Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па, Не могу понять где её взять. |
|
|
|
20.7.2011, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112994
|
Здравствуйте уважаемые специалисты, Обращаюсь к Вам за помощью 2-й раз.
Энергетический паспорт проекта здания приходится делать по форме предоставленной СРО заказчика, он естественно отличается от СНиПовского, и вот параметр "воздухопроницаемость" ввёл меня в ступор, а именно следующие пункты:
Требуемая воздухопроницаемость: -ограждающих конструкций -наружных стен (в т.ч. стыки) -окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па) -покрытий и перекрытий первого этажа -входных дверей в квартиры -Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па
Везде стоит размерность кг/(кв.м ч), что показывает что это точно не сопротивление воздухопроницаемости.
Я поступил следующим образом: -Воздухопроницаемость по кажому виду ОК взял по таблице 11 СНиП 23-02-2003. -В пункт требуемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций занёс сумму произведений вп. отдельной ОК на отношение площади отдельной ОК к общей площади ОК. -А вот где выискать Нормативную обобщенную воздухопроницаемость при разности давлений 10 Па ума не приложу.
Надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886
|
берёте СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" , открываете п. 2.8 и считаете по формуле приведенного сопротивления неоднородной ограждающей конструкции, состоящей из наружных стен, окон, покрытий и пр.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112994
|
Да вот меня то и смущает, что необходимо не сопротивление воздухопроницаемости, а именно сама воздухопроницаемость, может я что-то не допонял? Можно поподробней объяснить что такое эта Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па?
|
|
|
|
|
20.7.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886
|
воздухопроницаемость измеряется в кг/(м²∙ч), а сопротивление воздухопроницанию - в (м²∙ч)/кг, то есть это обратная величина. вот и вся разница
Сообщение отредактировал uРАn - 20.7.2011, 16:14
|
|
|
|
|
21.7.2011, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112994
|
Таким образом я посчитал для первого пункта:
Требуемая воздухопроницаемость: -ограждающих конструкций
Что подразумевает общую, таким образом она получается раавной -Нормативной обобщенной воздухопроницаемость здания, при разности давлений 10 Па. Это меня и смущает, может тогда я неверно истолковал первый пункт по воздухопроницаемости? Прошу Вас, помогите разобраться.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886
|
я считал п. 1.3 Требуемая воздухопроницаемость согласно раздела 12 СП-23-101-2004 при конкретном для здания перепаде давлений dp, не равном 10 Па. а п. 1.4 Нормативная обобщенная... - при разности давлений 10 Па. правда, самого смущает, что в п. 1.3 входит "окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)". резоннее было бы без написанного в скобках, т.е при конкретном перепаде давлений. ну раз так написано, значит для окон и балконных дверей вставляем значение чисто из таблицы 11 СНиП 23-02.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 28886
|
короче - получается, что "Требуемая воздухопроницаемость" ограждающих конструкций равна "Нормативной обобщенной...", т.к. воздухопроницание и идет через ограждающие конструкции.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 10:15
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2011
Пользователь №: 106897
|
Цитата(uРАn @ 21.7.2011, 14:00) короче - получается, что "Требуемая воздухопроницаемость" ограждающих конструкций равна "Нормативной обобщенной...", т.к. воздухопроницание и идет через ограждающие конструкции. Это точно? Т.к я думал есть еще вариант эту самую воздухопроницаемость ОК отнести к разности давлений, тех самых 10 Па.
Сообщение отредактировал supersonic_dj - 28.7.2011, 10:15
|
|
|
|
|
27.8.2011, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036
|
Цитата(uРАn @ 20.7.2011, 17:09) воздухопроницаемость измеряется в кг/(м²∙ч), а сопротивление воздухопроницанию - в (м²∙ч)/кг, то есть это обратная величина. вот и вся разница А это точно? СП 23-101-2004 п.12.1 "Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИХ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ Rinf des, кв.м х ч х Па/кг" Паскали то куда девать?
|
|
|
|
|
29.8.2011, 6:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253
|
Цитата(svale @ 27.8.2011, 10:55) А это точно? СП 23-101-2004 п.12.1 "Воздухоизоляционные свойства строительных материалов и конструкций характеризуются СОПРОТИВЛЕНИЕМ ИХ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ Rinf des, кв.м х ч х Па/кг" Паскали то куда девать? как и просят в ЭП делите на 10 Па
|
|
|
|
|
14.9.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Господа, подскажите, где взять значения воздухопроницания наружных дверей (кг/(ч х м2)) общественных зданий для расчёта инфильтрации. Хотя бы приблизительно. В инете нашёл только цифирь для металл. дверей 9 м3/(ч х м2). И объясните, если не трудно, почему Нормативная воздухопроницаемость приводится только для балконных дверей и дверей в производственных зданиях? В общественных двери не нормируются по воздухопроницанию?
|
|
|
|
|
15.9.2011, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
|
Отвечу сам себе, т.к. кое что нашёл. Таблица 18. СТО 00044807-001-2006 (Теплозащ. св-ва огражд. конструкций зд-й): 5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания воздухопроницаемость Gн, кг/(м2•ч) не более 7.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Какие есть мнения на сегодняшний момент по заполнению прил. 24 пункты 1.3 1.4 2.2.3 2.2.4 уже голова идет кругом
|
|
|
|
|
4.12.2011, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.8.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 119979
|
По поводу пункта 1.3 и 1.4 - согласен насчет деления на 10. Величина Gn в СНиП 23-02 таб. 11 дана с размерностью КГ/Ч*КВ.М (т.е. при перепаде давления 1 Па, поэтому его и нет в размерности). Следовательно п.1.3. Требуемая воздупроницаемость ограждающих конструкций вычисляем на основе данных по каждой составляющей ОК для перепада давления 1Па. А в п.1.4. требуют привести значение при перепаде давления 10 Па, т.е. делим величину п 1.3 на 10. А что вы пишете в п.2.2 ?
|
|
|
|
|
24.1.2012, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109152
|
Доброго!
А вот, что по поводу п. 2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений)
У меня какие то странные цифири получаются. для КПП - 496 а для АБК - 100
там правда площади конечно на порядок..... но как то станно
И еще. Приведеная должна быть тупо больше нормативной?
|
|
|
|
|
22.2.2013, 9:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 176854
|
Как найти Приведенную воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па (п.2.2.4) ?
|
|
|
|
|
29.7.2014, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.7.2014
Пользователь №: 240611
|
Помогите с п. 1.4 прил. 24 энергопаспорта. Как вывести обобщенный показатель????
|
|
|
|
|
30.7.2014, 12:32
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
|
Цитата(Oleg.026 @ 29.7.2014, 14:49) Помогите с п. 1.4 прил. 24 энергопаспорта. Как вывести обобщенный показатель???? СНиП II-3-79* (изд. 1998) п.5.3 P.S. И не надо захломлять форум одним и тем же вопросом в разных темах.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 7:42
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.1.2015
Пользователь №: 255964
|
У меня похожий вопрос... пункт 2.2.1 Энергетического паспорта по приложению 24...
Сопротивление воздухопроницанию многослойных ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (оконных блоков, фонарей, балконных дверей) , м •ч•Па/кг, следует определять сложением сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, принимаемые по результатам испытаний согласно ГОСТ 31167 или ГОСТ 26602.2, или по данным, приведенным в таблице приложение 9 СНиП П-3-79*.
Конструкция перекрытия: многопустотная плита перекрытия - 220 мм, пароизоляция, утеплитель мин. плита Rockwool РУф БАТТС Н - 150 мм разуклонка - Техноруф Н30 мембрана.
В таблице нет сопротивления воздухопроницаемости плит перекрытия, пароизоляции и мембраны. Не могу найти сертификаты протоколы испытаний по воздухопроницаемости. Подскажите как решить данную проблему....
P.S. все подробно расписано по расчету Энергетического паспорта по приложению 24, но как на нормативный документ с других регионов не сошлешься... РМД 23-16-2012 Санкт-Петербург. Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий
|
|
|
|
|
29.8.2016, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135172
|
Порылся в вопросе и пришел к выводу: В соответствие с ГОСТ 31167-2003 воздухопроницаемость размерности кг/(кв.м х ч) применяется для разности давления 10Па В иных случаях применяется размерность кг/(кв.м х ч х Па)
Сообщение отредактировал flatout - 29.8.2016, 10:32
|
|
|
|
|
16.5.2017, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
|
В СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Таблица 9 - Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций Поперечная воздухопроницаемость кг/(м2*ч), не более 5 для окон общественных зданий.
а производитель предоставил документ об испытаниях оконных блоков из профилей прессованых из алюминиевых сплавов ... в котором указано : - массовая воздухопроницаемость при перепаде давлений в 10 Па на наружной и внутренней поверхностях : 0.45 кг(ч*м2).
Те разница по воздухопроницаемости - более 10 раз.
Стоит ли верить этому?
|
|
|
|
|
16.5.2017, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(tes @ 16.5.2017, 12:52) а производитель предоставил документ об испытаниях оконных блоков из профилей прессованых из алюминиевых сплавов ... в котором указано : - массовая воздухопроницаемость при перепаде давлений в 10 Па на наружной и внутренней поверхностях : 0.45 кг(ч*м2).
Стоит ли верить этому? Ни в коем случае! Никаким "документам" об испытаниях и прочим "протоколам мудрецов" верить нельзя. 90% таких документов - липа, иногда наукообразная. Верить вообще нельзя, а вот доверять можно Сертификатам, выданным в установленном порядке. Уполномоченным органом, на гербовой бумаге. Жуликов сейчас полно. Вот уже сколько лет пытаются впаривать лохам "чудо-нано-краску", 1 мм которой заменяет все утеплители. Всякие доморощенные "документы" показывают. Но почему-то не делают самого простого и ожидаемого - предоставить продукцию на испытания как положено и получить Сертификат. А может быть и НОбелевскую премию за открытие новых законов природы.
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
|
Да мне в общем то и сертификат предоставили, только в нем напрямую величина фигурирующая в СП не указана, но она указана в протоколах испытания к этому сертификату. Вопрос: воздухопроницание берете по СП или по данным предоставленным производителями?
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Если Заказчик официально (письмо/задание с подписью и датой) указал Вам на конкретного производителя окон, то Вы можете в проекте принять данные производителя. Но обязательно укажите в ПЗ/на заглавном листе, что Ваши решения соответствуют только характеристикам данного производителя. Беда в том, что до момента монтажа этих окон выбор Заказчиком производителя окон может 100 раз измениться - каждая фирма будет тянуть одеяло на себя. Я предпочитаю применять в расчётах величины из СП - будут потом характеристики лучше, будет запас и меньшее теплопотребление (всё-равно, по счётчику потом будут расплачиваться)
|
|
|
|
|
|