Дома холодно! Помогите кого-нибудь "нагнуть"!, Дома холодно! Помогите кого-нибудь "нагнуть"!!! |
|
|
|
14.12.2015, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Здравствуйте, форумчане! Я не являюсь специалистом АВОК, но очень нуждаюсь в вашей помощи! Помогите разобраться в сложившейся ситуации и по возможности подскажите как ее можно исправить! Проживаю в г.Омске, 5ти этажный кирпичный дом (хрущевка), 1 этаж, 2х комнатная угловая квартира (44м2). Для г.Омска температура воздуха в жилом помещении в угловой квартире должна быть 22гр. С начала отопительного сезона этого не было ни разу! Дома периодически работает обогреватель, ребенок (2-3года) ходит в кофте и шерстяных носках, сами (родтели) тоже мерзнем. В прошлых годах такая ситуация была, но периодами - было и тепло - а тут без надежды в светлое (теплое) будущее! И так, перейдем ближе к делу: 1. Вызывали тетеньку из ЖК - намерила дома 21гр, на стене 18-19гр, в ванной 21гр. Как я понял из нормативных документов - по нормам должно быть в помещении 22гр, в ванной 26-27гр кажется. 2. Акт составили - пока никуда не отправлял 3. Вчера спустился в подвал обнаружил там в тепловом узле некий документ "Температурный график регулирования подачи тепла ..." (файлы приложены, в том числе фото теплового узла) Вопрос: 1. Соответсвует ли он действительности (нормам) как я понял Омск относится к району с расчетной температурой 24гр. http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravoch...temy-otopleniyaи согласно вот этому документу вроде как все хорошо ..... 2. по указанной ссылке вопрос - почему ... чем ниже расчетная температура наружного воздуха, тем нижего температура в подающем трубопроводе??? не понимаю за счет чего тогда дома теплее должно быть? за счет давления в трубопроводе? 3. в тепловом узле МКД как то регулируется температура в доме (может за счет давления) ??? если за счет давления - то какой рычажок покрутить надо? )) 4. полотенцесушитель так называемый у всего стояка и в подвале холодный!!! 5. что еще посоветуете сделать чтобы было теплее? Воздух в радиаторах спускал (алюминиевые - стоят лет 5 всего) ...... тот радиатор что в зале к примеру ....... 8секций кажется - из них 5 первых теплые, оставльные три холодные ....... и даже у теплых верхняя часть горячее чем нижняя - так и должно быть??? Надеюсь такие вопросы можно у вас задавать - если что извините, но все же помогите )) в администрацию буду писать после вашего ответа (для более полного понимания), хотя веры что как то решится вопрос почти нет! Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
14.12.2015, 10:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43697
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Помогите кого-нибудь "нагнуть"! Себя "нагните" за алюминиевые радиаторы. Тетенька из ЖК имеет полное право вас послать за несогласованную замену проектных отопительных приборов. Т.е. потребовать вернуть на место проектные отопительные приборы, а потом разбираться с температурой. И как можно замерзнуть при 21 градусе?
А на полотенцесушитель да, надо жаловаться, если холодный - это самое простое, что может ЖК сделать и будет у вас 25 градусов по нормам в ванной. А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 10:19
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Соседей нагибайте, паразитирует кто-то на стояке
|
|
|
|
|
14.12.2015, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176
|
Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:19) Соседей нагибайте, паразитирует кто-то на стояке То же так думаю у нас на первом этаже теплые полы сделали весь подъезд мерзнет и ничего сделать не можем с этим товарищем. Неподсуден
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(Vano @ 14.12.2015, 13:15) Помогите кого-нибудь "нагнуть"! Себя "нагните" за алюминиевые радиаторы. Тетенька из ЖК имеет полное право вас послать за несогласованную замену проектных отопительных приборов. Т.е. потребовать вернуть на место проектные отопительные приборы, а потом разбираться с температурой. И как можно замерзнуть при 21 градусе?
А на полотенцесушитель да, надо жаловаться, если холодный - это самое простое, что может ЖК сделать и будет у вас 25 градусов по нормам в ванной. А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы. именно для угловой квартиры норма 22, возможно из-за холодных стен и повышенной влажности оно как то холодней ощущается. да и как то помочь просил, а не ... старые то чугунные вообще не грели, поскольку были установлены при строительстве дома и все забиты были! поэтому была произведена замена да и говорю же прошлой зимой вроде более менее было - не было такого холода в квартире ...... а в эту зиму такая ситуация - вот и пытаюсь найти причину и методы влияния на виновных! Цитата(Александр5775 @ 14.12.2015, 13:56) То же так думаю у нас на первом этаже теплые полы сделали весь подъезд мерзнет и ничего сделать не можем с этим товарищем. Неподсуден а при чем здесь соседи немного не понимаю - система отопления как я понимаю в моем доме идет снизу вверх и паразитировать в основном я могу ) перекрывая краник на батарее если есть специалисты в области подачи тепла - скажите все ли показатели соответствуют нормам в приложенных файлах и возможно ли как то за счет давления в тепловом узле или еще каким-либо способом повлиять на ситуацию? что может еще быть не так, если все показатели в норме?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(Vano @ 14.12.2015, 10:15) Помогите кого-нибудь "нагнуть"!
И как можно замерзнуть при 21 градусе?
А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы. 21 гр. - это теплый свитер или футболка с длинным рукавом как минимум. Это холодно для большинства людей находящихся в покое. например, лежа на диване у себя дома. з.ы. правильно нас терпилами зовут, там по норме, здесь по закону....
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
А чем и как эта "тётенька" измеряла температуру?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:26
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(shadow @ 14.12.2015, 14:22) А чем и как эта "тётенька" измеряла температуру? незнаю точного названия - типа "градусник" электронный - ну или пистолет направляющий луч на измеряемую поверхность десятые доли показывал Цитата(borm @ 14.12.2015, 14:19) 21 гр. - это теплый свитер или футболка с длинным рукавом как минимум. Это холодно для большинства людей находящихся в покое. например, лежа на диване у себя дома. з.ы. правильно нас терпилами зовут, там по норме, здесь по закону.... спасибо за поддержку так это еще в каком то промежутке скажем от 22 до 26 норма ....... у нас экономия и по минимуму пойдет похоже у родителей 26 в квартире (12этаж 16ти этажного панельного дома, тоже вся угловая) - в трусах ходить можно - а мы мерзнем - где справедливость
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:32
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Делал я себе как-то 27 в квартире , перебор это. Кому-то нравится в труселях ходить, увы многоквартирные дома не позволяют установить по желанию такой климат в отдельной взятой квартире, а задрать температуру в общем под дому - вряд ли кто-то согласится оплачивать такой праздник. +21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 16:17) да и говорю же прошлой зимой вроде более менее было - не было такого холода в квартире ...... а в эту зиму такая ситуация - Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра. Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С. По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 14:32) Делал я себе как-то 27 в квартире , перебор это. Кому-то нравится в труселях ходить, увы многоквартирные дома не позволяют установить по желанию такой климат в отдельной взятой квартире, а задрать температуру в общем под дому - вряд ли кто-то согласится оплачивать такой праздник. +21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15. ну да, как я сразу не догадался - отработал с 8 до 20, пришел и не на диван лежать отдыхать, а по дому еще весь вечер бегать надо! и это норма! спасибо, еще предложения пожалуйста ) Цитата(awlan @ 14.12.2015, 14:35) Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра. Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С. По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ". а вот тут пожалуйста поподробнее - где вы это посмотрели, и как этим пользоваться я вот смотрел для температуры и фотографировал при температуре наружного воздуха -2 - там обратка кажется 44-45 ???
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:40
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 11:35) ну да, как я сразу не догадался - отработал с 8 до 20, пришел и не на диван лежать отдыхать, а по дому еще весь вечер бегать надо! и это норма! спасибо, еще предложения пожалуйста ) первый этаж говорите? можно тогда ещё прыгать, ииииии... ТАНЦЕВАТЬ ))))) Вечеринка Ретро-ФМ вам подскажет, как это сделать лучше, каждый день с девяти до полуночи
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:32) Делал я себе как-то 27 в квартире +21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15. С 27 гр и 21 сравниваете. При 24гр это уже комфорт, не ежишься. Просто обратите внимание на свой термометр дома прежде чем писать, что 21 для многих это норма. Не норма и если есть дети они будут укутаны. з.ы. наверно я с теплолюбивыми общаюсь и в офисе такие же сидят? Посмотрите на свои термометры в комнате. Сам не так давно поставил.
Сообщение отредактировал borm - 14.12.2015, 11:45
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(awlan @ 14.12.2015, 14:35) Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра. Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С. По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ". 1. цифры все я нашел на фото (о которых вы говорите) 2. остается вопрос при указанной мной в тот день температуре нар воздуха -2гр - сколько должна быть обратка? +44 или +56 как вы говорите? или возможно тепловая компания подает воду более горячую чем надо, а ЖК вроде как до нормы ее сбрасывает? 3. и за счет чего обеспечивается данная разница в температурах?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457
|
Смотрим температурный график - там написано, что при -17 на улице у Вас должно быть 72 градуса на входе и 56 на выходе. Теперь смотрим фотографии термометров - на одном 72, на втором около 42-45 (плохо видно). Т.е. график не соблюдается.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(пананан @ 14.12.2015, 14:49) Смотрим температурный график - там написано, что при -17 на улице у Вас должно быть 72 градуса на входе и 56 на выходе. Теперь смотрим фотографии термометров - на одном 72, на втором около 42-45 (плохо видно). Т.е. график не соблюдается. согласен, но !!! на улице -2! как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет? у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает
|
|
|
|
|
14.12.2015, 11:56
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(borm @ 14.12.2015, 11:44) С 27 гр и 21 сравниваете. При 24гр это уже комфорт, не ежишься. Просто обратите внимание на свой термометр дома прежде чем писать, что 21 для многих это норма. Не норма и если есть дети они будут укутаны. з.ы. наверно я с теплолюбивыми общаюсь и в офисе такие же сидят? Посмотрите на свои термометры в комнате. Сам не так давно поставил. Не знаю, я сам ёжусь где-то при +17, начинаю ёжиться. Мои домашние по дому в футболках и шортах ходят, тепло, стало быть. Термометра дома нет, каюсь.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 16:52) согласен, но !!! на улице -2! как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет? у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика. Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С. Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов. В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.
Сообщение отредактировал awlan - 14.12.2015, 12:04
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:52) согласен, но !!! на улице -2! как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет? у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает и за счет чего теплее станет? в очередной раз пытаюсь понять сейчас при +72 есть обратка +44, на улице -2 как при +72 будет обратка +56, когда на улице -17 за счет чего получается температура обратки? как ее добиваются? чем? вопрос может глупый - но я в этом ничего не понимаю Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика. Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С. Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов. В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра. поподробней пожалуйста, для меня не понимающего, можно ) что за сопло? где оно находится? если можно то именно на фото - чтобы я пришел в ЖК и пальцем ткнул, а не так слов понахватался и пытался что то объяснить ) хотя так оно и будет
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:56) Термометра дома нет, каюсь. у нас сейчас в офисе отопление рубанули, дамы сидят ёжутся, меховушки подоставали... ну вот в обед решил сделать термограмму рабочего места и места у окна.
___________.png ( 601,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49да, прошу заметить, что на работе сидим не в трусах))) в легких свитерах, в свитерах с рубашками, потом никто не обливается.
Сообщение отредактировал borm - 14.12.2015, 12:18
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика. Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С. Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов. В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра. ну а все таки для моего понимания, если без включения "дурака" ......... при -2С хоть и приходит +72С должна уходить 44С ??? )) Цитата(borm @ 14.12.2015, 15:10) у нас сейчас в офисе отопление рубанули, дамы сидят ёжутся, меховушки подаставали... ну вот в обед решил сделать термограмму рабочего места и места у окна.
___________.png ( 601,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49ну вот при +22С +24С уже ежатся! я об этом и говорю ) холодно! Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика. Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С. Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов. В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра. немного порылся в инете про сопло - это на фото перед левым или правым манометром? и как я понял какую то ручку надо покрутить чтобы открыть или наоборот перекрыть сопло? верхнюю или нижнюю? ))
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 17:09) и за счет чего теплее станет? в очередной раз пытаюсь понять сейчас при +72 есть обратка +44, на улице -2 как при +72 будет обратка +56, когда на улице -17 за счет чего получается температура обратки? как ее добиваются? чем? вопрос может глупый - но я в этом ничего не понимаю
поподробней пожалуйста, для меня не понимающего, можно ) что за сопло? где оно находится? если можно то именно на фото - чтобы я пришел в ЖК и пальцем ткнул, а не так слов понахватался и пытался что то объяснить ) хотя так оно и будет Очередной раз: при -2С на улице у Вас на подаче +72С, на обратке +44С, в квартире +21С(как говорит тетенька из ЖКХ). При этом сопле(если его не менять), то при -17С на улице и +72С на подаче, на обратке может быть(примерно) +30С, а в квартире +12С(примерно ). Теплее станет от того , что увеличат диаметр сопла и горячей воды из подачи прийдет больше. Про элеватор можете прочитать например здесь http://vseproteplo.ru/elementi-sistevi-oto...cip-raboty.htmlили сами поГУГЛите.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:29) Очередной раз: при -2С на улице у Вас на подаче +72С, на обратке +44С, в квартире +21С(как говорит тетенька из ЖКХ). При этом сопле(если его не менять), то при -17С на улице и +72С на подаче, на обратке может быть(примерно) +30С, а в квартире +12С(примерно ). Теплее станет от того , что увеличат диаметр сопла и горячей воды из подачи прийдет больше. Про элеватор можете прочитать например здесь http://vseproteplo.ru/elementi-sistevi-oto...cip-raboty.htmlили сами поГУГЛите. да, спасибо это я уже поначитался ) но в моем случае - получается что вроде как все в норме? сейчас обратка соответсвует +44С, при более низкой температуре как вы говорите увеличат диаметр сопла и обеспечат нужные +56С. Это что же получается они все правильно делают - просто угловая квартира и первый этаж это ...... и стоит со всем смириться? или только упасть им в ноги и умолять увеличить диаметр сопла сейчас чтоб обратка стала чуть выше? и законно ли это? или им за большую обратку еще штраф выставят?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 11:52) согласен, но !!! на улице -2! как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет? у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает А такая картина во всему дому или только у Вас в квартире? И что стояло до установки биметалла? Чугун?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 15:40) А такая картина во всему дому или только у Вас в квартире? И что стояло до установки биметалла? Чугун? 1. стоял почти на полное сечение забитый осадками чугун 2. по соседям - к тетеньке из соседней угловой квартиры не ходил не спрашивал, у двух других с площадки (не угловые) дома тепло - одна из них даже спит с открытыми форточками!
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
тут ведь ещё имеет значение как выполнена система отопления. скорее всего это однотрубная П обазная. это я к тому, что у соседей может быть и тепло потому как они в начале пищевой цепочки раздачи тепла ...
по моему, рядовой житель не может требовать соблюдения каких либо графиков на теплоснабжении. максимум - это выполнение параметров по температуре воздуха, стен и полов в квартире.
|
|
|
|
|
14.12.2015, 12:56
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 12:43) 1. стоял почти на полное сечение забитый осадками чугун 2. по соседям - к тетеньке из соседней угловой квартиры не ходил не спрашивал, у двух других с площадки (не угловые) дома тепло - одна из них даже спит с открытыми форточками! Тогда это локальный трабл, решается тоже локально. Напимер добавлением радиаторов или заменой на расчётный чугун. По графику у Вас нормально всё, полстраны так живёт. Количественно-качественное регулирование называется. С форточной погодной дорегулировкой.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2015, 13:03
|
|
|
|
|
14.12.2015, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 15:56) Тогда это локальный трабл, решается тоже локально. Напимер добавлением радиаторов или заменой на расчётный чугун. По графику у Вас нормально всё, полстраны так живёт. Количественно-качественное регулирование называется. добавление радиаторов не вариант - я же говорю почему то из 8ми секций три вообще холодные ..... или вы имеете ввиду дырку в полу сделать и врезаться в трубу в подвале только для себя? и будет по два радиатора в комнате?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 13:05
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 13:03) добавление радиаторов не вариант - я же говорю почему то из 8ми секций три вообще холодные ..... или вы имеете ввиду дырку в полу сделать и врезаться в трубу в подвале только для себя? и будет по два радиатора в комнате? Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи. Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?
|
|
|
|
|
14.12.2015, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166
|
Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 16:05) Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи. Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который? да было еще хуже одну комнату просто (угловую) законсервировали - еще до ремонта - не открывали - там темпа еще ниже была чем сейчас Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 16:05) Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи. Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который? http://otepleivode.ru/otoplenie/radiatoryi...a-tablitsa.htmlа судя по вот этой таблице алюминиевые радиаторы лучше? ))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|