Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Совмещение дымоудаления и вытяжки.

Автор: vados7 28.6.2006, 21:54

Доброе время суток. Предстоит проектировать переоснащение бомбоубежища (расположено под зданием колледжа), под тир, учебные классы и подсобки. Из помещения выходят всего 4 вытяжных воздуховода, проложенных под землей и выходящих через воздухозаборные фонари на поверхность. Все каналы планируется использовать для вновь проектируемых вытяжных систем. Возможно, ли один из каналов вытяжной системы совместить с системой дымоудаления. При пожаре вытяжная система отключается, перекрывается клапаном, а воздуховод используется под удаление дыма. В обычном состоянии, для избежания перетока, система дымоудаления отсечена от вытяжного воздуховода герма клапаном. Будет ли нарушение нормативов или все достойно?

Автор: R.A.S. 29.6.2006, 10:06

Я так делал, у меня проходило. Для обоснования можно использовать МГСН "Многофункциональные здания и комплексы".

Автор: Helenn 29.6.2006, 16:28

Я тоже так делала, специально консультировалась у пожарника. Ничего противозаконного, но надо поставить "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" (я брала у "Мовен").

Автор: vados7 30.6.2006, 11:17

Всем большое спасибо будем краптеть. rolleyes.gif

Автор: ppd 30.6.2006, 21:09

to Helenn. dont.gif !!!!! "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" - это же банальный клапан АЗЕ. Не проходил и никогда не пройдет ни испытаний на огнестойкость, не имеет и не будет иметь сертификата ССПБ!!! (и не потому, что я такой умный, а потому, что клапан - никакой thumbdown.gif ) Применять надо "легитимные" конструкции клапанов, прошедшие испытания и сертификацию в установленном порядке.
С уважением.

Автор: Helenn 3.7.2006, 9:24

Что значит обыкновенные АЗЕ??? Серия 5.904-42. Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа. Обозначение АЗЕ073.000; АЗЕ074.000-01; АЗЕ075.000. Производство "Мовен".

 Klapan.pdf ( 225,53 килобайт ) : 252
 

Автор: nolison 26.7.2006, 12:34

Цитата(ppd @ Jun 30 2006, 22:09 )
to Helenn.  dont.gif !!!!! "Клапан обратный огнезадерживающий серия 5.904-42" - это же банальный клапан АЗЕ. Не проходил и никогда не пройдет ни испытаний на огнестойкость, не имеет и не будет иметь сертификата ССПБ!!! (и не потому, что я такой умный, а потому, что клапан  - никакой thumbdown.gif ) Применять надо "легитимные" конструкции клапанов, прошедшие испытания и сертификацию в установленном порядке.
С уважением.

А не могли бы Вы подсказать где водятся такие клапаны?

Автор: ppd 28.7.2006, 22:47

to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию clap.gif . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!

Добавлено - 23:55
То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю...

Автор: tgvmax 30.8.2006, 18:00

Уважаемые, помогите разобрраться,
1.можно ли в венткамере с приточными установками, распологать подпор воздуха дымоудоления. Если я правильно понимаю п.8.16 СНиП 41-01-2003 говорит, что нельзя, а мне не понятно почему (если можете объясните).

2.нужно ли перед общеобменными вытяжными крышными вентиляторами ставить, обратные клапаны?

Автор: Slon 30.8.2006, 21:41

В одной венткамере нельзя, т.к. пожар может быть и в самой венткамере. Можно через один воздухозабор с установкой огнезадерживающих клапанов на общеобменной системе.

Автор: Гость_tgvmax 16.10.2006, 16:09

Цитата(R.A.S. @ Jun 29 2006, 11:06 )
Я так делал, у меня проходило. Для обоснования можно использовать МГСН "Многофункциональные здания и комплексы".

А на какой пункт Вы ссылались? Там есть совмещение шахт дымоудоления. Подскажите

Автор: Слободчиков Валентин 17.10.2006, 20:25

Разрешающий пункт есть, но он относится к тоннелям.

А по поводу совмещения в других зданиях - разрешающего пункта нет (нечто подобное было в старом СНиП 2.04.05-91* п.5.14), но и напрямую запрещающего тоже вроде как не обнаруживается.
Не знаю что и делать.

Автор: ReCS 22.8.2008, 13:33

Может ли кто-нибудь прокоментировать пункт 7,3,3 СНиП 41-01-2003: "Общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать для любых систем(в том числе приточной противодымной вентиляции), обслуживающие разные пожарные отсеки.

Расстояние по горизонтали между проемами для забора воздуха, расположенными в соседних пожарных отсеках, должно быть не менее 3м. ....
"

Так вот у меня вопрос такой:
У меня идут рядом 3 шахты приточной противодымки, мне проемы для забора воздуха что обязательно располагать горизонтально? Вот так:

(вид спереди, 0-заборное устройство)

0----3м----0----3м----0
..............ППП
..............ППП <--- 3 шахты
..............ППП

Или же можно так - разнести по вертикали, а по горизонтали не разносить?(вид сбоку):

0<
| 3м
П0<
| | 3м
ПП0<
ППП
ППП <--- 3 шахты

Автор: DKA73 11.1.2010, 22:47

Здравствуйте уважаемые коллеги.

Подскажите пожалуйса. Есть 2 этажа торговых, 2 этажа офисных, можно совместить системы ДУ и общеобменной вытяжки (не технически, а нормативно). По возможности укажите пожалуйста где это регламентируется.

Заранее спасибо,

С уважением DKA 73.

Автор: Pacifist 11.1.2010, 23:32

СП 7
7.17 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной обще-
обменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16. Расчетное определение требуемых
параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной
вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Выполнение рас-
четов может быть произведено в соответствии с [1] или на основе иных методических пособий, не
противоречащих указанным требованиям.

Автор: PRINCO 13.11.2010, 16:00

Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь объединение вытяжки и дымоудаления в лице крышного вентилятора ДУ?
Есть мысль (хотя она не нова) сделать единую систему для отсека автостоянки. Частично общие горизонтальные воздуховоды, общая вертикальная шахта, общий вентилятор (крышный ДУ, с частотником).

СП 7.13130.2009 вроде бы допускает такое:
7.17. Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 - 7.16.

Автор: EJIEHA 13.11.2010, 17:01

Уже да. ВЕЗА даже вентиляторы специальные выпускает.

Автор: PRINCO 13.11.2010, 17:12

И не только Веза, но и Климатвентмаш, и SystemAir.
Меня смущает что пока реально выполненных проектов я не видел, ни даже упоминания на форуме. Пока только рассуждения.
Ещё смущает меня работа двигателя в 2х режимах, выход на проектные расходы к примеру.

Автор: denis777 13.11.2010, 18:48

Цитата
Ещё смущает меня работа двигателя в 2х режимах, выход на проектные расходы к примеру.

На системах д.у. на двигателя ставятся частотные преобразователи. Кроме того х-ку сети на вентиляции вы можете подкоректировать дроселированием. Т.е. выйти на необходимые режимы вполне реально, если расходы на вентиляцию не меньше расхода над дым в десятки раз.

Автор: ((())) 15.4.2011, 9:42

Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать или дать ссылочку на новый сертификат пожарной безопасности вентиляторов дымоудаления фирмы "Климатвентмаш"? А то срок действия сертификата закончился 14.06.2010, старый добрый сайт с новостями компании, программами расчета и всего прочего не менее полезного исчез бесследно, появился новый, но на нём нет никакой информации по оборудованию. helpsmilie.gif

Автор: ((())) 19.4.2011, 13:31

"ppd 29.7.2006, 7:47"
"to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!

Добавлено - 23:55
То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю..."

Как интересно и издевательски вы подходите к каждому заданному начинающим специалистом вопросу, при чём, замечу, ни на одном форуме. Если вы грамотный специалист, то почему просто не можете помочь какой-то информацией, дать несколько полезных ссылок, грамотных советов, вывести специалиста из заблуждения. Пока будет царить такое отношение (а это видимо не искоренить из нашего народа), у нас так и будут гореть торговые центры, рестораны и прочее...

Автор: Ni_to4ka 21.4.2011, 16:09

Добрый день!
На крыше цеха установлен крышный вентилятор, объединяющий в себе функции общеобменной вытяжки и дымоудаления.
имеется замечание по поводу того, что этот вентилятор должен быть с резервным двигателем.
В нормах я такого не нашла.
может кто-то с таким сталкивался...подскажите, пожалуйста! smile.gif

Автор: ((())) 22.4.2011, 11:38

Возможно есть какие-то определённые нормативы и требования, применяемые именно к производственным помещениям...Надо поискать соответствующую литературу

Автор: JJJJ 22.4.2011, 12:13

Цитата(Ni_to4ka @ 21.4.2011, 13:09) *
Добрый день!
На крыше цеха установлен крышный вентилятор, объединяющий в себе функции общеобменной вытяжки и дымоудаления.
имеется замечание по поводу того, что этот вентилятор должен быть с резервным двигателем.
В нормах я такого не нашла.
может кто-то с таким сталкивался...подскажите, пожалуйста! smile.gif

Возможно замечание по п. 7.2.2. СНиП 41-01-2003.

Автор: nolison 25.4.2011, 9:25

Цитата(((())) @ 19.4.2011, 14:31) *
"ppd 29.7.2006, 7:47"
"to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию . Вот, ужо, я на МОВЕНовских мозолях попрыгааю с удовольствием... двумя ногами!!!

Добавлено - 23:55
То nolison. См. реестр сертифицированной продукции (распространяется официально ВНИИПО), если лень искать - звоните (при некотором сочетании везения и терпения некоторые дозваниваются) - (495) 521 74 46 - расскажу, что знаю..."

Как интересно и издевательски вы подходите к каждому заданному начинающим специалистом вопросу, при чём, замечу, ни на одном форуме. Если вы грамотный специалист, то почему просто не можете помочь какой-то информацией, дать несколько полезных ссылок, грамотных советов, вывести специалиста из заблуждения. Пока будет царить такое отношение (а это видимо не искоренить из нашего народа), у нас так и будут гореть торговые центры, рестораны и прочее...


Спасибо за поддержку! Ответы в лучшей бюракратической форме!

А теперь вопрос по теме. Если совмещаю вентилятор вытяжки и дымоудаления, то он должен работать в двух режима. В режиме вытяжки расход 20000 м3/ч, а в режиме ДУ - 52000 м3/ч. Можно ставить частотник на вентилятор ДУ? Или пятиступенчатый трансформатор?!

Автор: JJJJ 25.4.2011, 9:35

Еще вариант - поставить второй вент в параллель. Пересчитать потери давления и построить совместную х-ку вентиляторов.

Автор: nolison 25.4.2011, 9:39

В моем случие причина объединения ДУ и вытяжки - экономия денег. Единственное смущает законность регулирования расхода воздуха на вентиляторе ДУ?!

Автор: nolison 25.4.2011, 19:31

Оказывается в каталоге Везы все подробно расписано!

Системы удаления дыма при пожаре имеют очень
большие расходы и, следовательно, крайне громоздки.
Размещение в здании двух независимых систем — обще/
обменной вытяжной вентиляции (ОВ) и аварийной вен/
тиляции (ДУ) дорогое удовольствие, так как набор обо/
рудования и воздуховодов дублируется. Кроме того, ис/
пользуются «золотые» в прямом смысле квадратные ме/
тры площади. Во многих случаях (паркинги, склады, тех/
нические и производственные помещения) возможно
совмещение систем ОВ и ДУ. Обычно расходы в системе
ОВ меньше, чем в системе ДУ и полная производитель/
ность вентилятора, рассчитанная на режим дымоудале/
ния, не используется. При использовании ЧРП возможно
запрограммировать две и более фиксированных скоро/
сти для работы в нескольких режимах. Переключение
производится по внешней команде от управляющей сис/
темы простым замыканием определенных контактов. Не/
обходима тщательная индивидуальная наладка каждой
такой системы. Специальные клапаны, отсекающие часть
неиспользуемых ветвей воздуховодов при пожаре и от/
крывающие прямой выход дымовых газов мимо глуши/
телей, необходимых при ежедневной работе, также раз/
работаны и выпускаются фирмой ВЕЗА. Следует отме/
тить, что запрета на построение совмещенных 2/х ре/
жимных систем ДУВ в нормах проектирования нет, и
вентиляция паркингов многих крупных офисных ком/
плексов выполнена именно по такому принципу.

Все спасибо! smile.gif

Автор: ((())) 26.4.2011, 6:11

п. 7.17 СП 7.13130.2009 "Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16". Есть ли уверенность, что ваша система не противоречит указанным требованиям? Если есть, я радуюсь за Вас clap.gif

А вообще мне уже третий проект приносят на перепроектирование и разделение систем вентиляции и дымоудаления....

Видимо несовместимы такие комплексные системы с требованиями пожарных норм rolleyes.gif

Автор: nolison 26.4.2011, 9:26

У меня вроде все должно проканать.

Автор: Незнайка 11.2.2013, 8:53

Коллеги, подскажите. Согласно СП7 объединять общеобменку с противодымкой можно при соблюдении соотв. требований.
А можно ли совмещать систему ПД (или ДУ) с общеобменным притоком (или вытяжкой), при условии, что п/дымная и о/обменная обслуживают разные отсеки?
Поясню. Нужно сделать подпор (отсек №1) в подвале от приточки, которая обслуживают надземные этажи (отсек №2)?
Распространяются ли требования п. 6.5 совмещённую систему?

Спасибо.

Автор: Владимир 2010 26.12.2016, 10:32

Коллеги.
Очень не нравиться - как клапан ОЗК у вентилятора ДУ расположен будет.
По хорошему его надо перед ним поставить - но получается только так.
С другой стороны не нашел никаких запрещающих это действие нормативов.
Ваше мнение?

 ___3_._.1__.pdf ( 2,73 килобайт ) : 93
 ___3_._.1__.pdf ( 2,73 килобайт ) : 53
 

Автор: ИОВ 26.12.2016, 12:35

Не традиционно, но запретов нет. Клапан выполняет роль обратного и препятствует движению воздуха через неработающий вентилятор. Неплотностями самого вентилятора ДУ при работе вентилятора общеобменки,полагаю, можно пренебречь

Автор: Владимир 2010 26.12.2016, 13:02

спасибо ИОВ

Автор: Незнайка 26.2.2018, 10:09

Коллеги, подскажите, пожалуйста. Хочу совместить воздухозабор общеобменной приточки и выброс от ДУ - общая шахта в строит. исполнении у наружной стены. Есть ограничения на устр-во общего воздухозабора общеобменного и п/дымного притока согласно п. 6.4, но запрещения касательной вытяжной ПДВ нет.

И подвопрос. Не может ли приставная шахта вплотную у наружной стены здания трактоваться как "отдельная" и соотв-но требования для неё про 15 м от окон?

Автор: ИОВ 26.2.2018, 11:44

Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Хочу совместить воздухозабор общеобменной приточки и выброс от ДУ - общая шахта

Вы хотите получить рекомендации по конструированию газовой камеры для умерщвления работников/посетителей проектируемого Вами здания? newconfus.gif

Подвопрос пока не пониманию - поясните, а лучше ещё и эскиз дайте.

Автор: Незнайка 26.2.2018, 12:01

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 11:44) *
Вы хотите получить рекомендации по конструированию газовой камеры для умерщвления работников/посетителей проектируемого Вами здания?
Отсекаю приточную систему НО ПП клапаном. Газовая камера возможна в случае, если клапан не сработает и приточка продолжит работу, но ваша опаска резонная. Стоит отказаться от такого решения, даже если формального запрета нет, ибо рвётся там где тонко.

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 11:44) *
Подвопрос пока не пониманию - поясните, а лучше ещё и эскиз дайте
См. вложение.



 

Автор: ИОВ 26.2.2018, 14:32

Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 12:01) *
Отсекаю приточную систему НО ПП клапаном. Газовая камера возможна в случае, если клапан не сработает и приточка продолжит работу, но ваша опаска резонная. Стоит отказаться от такого решения, даже если формального запрета нет, ибо рвётся там где тонко.

Иногда, в особо клинических случаях wink.gif, я привожу высказывание одного очень уважаемого мною форумчанина
Цитата(alem @ 1.8.2014, 22:07) *
Нормативы написаны специалистами для инженеров, а не просто для тех, кто читать умеет.

А Вас, похоже совсем не смущает, что по п. 6.4 СП 7 при общем воздухозаборе предлагается установка пп-клапанов во избежание сообщения при пожаре по воздуховодам систем ПД и общеобм. приточных, а также помещений ими обслуживаемых.
К счастью, разработчики СП 7 не обладают Вашей богатой фантазией в сочетании с неважным знанием физики, поэтому при написании требований/указаний СП им даже в голову не пришло давать описания того, чего не может и не должно быть никогда

Ваша картинка для меня ничего не прояснила - там приточка.
Или Вы продолжаете развивать тему превращения здания в газовую камеру? Тогда, полагаю, вы не на тот Форум с вопросами обратились. laugh.gif

Автор: Незнайка 26.2.2018, 15:53

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) *
чего не может и не должно быть никогда
Чтобы отринуть эту идею, мне достаточно и смайла с воздетыми бровями. smile.gif Сразу в смирительную рубаху одели, но мне на первый беглый взгляд не показалось такой уж дикой идея, что: общий участок воздуховода системы, используемый в штатном режиме под общеобменный приток и ДУ во вр. пожара при условии, что общеобменная система отсекается НО ПП клапаном и отключается, "чреват боком". Если без эмоций, то конкретно какие причины вы бы назвали, почему этот общий участок рискует стать душегубкой. Мне видится, что клапан не является 100% надёжной отсечкой, особенно если ещё вдобавок приточная система не отключится, а продолжит ф-ционировать и во время пожара, подтягивая дым через неплотности. Так?
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) *
Ваша картинка для меня ничего не прояснила - там приточка
Это иллюстрация того, что я имею ввиду под шахтой, прислонённой к наружной стене. Приложил вид в плане.

 

Автор: ИОВ 26.2.2018, 16:52

Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 15:53) *
Если без эмоций, то конкретно какие причины вы бы назвали, почему этот общий участок рискует стать душегубкой.

А куда же я дену мои эмоции? wub.gif
Во-первых, Вы пытаетесь злоупотребить моим временем на рассмотрение, извините, бредовых идей, не имеющих никакого отношения к нормам.
А, во-вторых, мне очень нравится цитата, присутствующая в профиле ув. jota
Цитата
'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с)

Так что, уж увольте ...

Автор: Незнайка 26.2.2018, 17:11

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) *
А куда же я дену мои эмоции?
В век интернета праведный гнев принимает в первую голову клавиатура. smile.gif
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) *
Во-первых, Вы пытаетесь злоупотребить моим временем на рассмотрение, извините, бредовых идей, не имеющих никакого отношения к нормам
А если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян? smile.gif
Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) *
А, во-вторых, мне очень нравится цитата, присутствующая в профиле ув. jota
Стал иллюстрацией к девизу. sad.gif

Автор: ИОВ 26.2.2018, 18:16

Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 17:11) *
А если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян? smile.gif

Фантазии гоголевского Манилова были все, без исключения, позитивными и направленными на несбыточное (одновременно по целому ряду причин) улучшение всего и вся вокруг. Т.е. это был описан совершенно безвредный мечтатель - он только мечтал о чём-то лучшем, даже не пытаясь воплотить в жизнь хоть часть своих позитивных фантазий.
А, Вы, напротив, собираетесь предусмотреть в Вашем проекте что-то в соответствии с Вашими фантазиями, но ухудшающее состояние пож. безопасности здания и угрожающее здоровью/жизни людей в проектируемом с учётом этих фантазий здании.
Разницу чувствуете?

Автор: Незнайка 26.2.2018, 18:23

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 18:16) *
Разницу чувствуете?
Ваша правда. Он безвредный мечтатель, а я вредный. smile.gif

Автор: Незнайка 26.2.2018, 21:52

Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) *
Ваша картинка для меня ничего не прояснила - там приточка
А с приставной шахтой ДУ вопрос остался. Безотносительно идеи преступного объединения вытяжной ПДВ и приточной общеобменкой.

Автор: Composter 26.2.2018, 23:19

Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) *
И подвопрос. Не может ли приставная шахта вплотную у наружной стены здания трактоваться как "отдельная" и соотв-но требования для неё про 15 м от окон?

если вы имеете ввиду этот пункт
Цитата
- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.

то какая разница внутри или снаружи идет шахта если газ при дымоудалении будет распространятся в квартиры/офисы из которых не успели эвакуироваться?

Автор: ИОВ 27.2.2018, 1:35

Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) *
И подвопрос. Не может ли приставная шахта вплотную у наружной стены здания трактоваться как "отдельная" и соотв-но требования для неё про 15 м от окон?

Похоже, Ваши фантазии очень мешают Вам же прочесть то, что написано в СП 7:
Цитата
7.11
г)
Допускается выброс продуктов горения:

- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.

Если и теперь, после выделения цвЕтом, Вам ещё не понятно, то Вам, практически, невозможно помочь. Разве что, дайте прочесть этот мой пост Вашей жене-филологу - она и растолкует инженеру, что же ему ответили, и как ему нужно понимать 2 процитированных мною нормативных варианта выброса.

Автор: Незнайка 27.2.2018, 9:37

Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 1:35) *
Похоже, Ваши фантазии очень мешают Вам же прочесть то, что написано в СП 7
У старого наблюдателя от целого дня напряжённого всматривания, глаз, что называется, ''замыливался'', он, чего и не было, замечал, а то, что вновь появлялось, не видел.