Компенсация местных отсосов периодического действия |
|
|
|
28.8.2018, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921
|
То, что местные отсосы необходимо компенсировать - это ясно и понятно. Но как поступаете в ситуации, когда местный отсос должен работает периодически (к примеру, максимум 4 часа в сутки), а в самом помещении необходим отрицательный дисбаланс? Прямо сейчас у меня отделение физиотерапии и ряд таких помещений: помещение обработки прокладок электролечения, помещение подогрева парафина, изокерита, помещение приёма сероводородных ванн (!!!) и т.д. Местные отсосы включаются по необходимости с кнопки внутри помещения. Если я сделаю постоянным приток по нормируемой кратности + местный отсос, то во время, когда местный отсос не работает, получу положительный дисбаланс в помещении. При том существенно положительный. Конечно, просится что-то вроде VAV-клапана или просто отдельный воздухораспределитель с нормально-закрытым клапаном, который будет открываться по той же кнопке включения местного отсоса. 1) Что должны уметь приточки для такого решения? Постоянное давление+переменный расход? 2) Кто-нибудь реализовал такое? 3) И надо ли? 4) Или по другому вопрос решали?
В горячих цехах, производствах и лабораториях, с которыми я имела дело, предполагалось, что местные отсосы работают постоянно. Короче говоря, буду рада, если поделитесь опытом, знаниями или мыслями по этому вопросу.
|
|
|
|
|
28.8.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
для таких помещений делаю отдельную приточку сблокированную с вытяжной вентиляцией. в т.ч. местными отсосами. Это про ванны. Про парафин и пр не знаю.
|
|
|
|
|
28.8.2018, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890
|
Цитата(Амиго @ 28.8.2018, 13:34) для таких помещений делаю отдельную приточку сблокированную с вытяжной вентиляцией. в т.ч. местными отсосами. Это про ванны. Про парафин и пр не знаю. Тоже выполняем самостоятельную приточную систему, сблокированную с местной вытяжной вентиляцией.
|
|
|
|
|
28.8.2018, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737
|
А нельзя сделать общеобменку изначально с отрецательным дисбаллансом (небольшим), а при выключении местных отсосов он будет просто увеличиваться?
|
|
|
|
|
28.8.2018, 17:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737
|
Цитата(Дим214 @ 28.8.2018, 16:36) А нельзя сделать общеобменку изначально с отрецательным дисбаллансом (небольшим), а при выключении местных отсосов он будет просто увеличиваться? ВКЛЮЧЕНИИ (опечатка выше)
|
|
|
|
|
28.8.2018, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921
|
Цитата(Дим214 @ 28.8.2018, 16:36) А нельзя сделать общеобменку изначально с отрецательным дисбаллансом (небольшим), а при выключении местных отсосов он будет просто увеличиваться? Думаю, так можно сделать, если расход местного отсоса в разы ниже расхода общеобменной вытяжной вентиляции. А если помещения не большие, как в моём примере, то расходы на местный отсос и общеобменная вытяжка соизмеримы.
_____________________.PNG ( 55,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 134 Цитата(Амиго @ 28.8.2018, 13:34) для таких помещений делаю отдельную приточку сблокированную с вытяжной вентиляцией. в т.ч. местными отсосами. Это про ванны. Про парафин и пр не знаю. Боюсь, мне тем же путём придётся идти. Почему боюсь? Да потому, что у меня таких помещений - 5 на этаже. И они совсем не рядом. А это реконструкция. Здание - объект культурного наследия. Воздух со стены не заберёшь, приточку в обслуживаемое помещение не спрячешь. Одно счастье - потолки высокие. Были бы хотя бы помещения с МО рядом, так я бы на это всё удовольствие сделала бы одну приточку с переменным расходом и постоянным давлением и клапаны на всех ответвлениях. Мне кажется, Комфовент такое умеет. Короче говоря, спасибо, буду дальше думать. Варианты - всегда хорошо)
|
|
|
|
|
30.8.2018, 10:19
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64
|
Цитата(Metro_net @ 28.8.2018, 18:05) Были бы хотя бы помещения с МО рядом, так я бы на это всё удовольствие сделала бы одну приточку с переменным расходом и постоянным давлением и клапаны на всех ответвлениях. Так и делал. Кроме заслонок с приводом. открываемых одновременно с МО еще клапаны постоянного расхода. Балансировку только постоянным давлением не поддержать в случае последовательного подключения ответвлений к магистрали. Ну или магистраль делать в виде КСД, со скоростью 0,5-1м/с.
|
|
|
|
|
15.9.2018, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2005
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
|
Цитата(Metro_net @ 28.8.2018, 18:05) Думаю, так можно сделать, если расход местного отсоса в разы ниже расхода общеобменной вытяжной вентиляции. А если помещения не большие, как в моём примере, то расходы на местный отсос и общеобменная вытяжка соизмеримы. Разницу можно выбрасывать в коридор, по отдельной ветке. Если, действительно, объём небольшой, все помещения врозь, и от общей системы.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747
|
Существует такое решение, но оно изначально не дешевое. Применяется в лабораториях. На приток ставиться VAV по давлению ( поддерживает в помещении разряжение относительно "0", а на общеобменную вытяжку CAV клапан. В этой схеме есть трудности с управлением вентилятором и другие.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 11:27
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(seeker @ 17.9.2018, 10:33) Существует такое решение, но оно изначально не дешевое. Применяется в лабораториях. На приток ставиться VAV по давлению ( поддерживает в помещении разряжение относительно "0", а на общеобменную вытяжку CAV клапан. В этой схеме есть трудности с управлением вентилятором и другие. Расскажите, пожалуйста, о трудностях? Всю жизнь автоматизировал такие схемы обратной связью расхода притока по датчику перепада давления с нужным помещением/улицей. Никогда проблем не встречал. Хочется знать о всех подводных камнях.
|
|
|
|
|
17.9.2018, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Ashihara @ 17.9.2018, 12:27) схемы обратной связью расхода притока по датчику перепада давления с нужным помещением/улицей. Ув. Ashihara, а можно поподробнее? Датчик давления какого типа? Видел реализацию с дифреле DPS 500. Но там чувствительность от 50Па+/- лапоть. Учитывая, что стояло это в детском досуговом центре, видимо планировалось убивать двух зайцев: Детишки и в туалет заходили и дверью руки качали - это ж почти 10 кило усилия на двери!
|
|
|
|
|
18.9.2018, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747
|
Есть две ситуации. 1. Чистое помещение (избыточное давление). Стандартное решение - CAV вход, VAV по давлению на вытяжке. Контролируется расход по притоку. 2. Грязное помещение (разрежение). Стандарт - CAV выход, VAV по давлению на входе. Контролируется расход по вытяжке. Хотелось бы по притоку. Нестандартное решение для чистых помещений с местными вытяжками. VAV на приток. CAV на вытяжке общеобменки. При включении местных отсосов скорость падения давления может быть больше скорости открытия VAV клапана. Давление в помещении упадет ниже заданного. Непонятно как выбирать сечение VAV клапанов (по расчету от сечения зависит скорость изменения давления.
Есть еще проблема, когда много местных отсосов в помещении.
Хотелось тоже задать вопрос автоматчику. Как Вы определяете величину скорости нарастания давления приточной установки, чтобы давление в помещении не забрасывало очень сильно? Какие привода на VAV Вы ставите - 90 сек или 1,5 сек.
Вообще тема поддержания параметров воздуха в чистых/ грязных помещениях заслуживает особого разговора. Я сделал программу расчета изменения параметров чистого помещения, соединенного с коридором шлюзом. Самое сложное ( так и не законченное ) - динамика вентилятора в момент запуска и динамика давления в моменты открытия дверей шлюза.
Что касается датчиков давления, чаще всего рекомендую контроллер с датчиком давления BELIMO VFP100.
|
|
|
|
|
18.9.2018, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(seeker @ 18.9.2018, 21:32) Что касается датчиков давления, чаще всего рекомендую контроллер с датчиком давления BELIMO VFP100. Спасибо. Ушел в Яндекс.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Практическая рекомендация (от поставщиков) - не лезть в дифференциалы ниже 25Па ..... Если это устраивает - лезьте, если нет - то стройте схему Он/оф + контроль состояния и пусконаладочные значения для приточки. (Если волнует динамическая "разница" во время стартов/открытий - сделайте "контролируемый" запуск с задержками - и инструкцию эксплуатации.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 11:01
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(vsklokoch @ 17.9.2018, 11:44) Ув. Ashihara, а можно поподробнее? Датчик давления какого типа? Видел реализацию с дифреле DPS 500. Но там чувствительность от 50Па+/- лапоть. Учитывая, что стояло это в детском досуговом центре, видимо планировалось убивать двух зайцев: Детишки и в туалет заходили и дверью руки качали - это ж почти 10 кило усилия на двери! Не помню точные названия моделей, но быстрый поиск по внешнему виду показал следующее:
prem_1141_display_thor2_maxi_ml_4c_spluss_sensormatica_main.jpg ( 160,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 Именно такие я не использовал, пользовал разные датчики, но общий вид подобных датчиков аналогичный. Диапазон берётся нужный, чаще всего 0-50Па. На дифреле такое регулирование не сделать, только аналоговые датчики, только частотники.
Сообщение отредактировал Ashihara - 19.9.2018, 11:02
|
|
|
|
|
19.9.2018, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Кстати для интереса профильтруйте даже тему с "погрешностью" КАВ ВАВ устройств на всем диапазоне работы.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747
|
Woodcutter Самые характерные избыточные (разряжения) давления для чистых(грязных) помещений лежат в диапазоне 10..25 Па. Вопрос как определить величину задержки? ДОстаточно ли 100 сек или 500 сек? Или нужно больше?
Для информации. А знают ли проектировщики сколько стоит подготовка 1 м3/ч чистого воздуха (после фильтра H13)? Есть европейская оценка - около 1 euro. Именно из-за этого европейцы используют системы LAB CONTROL лабораторий чистых помещений. Но стоят такие системы очень дорого. Если не ставить во главу угла экономию чистого воздуха можно сделать систему существенно дешевле. И еще знаете ли, что существует 4 различных принципиально разных конструктивных исполнений механический CAV.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Я даже не буду спорить про какие то "мегоэксклюзивные" "мегоофигенные" системы (не видел их ни в проектировании ни в каком то реальной реализации) .... то что ПРАКТИЧЕСКИ ставится на 99% в Украине ..... (тут перечень брендов) Входит в то что описал я.
Как там "понтологически" (читай маркетинг) - оно описывается .... даже не хочу слушать - наслушался. (проработав 2 года с начальником продаж сидящим за спиной)
Вы просто САМИ - прочитайте штатные "погрешности"/"точности" .... Потом САМИ - попробуйте достать информацию про эти "погрешности"/"точности" на ВСЁМ рабочем (либо заявленным как рабочем) диапазоне.... Потом задумайтесь и прочитайте характеристики приборов которыми будете проверять/поверять свою систему. Потом посмотрите данные по органам поверки в вашей стране .....
В "реальных" ситуациях ... во главе угла стоит именно "Но стоят такие системы очень дорого"..... А с учетом того что немного пошевелив "опой" - можно выйти на поставщика материалов для Н13 Н14 ....... и не имеет смысла.
|
|
|
|
|
20.9.2018, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(Ashihara @ 19.9.2018, 12:01) Диапазон берётся нужный, чаще всего 0-50Па. Спасибо. Вкурил. Зачетный диапазон! Я, как правило, видел VAV и САV с напорами от 50 Па (на ветках, а дальше глушители и статические камеры).
|
|
|
|
|
|