> Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па, Не могу понять где её взять.
Alx2011
сообщение 20.7.2011, 13:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112994



Здравствуйте уважаемые специалисты,
Обращаюсь к Вам за помощью 2-й раз.

Энергетический паспорт проекта здания приходится делать по форме предоставленной СРО заказчика, он естественно отличается от СНиПовского, и вот параметр "воздухопроницаемость" ввёл меня в ступор, а именно следующие пункты:

Требуемая воздухопроницаемость:
-ограждающих конструкций
-наружных стен (в т.ч. стыки)
-окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)
-покрытий и перекрытий первого этажа
-входных дверей в квартиры
-Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па

Везде стоит размерность  кг/(кв.м ч), что показывает что это точно не сопротивление воздухопроницаемости.

Я поступил следующим образом:
-Воздухопроницаемость по кажому виду ОК взял по таблице 11 СНиП 23-02-2003.
-В пункт требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций занёс сумму произведений вп. отдельной ОК на отношение площади отдельной ОК к общей площади ОК.
-А вот где выискать Нормативную обобщенную воздухопроницаемость при разности давлений 10 Па ума не приложу.

Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 20.7.2011, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



берёте СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" bang.gif , открываете п. 2.8 bestbook.gif и считаете по формуле приведенного сопротивления неоднородной ограждающей конструкции, состоящей из наружных стен, окон, покрытий и пр. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alx2011
сообщение 20.7.2011, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112994



Да вот меня то и смущает, что необходимо не сопротивление воздухопроницаемости, а именно сама воздухопроницаемость, может я что-то не допонял? Можно поподробней объяснить что такое эта Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 20.7.2011, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



воздухопроницаемость измеряется в кг/(м²∙ч), а сопротивление воздухопроницанию - в (м²∙ч)/кг, то есть это обратная величина. вот и вся разница dry.gif

Сообщение отредактировал uРАn - 20.7.2011, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alx2011
сообщение 21.7.2011, 11:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112994



Таким образом я посчитал для первого пункта:

Требуемая воздухопроницаемость:
-ограждающих конструкций

Что подразумевает общую, таким образом она получается раавной -Нормативной обобщенной воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па. Это меня и смущает, может тогда я неверно истолковал первый пункт по воздухопроницаемости?
Прошу Вас, помогите разобраться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 21.7.2011, 12:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



я считал п. 1.3 Требуемая воздухопроницаемость согласно раздела 12 СП-23-101-2004 при конкретном для здания перепаде давлений dp, не равном 10 Па.
а п. 1.4 Нормативная обобщенная... - при разности давлений 10 Па.
правда, самого смущает, что в п. 1.3 входит "окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)".
резоннее было бы без написанного в скобках, т.е при конкретном перепаде давлений.
ну раз так написано, значит для окон и балконных дверей вставляем значение чисто из таблицы 11 СНиП 23-02.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uРАn
сообщение 21.7.2011, 13:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886



короче - получается, что "Требуемая воздухопроницаемость" ограждающих конструкций равна "Нормативной обобщенной...", т.к. воздухопроницание и идет через ограждающие конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
supersonic_dj
сообщение 28.7.2011, 10:15
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2011
Пользователь №: 106897



Цитата(uРАn @ 21.7.2011, 14:00) *
короче - получается, что "Требуемая воздухопроницаемость" ограждающих конструкций равна "Нормативной обобщенной...", т.к. воздухопроницание и идет через ограждающие конструкции.

Это точно?
Т.к я думал есть еще вариант эту самую воздухопроницаемость ОК отнести к разности давлений, тех самых 10 Па.

Сообщение отредактировал supersonic_dj - 28.7.2011, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 27.8.2011, 9:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Цитата(uРАn @ 20.7.2011, 17:09) *
воздухопроницаемость измеряется в кг/(м²∙ч), а сопротивление воздухопроницанию - в (м²∙ч)/кг, то есть это обратная величина. вот и вся разница dry.gif


А это точно? СП 23-101-2004 п.12.1
"Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИХ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ Rinf des, кв.м х ч х Па/кг"
Паскали то куда девать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 29.8.2011, 6:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(svale @ 27.8.2011, 10:55) *
А это точно? СП 23-101-2004 п.12.1
"Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИХ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ Rinf des, кв.м х ч х Па/кг"
Паскали то куда девать?

как и просят в ЭП делите на 10 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 14.9.2011, 15:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, подскажите, где взять значения воздухопроницания наружных дверей (кг/(ч х м2)) общественных зданий для расчёта инфильтрации. Хотя бы приблизительно. В инете нашёл только цифирь для металл. дверей 9 м3/(ч х м2). И объясните, если не трудно, почему Нормативная воздухопроницаемость приводится только для балконных дверей и дверей в производственных зданиях? В общественных двери не нормируются по воздухопроницанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 15.9.2011, 8:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Отвечу сам себе, т.к. кое что нашёл. Таблица 18. СТО 00044807-001-2006 (Теплозащ. св-ва огражд. конструкций зд-й):
5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания воздухопроницаемость Gн, кг/(м2•ч) не более 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 28.11.2011, 14:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Какие есть мнения на сегодняшний момент по заполнению прил. 24
пункты
1.3
1.4
2.2.3
2.2.4
уже голова идет кругом blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kocha99
сообщение 4.12.2011, 16:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 119979



По поводу пункта 1.3 и 1.4 - согласен насчет деления на 10. Величина Gn в СНиП 23-02 таб. 11 дана с размерностью КГ/Ч*КВ.М (т.е. при перепаде давления 1 Па, поэтому его и нет в размерности). Следовательно п.1.3. Требуемая воздупроницаемость ограждающих конструкций вычисляем на основе данных по каждой составляющей ОК для перепада давления 1Па. А в п.1.4. требуют привести значение при перепаде давления 10 Па, т.е. делим величину п 1.3 на 10.
А что вы пишете в п.2.2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
бумажник
сообщение 24.1.2012, 10:34
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109152



Доброго!

А вот, что по поводу п. 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений)

У меня какие то странные цифири получаются.
для КПП - 496
а для АБК - 100

там правда площади конечно на порядок..... но как то станно


И еще. Приведеная должна быть тупо больше нормативной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimatcomp
сообщение 22.2.2013, 9:00
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176854



Как найти Приведенную воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па (п.2.2.4) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg.026
сообщение 29.7.2014, 11:49
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240611



Помогите с п. 1.4 прил. 24 энергопаспорта. Как вывести обобщенный показатель????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 30.7.2014, 12:32
Сообщение #18





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(Oleg.026 @ 29.7.2014, 14:49) *
Помогите с п. 1.4 прил. 24 энергопаспорта. Как вывести обобщенный показатель????

СНиП II-3-79* (изд. 1998) п.5.3
P.S. И не надо захломлять форум одним и тем же вопросом в разных темах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KKashtankka
сообщение 12.1.2015, 7:42
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 255964



У меня похожий вопрос... пункт 2.2.1 Энергетического паспорта по приложению 24...

Сопротивление воздухопроницанию многослойных ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (оконных блоков, фонарей, балконных дверей) , м •ч•Па/кг, следует определять сложением сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, принимаемые по результатам испытаний согласно ГОСТ 31167 или ГОСТ 26602.2, или по данным, приведенным в таблице приложение 9 СНиП П-3-79*.

Конструкция перекрытия:
многопустотная плита перекрытия - 220 мм,
пароизоляция,
утеплитель мин. плита Rockwool РУф БАТТС Н - 150 мм
разуклонка - Техноруф Н30
мембрана.

В таблице нет сопротивления воздухопроницаемости плит перекрытия, пароизоляции и мембраны. Не могу найти сертификаты протоколы испытаний по воздухопроницаемости. Подскажите как решить данную проблему....

P.S. все подробно расписано по расчету Энергетического паспорта по приложению 24, но как на нормативный документ с других регионов не сошлешься...
РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flatout
сообщение 29.8.2016, 10:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172



Порылся в вопросе и пришел к выводу:
В соответствие с ГОСТ 31167-2003 воздухопроницаемость размерности кг/(кв.м х ч) применяется для разности давления 10Па
В иных случаях применяется размерность кг/(кв.м х ч х Па)

Сообщение отредактировал flatout - 29.8.2016, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tes
сообщение 16.5.2017, 10:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



В СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Таблица 9 - Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций Поперечная воздухопроницаемость кг/(м2*ч), не более 5 для окон общественных зданий.

а производитель предоставил документ об испытаниях оконных блоков из профилей прессованых из алюминиевых сплавов ... в котором указано : - массовая воздухопроницаемость при перепаде давлений в 10 Па на наружной и внутренней поверхностях : 0.45 кг(ч*м2).

Те разница по воздухопроницаемости - более 10 раз.

Стоит ли верить этому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.5.2017, 14:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(tes @ 16.5.2017, 12:52) *
а производитель предоставил документ об испытаниях оконных блоков из профилей прессованых из алюминиевых сплавов ... в котором указано : - массовая воздухопроницаемость при перепаде давлений в 10 Па на наружной и внутренней поверхностях : 0.45 кг(ч*м2).

Стоит ли верить этому?


Ни в коем случае! Никаким "документам" об испытаниях и прочим "протоколам мудрецов" верить нельзя. 90% таких документов - липа, иногда наукообразная.

Верить вообще нельзя, а вот доверять можно Сертификатам, выданным в установленном порядке. Уполномоченным органом, на гербовой бумаге.

Жуликов сейчас полно. Вот уже сколько лет пытаются впаривать лохам "чудо-нано-краску", 1 мм которой заменяет все утеплители. Всякие доморощенные "документы" показывают. Но почему-то не делают самого простого и ожидаемого - предоставить продукцию на испытания как положено и получить Сертификат. А может быть и НОбелевскую премию за открытие новых законов природы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tes
сообщение 16.5.2017, 15:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481



Да мне в общем то и сертификат предоставили, только в нем напрямую величина фигурирующая в СП не указана, но она указана в протоколах испытания к этому сертификату. Вопрос: воздухопроницание берете по СП или по данным предоставленным производителями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2017, 15:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Заказчик официально (письмо/задание с подписью и датой) указал Вам на конкретного производителя окон, то Вы можете в проекте принять данные производителя. Но обязательно укажите в ПЗ/на заглавном листе, что Ваши решения соответствуют только характеристикам данного производителя.
Беда в том, что до момента монтажа этих окон выбор Заказчиком производителя окон может 100 раз измениться - каждая фирма будет тянуть одеяло на себя.
Я предпочитаю применять в расчётах величины из СП - будут потом характеристики лучше, будет запас и меньшее теплопотребление (всё-равно, по счётчику потом будут расплачиваться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения