> Отметки при прокладке подземных газопроводов, Обозначение
11Therion11
сообщение 22.5.2017, 9:33
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый день!! Подскажите где можно найти литературу об обозначении и указаниях при прокладке подземных газопроводов.
Очень часто встречаю отметки на стенах и столбах которые распознать не могу. Например ГС(стрелка) 3м понятен. А вот БКГС (тройник) 6 м. ну вообще непонятен так как там шаровый кран.

Хотелось бы заполнить провал в знаниях по этому вопросу unsure.gif, подскажите какой документ регламентирует эти надписи, или чем рукаводствуютса газовики когда калякают на столбах непонятные картинки.
Спасибо. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bord
сообщение 22.5.2017, 15:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088



Утверждённой общефедеральной формы опознавательных знаков нет. В некоторых регионах формы знаков установлены на местном уровне, в других регионах нет.

В нормативных документах имеются только требования к содержанию знаков - данные о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения. (п.17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п.10 Правил охраны газораспределительных сетей, п.4.20 СП 42-101-2003, и др.)

Обычно в верхнем правом углу знака указывается диаметр газопровода и через дробь его глубина заложения, под стрелкой вниз указано расстояние до газопровода по горизонтали "на себя", стрелками влево/вправо расстояние в по горизонтали в сторону.
Сокращения же при обозначении сооружений на газопроводе иногда такое народное творчество... Могу только предположить, что "БКГС (тройник)" это место врезки с установленным шаровым краном в стальной газопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 22.5.2017, 23:45
Сообщение #3


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(bord @ 22.5.2017, 16:41) *
Могу только предположить, что "БКГС (тройник)" это место врезки с установленным шаровым краном в стальной газопровод.


Нет!! Я уже точно выяснил что ГС - это газопровод среднего давления , а труба там усиленный полипропилен в гофро-футляре так как на другом объекте ГН - газопровод низкого давления. Пишут к примеру КтГН (стрелка) 4 м. то есть контрольная трубка газопровода низкого давления через 4 метра. Но некоторые надписи мне непонятны особенно там где Колодцы или несколько газопроводов пролегают рядом. Пример ЕК(стрелка) 4М - я так понял что это точка замеров потенциалов при проверке изоляции.( небольшой ковер внутри которого 2 стальных провода диаметром 5 мм.)

за норматив спасибо посмотрю только вряд ли он мне поможет я в Украине. А тут может быть ВСЕ ЧТО УГОДНО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.5.2017, 10:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Посмотрите типовую серию 5.905--25.05 выпуск 1, чертжёж АС 2.00 - там табличка есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetik1995
сообщение 16.3.2020, 19:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298328



Добрый день. Помогите, пожалуйста, расшифровать обозначения - КТ-507, С-99 и КУ на опознавательных знаках подземного газопровода. Это один и тот же газопровод, знаки примерно в 2х метрах друг от друга, газопровод Мосгаз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3______.jpg ( 899,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 19.3.2020, 10:36
Сообщение #6


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Осмелюсь предположить что КТ - контрольная трубка, КУ - контактное устройство
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения