> Количество вводов при наличии противопожарной насосной станции
05--05
сообщение 11.7.2011, 11:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Помогите решить вопрос по количеству вводов к системе внутреннего пожаротушения (один или два). На проектируемом объекте требуется 10 пожарных кранов и согласно требованиям п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 для такого случая достаточно одного ввода в здание. Так как напор в наружной сети не обеспечивает работу системы, устанавливаем насосную станцию пожаротушения. Если смотреть по СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» наша насосная станция относится ко II категории (п. 7.1 + примечание 1 п. 4.1 СП). Далее по п. 7.7 количество всасывающих линий к насосной станции должно быть не менее 2-х. Как быть!? Что подразумевается под двумя всасывающими линиями? Два ввода или все-таки один ввод с двумя всасывающими линиями перед насосной. И еще вопрос: правильно ли я определила категорию насосной станции? Применима ли классификация по СП 8.13130 для насосной станции здания? Ну и сколько вводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.7.2011, 12:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У Вас проблемка посерьёзней есть - п.7.8:
"Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух."

Т.е. нужно два ввода к насосной станции и две напорных линии от насосной станции. И это всё подсоединяется к тупиковому ВПВ. Т.е. нужно напорное кольцо в насосной станции городить, скорее всего.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 11.7.2011, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 11.7.2011, 13:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Две напорные линии от насосной в случае необходимости выполнить не проблематично, а вот по количеству вводов???
А если почитать п. 8.4 СП 8.13130.2009 в котором допускается устройство тупиковых линий при их длине не более 200 м. Смысл тогда делать два ввода?

Сообщение отредактировал 05--05 - 11.7.2011, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.7.2011, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



П.8.4 относится к напорному трубопроводу (если насосная есть, конечно). А для самой насосной нужно именно два ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 12.7.2011, 6:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Т.е. получается, что от тупикового наружного водопровода (при его длине не более 200 м) мы прокладываем в здание два ввода до насосной станции? А еще мучают сомнения, можно ли нашу насосную станцию всего на 10 кранов отнести ко II категории согласно СП 8.13130.2009, ведь эта СП для источников НАРУЖНОГО противопожарного водоснабжения, а наша насосная "локальная для одного маленького здания". Я подозреваю, что насосную такого типа можно отнести к III категории. III категория - перерыв в подаче воды допустим для ликвидации аварии (но не более 24 ч). К третьей категории по надежности относят насосные станции хозяйственно-противопожарных водопроводов и населенных пунктов с числом жителей менее 3000 человек при расходе воды на пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на орошение, поливочные нужды, во вспомогательные цехи промышленных предприятий и т. п. Данное описание третьей категории вычитала в инете, в литературе, в нормативных доках конкретики не нашла, как узнать насколько допустим перерыв в подаче воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.7.2011, 8:19
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 7:26) *
Т.е. получается, что от тупикового наружного водопровода (при его длине не более 200 м) мы прокладываем в здание два ввода до насосной станции? А еще мучают сомнения, можно ли нашу насосную станцию всего на 10 кранов отнести ко II категории согласно СП 8.13130.2009, ведь эта СП для источников НАРУЖНОГО противопожарного водоснабжения, а наша насосная "локальная для одного маленького здания". Я подозреваю, что насосную такого типа можно отнести к III категории. III категория - перерыв в подаче воды допустим для ликвидации аварии (но не более 24 ч). К третьей категории по надежности относят насосные станции хозяйственно-противопожарных водопроводов и населенных пунктов с числом жителей менее 3000 человек при расходе воды на пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на орошение, поливочные нужды, во вспомогательные цехи промышленных предприятий и т. п. Данное описание третьей категории вычитала в инете, в литературе, в нормативных доках конкретики не нашла, как узнать насколько допустим перерыв в подаче воды?


ваш пункт 7.1 прим.1 СНиП 2.04.02-84, в СП тоже самое п.7.1....тут можно и подозревать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.7.2011, 10:21
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Проектируем внутреннее пожаротушение.
Поэтому количество вводов в здание и необходимость кольцевания водопровода определяется по СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 12.7.2011, 10:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется один, а противопожарная насосная станция относится как минимум ко второй категории, следовательно, мы вынуждены сделать уже два ввода!!! В этом то и вопрос!!! Можно ли станцию в данном случае отнести к III категории и соответственно не прокладывать второй ввод!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.7.2011, 10:52
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:47) *
Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется один, а противопожарная насосная станция относится как минимум ко второй категории, следовательно, мы вынуждены сделать уже два ввода!

Количество вводов определяется только количеством пожарных кранов, а не категорией НС.

Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:47) *
Можно ли станцию в данном случае отнести к III категории?

Нельзя!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 12.7.2011, 11:01
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



А если нельзя отнести к третьей, то и запитывать ее нужно как для II и I категории двумя вводами, а не одним! Кто главнее пожарная насосная станция II категории или пункт СНиПа про один ввод при числе кранов менее 12???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.7.2011, 11:09
Сообщение #11


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 11:01) *
А если нельзя отнести к третьей, то и запитывать ее нужно как для II и I категории двумя вводами, а не одним! Кто главнее пожарная насосная станция II категории или пункт СНиПа про один ввод при числе кранов менее 12???

Тогда в п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 появился бы абзац,
«кольцевыми или с закольцованными вводами, при устройстве внутри здания НС на противопожарные нужды»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 11:19
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:47) *
Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется один, а противопожарная насосная станция относится как минимум ко второй категории, следовательно, мы вынуждены сделать уже два ввода!!! В этом то и вопрос!!! Можно ли станцию в данном случае отнести к III категории и соответственно не прокладывать второй ввод!?

А Вы не проектируйте противопожарную насосную станцию на 10 ПК. Проектируйте повысительную насосную установку с пожарными насосами для внутрянки. Чего ради Вы приплели к этому случаю нормативы на наружку? У Вас что гидранты на этой насосной висят?
wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_8_1165664069.jpg ( 17,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 12.7.2011, 11:27
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2011, 12:19) *
Чего ради Вы приплели к этому случаю нормативы на наружку? У Вас что гидранты на этой насосной висят?
wink.gif


Согласно п.12.15 (внутрянки) - "Проектирование насосных установок согласно СНиПу 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 12.7.2011, 11:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



А почему вы по СП10.13130.2009 не проектируете? Там как раз эти ссылки дурацкие убраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2011, 12:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП8 распространяется на источники наружного водоснабжения, в которые входит и наружный водопровод, но не только он. В данном случае наружным источником водоснабжения является городская сеть, которая уже есть. Значит смотреть надо только СП10, в котором про количество вводов ничего не говорится. И в СНиП 2.04.01 про количество вводов для насосных ничего не говорится. Отсюда вывод: можно делать один ввод, потому что это нигде не запрещено. Я так мыслю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 12.7.2011, 12:23
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Sindarkon @ 12.7.2011, 12:11) *
в СНиП 2.04.01 про количество вводов для насосных ничего не говорится

За исключением требований п.12.26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 12.7.2011, 12:28
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Если честно, то я раньше тоже не задумываясь, делала один ввод, насосную и вперед, до тех пор пока не прочитала статью "Наиболее часто встречающиеся ошибки при проектировании...." Данную статью можно посмотреть по ссылке на последнем листе. Там к примеру приводят насосную станцию для автоматического пожаротушения, но ведь если подумать, то разницы особой нет с насосной на пожарные краны (тоже относится к I либо II категории). Посмотрите статью, ваше мнение мне очень интересно)))

http://www.technos-m.ru/upload/files/oshib...om_tushenii.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 12.7.2011, 12:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



когда-то указанная статья обсуждалась на форуме http://www.firesprinkler.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 12:48
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 11:27) *
Согласно п.12.15 (внутрянки) - "Проектирование насосных установок согласно СНиПу 2.04.02-84*

И где там хоть слово про вводы? п.12.4 , 12.5 читайте.
На крайний случай проконсультируйтесь у пожарных. Пока что решение выглядит полным бредом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2011, 12:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Spok_only
Про два ввода от резервуаров и в СП10 написано.

05--05
Насосные станции АУПТ обязаны иметь два ввода в любом случае (СП5 п.5.10.4). К Вашему вопросу это не относится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 12:57
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 12:28) *
Там к примеру приводят насосную станцию для автоматического пожаротушения, но ведь если подумать, то разницы особой нет с насосной на пожарные краны
http://www.technos-m.ru/upload/files/oshib...om_tushenii.pdf

А если хорошо подумать, то есть и не маленькая - далеко не всякое здание с ПК требует АУПТ.

Цитата(Spok_only @ 12.7.2011, 12:23) *
За исключением требований п.12.26

Верно - при заборе из резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 12.7.2011, 13:11
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Когда я сказала, что разницы особой нет, имела ввиду лишь то, что насосная АУПТ так же как и насосная пожаротушения относятся по степени обеспеченности воды к I или II категории - в этом сходство, в этом и проблема, а в остальном конечно же системы разные да и требования к ним тоже.
А по своему вопросу решила все-таки сделать один ввод к насосной, думаю так будет вернее))) Спасибо за советы wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 13:15
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 13:11) *
Когда я сказала, что разницы особой нет, имела ввиду лишь то, что насосная АУПТ так же как и насосная пожаротушения относятся по степени обеспеченности воды к I или II категории - в этом сходство, в этом и проблема, а в остальном конечно же системы разные да и требования к ним тоже.
А по своему вопросу решила все-таки сделать один ввод к насосной, думаю так будет вернее))) Спасибо за советы wink.gif

ИМХО, Вы так и не поняли самого главного.. sad.gif
- степень обеспеченности водой относится ко всей системе, а не только к Вашей насосной.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iVETTA
сообщение 18.7.2013, 8:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.11.2010
Из: Чита
Пользователь №: 83354



Да, как я поняла, тема раскрыта не полностью... У меня встала такая же проблема. Но все же 2 ввода и 2 всасывающие линии это разные вещи. Ввод может быть один, а от него уже двумя линиями до насосной?smile.gif) Кто еще с этим сталкиваался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.9.2013, 9:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Здравствуйте!Необходимо выполнить перекладку противопожарного водопровода(наружные сети) на территории реконструироемого объекта в г.Москва(Q=115л/c, гарантированный напор на вводе в адм. здание Нгар=10м). В адм. здании планируется строительство насосной станции. Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного водопровода надлежит относить к 1 категории". Водоснабжение существующего объекта осуществляется по одному вводу. Необходимо выполнить перекладку ввода для обеспечения расхода в 115 л/c. СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 "Количество всасывающих лини к насосной станции езависимо от числа и группы установленных насосов, включая пожарные должно быть не менее двух". Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.9.2013, 10:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(togus @ 18.9.2013, 10:57) *
выполнить перекладку ввода для обеспечения расхода в 115 л/c

Это расход на АПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.9.2013, 11:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(togus @ 18.9.2013, 10:57) *
... Необходимо выполнить перекладку ввода для обеспечения расхода в 115 л/c. СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 "Количество всасывающих лини к насосной станции езависимо от числа и группы установленных насосов, включая пожарные должно быть не менее двух". Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода?


Об этом же написано в СП5 п.5.10.29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.9.2013, 11:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BTS @ 18.9.2013, 12:23) *
Об этом же написано в СП5 п.5.10.29

Про количество вводоа в здании СНИП 2.04.01-85* п. 9.1. Две всасывающие линии к насосной можно сделать и при одном вводе в здании.

Сообщение отредактировал aminopower - 18.9.2013, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.9.2013, 11:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Расход на наружное пожаротушение 110 л/с, внутреннее 2x2,5 л/с. СП5 п.5.10.29 дублирует СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 .
Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.9.2013, 11:51
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(togus @ 18.9.2013, 12:46) *
Расход на наружное пожаротушение 110 л/с, внутреннее 2x2,5 л/с. СП5 п.5.10.29 дублирует СНиП 2.04.02-84 п. 7.5 .
Правильно я понимаю, что для обеспечении надёжности необходимо выполнить перекладку на 2 ввода?

В вашем случае, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:36