2015, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А чем и как эта "тётенька" измеряла температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(shadow @ 14.12.2015, 14:22) *
А чем и как эта "тётенька" измеряла температуру?

незнаю точного названия - типа "градусник" электронный - ну или пистолет направляющий луч на измеряемую поверхность
десятые доли показывал

Цитата(borm @ 14.12.2015, 14:19) *
21 гр. - это теплый свитер или футболка с длинным рукавом как минимум. Это холодно для большинства людей находящихся в покое. например, лежа на диване у себя дома.
з.ы. правильно нас терпилами зовут, там по норме, здесь по закону....


спасибо за поддержку
так это еще в каком то промежутке скажем от 22 до 26 норма ....... у нас экономия и по минимуму пойдет похоже

у родителей 26 в квартире (12этаж 16ти этажного панельного дома, тоже вся угловая) - в трусах ходить можно - а мы мерзнем - где справедливость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 11:32
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Делал я себе как-то 27 в квартире ph34r.gif , перебор это. Кому-то нравится в труселях ходить, увы многоквартирные дома не позволяют установить по желанию такой климат в отдельной взятой квартире, а задрать температуру в общем под дому - вряд ли кто-то согласится оплачивать такой праздник.
+21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.12.2015, 11:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 16:17) *
да и говорю же прошлой зимой вроде более менее было - не было такого холода в квартире ...... а в эту зиму такая ситуация -


Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра.
Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С.
По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:38
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 14:32) *
Делал я себе как-то 27 в квартире ph34r.gif , перебор это. Кому-то нравится в труселях ходить, увы многоквартирные дома не позволяют установить по желанию такой климат в отдельной взятой квартире, а задрать температуру в общем под дому - вряд ли кто-то согласится оплачивать такой праздник.
+21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.


ну да, как я сразу не догадался - отработал с 8 до 20, пришел и не на диван лежать отдыхать, а по дому еще весь вечер бегать надо!
и это норма!
спасибо, еще предложения пожалуйста )

Цитата(awlan @ 14.12.2015, 14:35) *
Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра.
Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С.
По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".


а вот тут пожалуйста поподробнее - где вы это посмотрели, и как этим пользоваться
я вот смотрел для температуры и фотографировал при температуре наружного воздуха -2 - там обратка кажется 44-45 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 11:40
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 11:35) *
ну да, как я сразу не догадался - отработал с 8 до 20, пришел и не на диван лежать отдыхать, а по дому еще весь вечер бегать надо!
и это норма!
спасибо, еще предложения пожалуйста )

первый этаж говорите? можно тогда ещё прыгать, ииииии... clap.gif ТАНЦЕВАТЬ ))))) Вечеринка Ретро-ФМ вам подскажет, как это сделать лучше, каждый день с девяти до полуночи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.12.2015, 11:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:32) *
Делал я себе как-то 27 в квартире
+21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.

С 27 гр и 21 сравниваете. При 24гр это уже комфорт, не ежишься.
Просто обратите внимание на свой термометр дома прежде чем писать, что 21 для многих это норма. Не норма и если есть дети они будут укутаны.
з.ы. наверно я с теплолюбивыми общаюсь и в офисе такие же сидят? Посмотрите на свои термометры в комнате. Сам не так давно поставил.

Сообщение отредактировал borm - 14.12.2015, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(awlan @ 14.12.2015, 14:35) *
Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра.
Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С.
По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".


1. цифры все я нашел на фото (о которых вы говорите)
2. остается вопрос при указанной мной в тот день температуре нар воздуха -2гр - сколько должна быть обратка?
+44 или +56 как вы говорите?
или возможно тепловая компания подает воду более горячую чем надо, а ЖК вроде как до нормы ее сбрасывает?
3. и за счет чего обеспечивается данная разница в температурах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 14.12.2015, 11:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Смотрим температурный график - там написано, что при -17 на улице у Вас должно быть 72 градуса на входе и 56 на выходе.
Теперь смотрим фотографии термометров - на одном 72, на втором около 42-45 (плохо видно). Т.е. график не соблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:52
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(пананан @ 14.12.2015, 14:49) *
Смотрим температурный график - там написано, что при -17 на улице у Вас должно быть 72 градуса на входе и 56 на выходе.
Теперь смотрим фотографии термометров - на одном 72, на втором около 42-45 (плохо видно). Т.е. график не соблюдается.


согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 11:56
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(borm @ 14.12.2015, 11:44) *
С 27 гр и 21 сравниваете. При 24гр это уже комфорт, не ежишься.
Просто обратите внимание на свой термометр дома прежде чем писать, что 21 для многих это норма. Не норма и если есть дети они будут укутаны.
з.ы. наверно я с теплолюбивыми общаюсь и в офисе такие же сидят? Посмотрите на свои термометры в комнате. Сам не так давно поставил.

Не знаю, я сам ёжусь где-то при +17, начинаю ёжиться.
Мои домашние по дому в футболках и шортах ходят, тепло, стало быть. Термометра дома нет, каюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.12.2015, 12:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 16:52) *
согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает

У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.

Сообщение отредактировал awlan - 14.12.2015, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:09
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:52) *
согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает


и за счет чего теплее станет?
в очередной раз пытаюсь понять
сейчас при +72 есть обратка +44, на улице -2
как при +72 будет обратка +56, когда на улице -17
за счет чего получается температура обратки? как ее добиваются? чем? вопрос может глупый - но я в этом ничего не понимаю


Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) *
У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.


поподробней пожалуйста, для меня не понимающего, можно )
что за сопло? где оно находится? если можно то именно на фото - чтобы я пришел в ЖК и пальцем ткнул, а не так слов понахватался и пытался что то объяснить ) хотя так оно и будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.12.2015, 12:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:56) *
Термометра дома нет, каюсь.

у нас сейчас в офисе отопление рубанули, дамы сидят ёжутся, меховушки подоставали...
ну вот в обед решил сделать термограмму рабочего места и места у окна.
Прикрепленный файл  ___________.png ( 601,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

да, прошу заметить, что на работе сидим не в трусах))) в легких свитерах, в свитерах с рубашками, потом никто не обливается.

Сообщение отредактировал borm - 14.12.2015, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:17
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) *
У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.


ну а все таки для моего понимания, если без включения "дурака" ......... при -2С хоть и приходит +72С должна уходить 44С ??? ))

Цитата(borm @ 14.12.2015, 15:10) *
у нас сейчас в офисе отопление рубанули, дамы сидят ёжутся, меховушки подаставали...
ну вот в обед решил сделать термограмму рабочего места и места у окна.
Прикрепленный файл  ___________.png ( 601,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49


ну вот при +22С +24С уже ежатся! я об этом и говорю ) холодно!

Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) *
У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.


немного порылся в инете про сопло - это на фото перед левым или правым манометром?
и как я понял какую то ручку надо покрутить чтобы открыть или наоборот перекрыть сопло? верхнюю или нижнюю? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.12.2015, 12:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 17:09) *
и за счет чего теплее станет?
в очередной раз пытаюсь понять
сейчас при +72 есть обратка +44, на улице -2
как при +72 будет обратка +56, когда на улице -17
за счет чего получается температура обратки? как ее добиваются? чем? вопрос может глупый - но я в этом ничего не понимаю




поподробней пожалуйста, для меня не понимающего, можно )
что за сопло? где оно находится? если можно то именно на фото - чтобы я пришел в ЖК и пальцем ткнул, а не так слов понахватался и пытался что то объяснить ) хотя так оно и будет


Очередной раз:
при -2С на улице у Вас на подаче +72С, на обратке +44С, в квартире +21С(как говорит тетенька из ЖКХ). При этом сопле(если его не менять), то
при -17С на улице и +72С на подаче, на обратке может быть(примерно) +30С, а в квартире +12С(примерно rolleyes.gif ).
Теплее станет от того , что увеличат диаметр сопла и горячей воды из подачи прийдет больше.

Про элеватор можете прочитать например здесь
http://vseproteplo.ru/elementi-sistevi-oto...cip-raboty.html
или сами поГУГЛите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:38
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:29) *
Очередной раз:
при -2С на улице у Вас на подаче +72С, на обратке +44С, в квартире +21С(как говорит тетенька из ЖКХ). При этом сопле(если его не менять), то
при -17С на улице и +72С на подаче, на обратке может быть(примерно) +30С, а в квартире +12С(примерно rolleyes.gif ).
Теплее станет от того , что увеличат диаметр сопла и горячей воды из подачи прийдет больше.

Про элеватор можете прочитать например здесь
http://vseproteplo.ru/elementi-sistevi-oto...cip-raboty.html
или сами поГУГЛите.


да, спасибо это я уже поначитался )
но в моем случае - получается что вроде как все в норме?
сейчас обратка соответсвует +44С, при более низкой температуре как вы говорите увеличат диаметр сопла и обеспечат нужные +56С.
Это что же получается они все правильно делают - просто угловая квартира и первый этаж это ...... и стоит со всем смириться?
или только упасть им в ноги и умолять увеличить диаметр сопла сейчас чтоб обратка стала чуть выше? и законно ли это?
или им за большую обратку еще штраф выставят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 12:40
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 11:52) *
согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает
А такая картина во всему дому или только у Вас в квартире? И что стояло до установки биметалла? Чугун?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:43
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 15:40) *
А такая картина во всему дому или только у Вас в квартире? И что стояло до установки биметалла? Чугун?


1. стоял почти на полное сечение забитый осадками чугун
2. по соседям - к тетеньке из соседней угловой квартиры не ходил не спрашивал, у двух других с площадки (не угловые) дома тепло - одна из них даже спит с открытыми форточками!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.12.2015, 12:52
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тут ведь ещё имеет значение как выполнена система отопления. скорее всего это однотрубная П обазная. это я к тому, что у соседей может быть и тепло потому как они в начале пищевой цепочки раздачи тепла ...

по моему, рядовой житель не может требовать соблюдения каких либо графиков на теплоснабжении. максимум - это выполнение параметров по температуре воздуха, стен и полов в квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 12:56
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 12:43) *
1. стоял почти на полное сечение забитый осадками чугун
2. по соседям - к тетеньке из соседней угловой квартиры не ходил не спрашивал, у двух других с площадки (не угловые) дома тепло - одна из них даже спит с открытыми форточками!
Тогда это локальный трабл, решается тоже локально. Напимер добавлением радиаторов или заменой на расчётный чугун.
По графику у Вас нормально всё, полстраны так живёт. Количественно-качественное регулирование называется. С форточной погодной дорегулировкой.

Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2015, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 13:03
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 15:56) *
Тогда это локальный трабл, решается тоже локально. Напимер добавлением радиаторов или заменой на расчётный чугун.
По графику у Вас нормально всё, полстраны так живёт. Количественно-качественное регулирование называется.

добавление радиаторов не вариант - я же говорю почему то из 8ми секций три вообще холодные ..... или вы имеете ввиду дырку в полу сделать и врезаться в трубу в подвале только для себя? и будет по два радиатора в комнате?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 13:05
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 13:03) *
добавление радиаторов не вариант - я же говорю почему то из 8ми секций три вообще холодные ..... или вы имеете ввиду дырку в полу сделать и врезаться в трубу в подвале только для себя? и будет по два радиатора в комнате?
Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи.
Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 13:16
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 16:05) *
Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи.
Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?


да было еще хуже
одну комнату просто (угловую) законсервировали - еще до ремонта - не открывали - там темпа еще ниже была чем сейчас

Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 16:05) *
Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи.
Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?


http://otepleivode.ru/otoplenie/radiatoryi...a-tablitsa.html
а судя по вот этой таблице алюминиевые радиаторы лучше? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:46