Количество вводов при наличии противопожарной насосной станции |
|
|
|
11.7.2011, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Помогите решить вопрос по количеству вводов к системе внутреннего пожаротушения (один или два). На проектируемом объекте требуется 10 пожарных кранов и согласно требованиям п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 для такого случая достаточно одного ввода в здание. Так как напор в наружной сети не обеспечивает работу системы, устанавливаем насосную станцию пожаротушения. Если смотреть по СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» наша насосная станция относится ко II категории (п. 7.1 + примечание 1 п. 4.1 СП). Далее по п. 7.7 количество всасывающих линий к насосной станции должно быть не менее 2-х. Как быть!? Что подразумевается под двумя всасывающими линиями? Два ввода или все-таки один ввод с двумя всасывающими линиями перед насосной. И еще вопрос: правильно ли я определила категорию насосной станции? Применима ли классификация по СП 8.13130 для насосной станции здания? Ну и сколько вводов?
|
|
|
|
|
11.7.2011, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
У Вас проблемка посерьёзней есть - п.7.8: "Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух."
Т.е. нужно два ввода к насосной станции и две напорных линии от насосной станции. И это всё подсоединяется к тупиковому ВПВ. Т.е. нужно напорное кольцо в насосной станции городить, скорее всего.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 11.7.2011, 12:44
|
|
|
|
|
11.7.2011, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Две напорные линии от насосной в случае необходимости выполнить не проблематично, а вот по количеству вводов??? А если почитать п. 8.4 СП 8.13130.2009 в котором допускается устройство тупиковых линий при их длине не более 200 м. Смысл тогда делать два ввода?
Сообщение отредактировал 05--05 - 11.7.2011, 13:14
|
|
|
|
|
11.7.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
П.8.4 относится к напорному трубопроводу (если насосная есть, конечно). А для самой насосной нужно именно два ввода.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 6:26
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Т.е. получается, что от тупикового наружного водопровода (при его длине не более 200 м) мы прокладываем в здание два ввода до насосной станции? А еще мучают сомнения, можно ли нашу насосную станцию всего на 10 кранов отнести ко II категории согласно СП 8.13130.2009, ведь эта СП для источников НАРУЖНОГО противопожарного водоснабжения, а наша насосная "локальная для одного маленького здания". Я подозреваю, что насосную такого типа можно отнести к III категории. III категория - перерыв в подаче воды допустим для ликвидации аварии (но не более 24 ч). К третьей категории по надежности относят насосные станции хозяйственно-противопожарных водопроводов и населенных пунктов с числом жителей менее 3000 человек при расходе воды на пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на орошение, поливочные нужды, во вспомогательные цехи промышленных предприятий и т. п. Данное описание третьей категории вычитала в инете, в литературе, в нормативных доках конкретики не нашла, как узнать насколько допустим перерыв в подаче воды?
|
|
|
|
|
12.7.2011, 8:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 7:26) Т.е. получается, что от тупикового наружного водопровода (при его длине не более 200 м) мы прокладываем в здание два ввода до насосной станции? А еще мучают сомнения, можно ли нашу насосную станцию всего на 10 кранов отнести ко II категории согласно СП 8.13130.2009, ведь эта СП для источников НАРУЖНОГО противопожарного водоснабжения, а наша насосная "локальная для одного маленького здания". Я подозреваю, что насосную такого типа можно отнести к III категории. III категория - перерыв в подаче воды допустим для ликвидации аварии (но не более 24 ч). К третьей категории по надежности относят насосные станции хозяйственно-противопожарных водопроводов и населенных пунктов с числом жителей менее 3000 человек при расходе воды на пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на орошение, поливочные нужды, во вспомогательные цехи промышленных предприятий и т. п. Данное описание третьей категории вычитала в инете, в литературе, в нормативных доках конкретики не нашла, как узнать насколько допустим перерыв в подаче воды? ваш пункт 7.1 прим.1 СНиП 2.04.02-84, в СП тоже самое п.7.1....тут можно и подозревать)))
|
|
|
|
|
12.7.2011, 10:21
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Проектируем внутреннее пожаротушение. Поэтому количество вводов в здание и необходимость кольцевания водопровода определяется по СНиП 2.04.01-85.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется один, а противопожарная насосная станция относится как минимум ко второй категории, следовательно, мы вынуждены сделать уже два ввода!!! В этом то и вопрос!!! Можно ли станцию в данном случае отнести к III категории и соответственно не прокладывать второй ввод!?
|
|
|
|
|
12.7.2011, 10:52
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:47) Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется один, а противопожарная насосная станция относится как минимум ко второй категории, следовательно, мы вынуждены сделать уже два ввода! Количество вводов определяется только количеством пожарных кранов, а не категорией НС. Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:47) Можно ли станцию в данном случае отнести к III категории? Нельзя!
|
|
|
|
|
12.7.2011, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
А если нельзя отнести к третьей, то и запитывать ее нужно как для II и I категории двумя вводами, а не одним! Кто главнее пожарная насосная станция II категории или пункт СНиПа про один ввод при числе кранов менее 12???
|
|
|
|
|
12.7.2011, 11:09
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 11:01) А если нельзя отнести к третьей, то и запитывать ее нужно как для II и I категории двумя вводами, а не одним! Кто главнее пожарная насосная станция II категории или пункт СНиПа про один ввод при числе кранов менее 12??? Тогда в п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 появился бы абзац, «кольцевыми или с закольцованными вводами, при устройстве внутри здания НС на противопожарные нужды»
|
|
|
|
|
12.7.2011, 11:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:47) Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется один, а противопожарная насосная станция относится как минимум ко второй категории, следовательно, мы вынуждены сделать уже два ввода!!! В этом то и вопрос!!! Можно ли станцию в данном случае отнести к III категории и соответственно не прокладывать второй ввод!? А Вы не проектируйте противопожарную насосную станцию на 10 ПК. Проектируйте повысительную насосную установку с пожарными насосами для внутрянки. Чего ради Вы приплели к этому случаю нормативы на наружку? У Вас что гидранты на этой насосной висят?
|
|
|
|
|
12.7.2011, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2011, 12:19) Чего ради Вы приплели к этому случаю нормативы на наружку? У Вас что гидранты на этой насосной висят? Согласно п.12.15 (внутрянки) - "Проектирование насосных установок согласно СНиПу 2.04.02-84*
|
|
|
|
|
12.7.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665
|
А почему вы по СП10.13130.2009 не проектируете? Там как раз эти ссылки дурацкие убраны.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
СП8 распространяется на источники наружного водоснабжения, в которые входит и наружный водопровод, но не только он. В данном случае наружным источником водоснабжения является городская сеть, которая уже есть. Значит смотреть надо только СП10, в котором про количество вводов ничего не говорится. И в СНиП 2.04.01 про количество вводов для насосных ничего не говорится. Отсюда вывод: можно делать один ввод, потому что это нигде не запрещено. Я так мыслю.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:23
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Sindarkon @ 12.7.2011, 12:11) в СНиП 2.04.01 про количество вводов для насосных ничего не говорится За исключением требований п.12.26
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Если честно, то я раньше тоже не задумываясь, делала один ввод, насосную и вперед, до тех пор пока не прочитала статью "Наиболее часто встречающиеся ошибки при проектировании...." Данную статью можно посмотреть по ссылке на последнем листе. Там к примеру приводят насосную станцию для автоматического пожаротушения, но ведь если подумать, то разницы особой нет с насосной на пожарные краны (тоже относится к I либо II категории). Посмотрите статью, ваше мнение мне очень интересно))) http://www.technos-m.ru/upload/files/oshib...om_tushenii.pdf
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440
|
когда-то указанная статья обсуждалась на форуме http://www.firesprinkler.ru/
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 11:27) Согласно п.12.15 (внутрянки) - "Проектирование насосных установок согласно СНиПу 2.04.02-84* И где там хоть слово про вводы? п.12.4 , 12.5 читайте. На крайний случай проконсультируйтесь у пожарных. Пока что решение выглядит полным бредом..
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Spok_only Про два ввода от резервуаров и в СП10 написано.
05--05 Насосные станции АУПТ обязаны иметь два ввода в любом случае (СП5 п.5.10.4). К Вашему вопросу это не относится.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 12:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 12:28) Там к примеру приводят насосную станцию для автоматического пожаротушения, но ведь если подумать, то разницы особой нет с насосной на пожарные краны http://www.technos-m.ru/upload/files/oshib...om_tushenii.pdfА если хорошо подумать, то есть и не маленькая - далеко не всякое здание с ПК требует АУПТ. Цитата(Spok_only @ 12.7.2011, 12:23) За исключением требований п.12.26 Верно - при заборе из резервуаров.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787
|
Когда я сказала, что разницы особой нет, имела ввиду лишь то, что насосная АУПТ так же как и насосная пожаротушения относятся по степени обеспеченности воды к I или II категории - в этом сходство, в этом и проблема, а в остальном конечно же системы разные да и требования к ним тоже. А по своему вопросу решила все-таки сделать один ввод к насосной, думаю так будет вернее))) Спасибо за советы
|
|
|
|
|
12.7.2011, 13:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 13:11) Когда я сказала, что разницы особой нет, имела ввиду лишь то, что насосная АУПТ так же как и насосная пожаротушения относятся по степени обеспеченности воды к I или II категории - в этом сходство, в этом и проблема, а в остальном конечно же системы разные да и требования к ним тоже. А по своему вопросу решила все-таки сделать один ввод к насосной, думаю так будет вернее))) Спасибо за советы ИМХО, Вы так и не поняли самого главного.. - степень обеспеченности водой относится ко всей системе, а не только к Вашей насосной.
|
|
|
|
|
18.7.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354
|
Да, как я поняла, тема раскрыта не полностью... У меня встала такая же проблема. Но все же 2 ввода и 2 всасывающие линии это разные вещи. Ввод может быть один, а от него уже двумя линиями до насосной? ) Кто еще с этим сталкиваался?
|
|
|
|
|
18.9.2013, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152
|
Здравствуйте!Необходимо выполнить перекладку противопожарного водопровода(наружные сети) на территории реконструироемого объекта в г.Москва(Q=115л/c, гарантированный напор на вводе в адм. здание Нгар=10м). В адм. здании планируется строительство насосной станции. Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного водопровода надлежит относить к 1 категории". Водоснабжение существующего объекта осуществляется по одному вводу. Необходимо выполнить перекладку ввода для обеспечения расхода в 115 л/c. СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 "Количество всасывающих лини к насосной станции езависимо от числа и группы установленных насосов, включая пожарные должно быть не менее двух". Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода?
|
|
|
|
|
18.9.2013, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(togus @ 18.9.2013, 10:57) выполнить перекладку ввода для обеспечения расхода в 115 л/c Это расход на АПТ?
|
|
|
|
|
18.9.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493
|
Цитата(togus @ 18.9.2013, 10:57) ... Необходимо выполнить перекладку ввода для обеспечения расхода в 115 л/c. СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 "Количество всасывающих лини к насосной станции езависимо от числа и группы установленных насосов, включая пожарные должно быть не менее двух". Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода? Об этом же написано в СП5 п.5.10.29
|
|
|
|
|
18.9.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(BTS @ 18.9.2013, 12:23) Об этом же написано в СП5 п.5.10.29 Про количество вводоа в здании СНИП 2.04.01-85* п. 9.1. Две всасывающие линии к насосной можно сделать и при одном вводе в здании.
Сообщение отредактировал aminopower - 18.9.2013, 11:51
|
|
|
|
|
18.9.2013, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152
|
Расход на наружное пожаротушение 110 л/с, внутреннее 2x2,5 л/с. СП5 п.5.10.29 дублирует СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 . Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода?
|
|
|
|
|
18.9.2013, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(togus @ 18.9.2013, 12:46) Расход на наружное пожаротушение 110 л/с, внутреннее 2x2,5 л/с. СП5 п.5.10.29 дублирует СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 . Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода? В вашем случае, да.
|
|
|
|