> Противодымная вентиляция в ТЦ, построенном до 2013 г.
Egor
сообщение 21.8.2019, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Здравствуйте! Прошу помочь обосновать применение СП 7.13130.2013 при проектировании систем вентиляции в здании, построенном до 2013 г. Заказчик заказал проект противодымной вентиляции на основании предписания МЧС, но приточную противодымную вентиляцию в помещениях торговых залов, например, видеть в проекте не желает, ссылаясь на то, что здание построено до 2013 г., т.е. до даты введения СП, которое ее требует. Понимаю, что заказчик чудит, но позиция настолько обескураживает, что правильные аргументы найти сложно... Нужно как-то обосновать на основе закона...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.8.2019, 13:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну а при строительстве проектная документация проходила экспертизу? если нет то делать по текущим нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 21.8.2019, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Экспертиза вроде была, но тогда дымоудаление было для здания с пустыми этажами. И да, тогда в проекте не было приточных систем ПДВ. Теперь все разделено на торговые залы и они почти все оказались без ПДВ. Старое дымоудаление оказалось в одном помещении на каждом этаже ..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.8.2019, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если проект был и по нему сделано то зачем вы хотите переделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 21.8.2019, 14:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



МЧС выдало замечание - "не все помещения, в которых это необходимо, оборудованы ПДВ". Чтобы устранить замечание, делаем реконструкцию, а значит должны соблюдать действующую НД. А значит, должны не только развести дымоудаление на все помещения, которые попадают под требование, но и выполнить все действующие требования! Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.8.2019, 14:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3505
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну так с этого и надо было начинать. если рекострукция то все по действующим нормам на сегодня.
Цитата
1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.


только странно что мчс выписало предписание, если здание до 2013 то компенсация не нужна, нужен только подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.8.2019, 20:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 21.8.2019, 14:22) *
... странно что мчс выписало предписание, если здание до 2013 то компенсация не нужна, нужен только подпор.

Если бы в существующем здании соблюдались нормы, действовавшие на момент проектирования/строительства, то и претензий у МЧС, вероятно, не было бы. А ТС указал:
Цитата(Egor @ 21.8.2019, 13:52) *
... тогда дымоудаление было для здания с пустыми этажами. И да, тогда в проекте не было приточных систем ПДВ. Теперь все разделено на торговые залы и они почти все оказались без ПДВ. Старое дымоудаление оказалось в одном помещении на каждом этаже ..

Так что, речь, безусловно, о реконструкции - поэтому и по сегодняшним нормам придётся делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 22.8.2019, 3:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Спасибо большое! Будем пытаться убедить заказчика... Хотя странно, что после всех событий ещё остаются люди, которые пытаются экономить на противодымных системах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.8.2019, 6:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Egor @ 22.8.2019, 3:56) *
Будем пытаться убедить заказчика...

Попытайтесь донести до его сознания - поскольку сегодняшние планировки существенно не соответствуют старым проектным решениям, то нужен новый проект, учитывающий фактические планировочные решения. А новый проект разрабатывается только по действующим на момент его разработки нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения