> Расчет обьема пож.рез для АЗС
тастан
сообщение 14.5.2018, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Здраствуйте. Как наити расчет обьема пож.рез для АЗС . Рез для топливо подземные. можете показать с примерами. 2 струя для наружки как понять? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2018, 14:43
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 14.5.2018, 16:01) *
Здраствуйте. Как наити расчет обьема пож.рез для АЗС . Рез для топливо подземные. можете показать с примерами. 2 струя для наружки как понять? rolleyes.gif

Это длинная история. Лучше нанять специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 6.6.2018, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2018, 18:43) *
Это длинная история. Лучше нанять специалиста.



Согласно СНиПа. Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов.
Допустим на АЗС расчетный расход на наружнее пожаротушение 20л/с. Тогда обьем воды для пож.резервуара 3х3,6х20 или 3х3,6х20х2 ? rolleyes.gif Или здесь зависит от пропускной способности наружного гидранта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2018, 12:04
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 6.6.2018, 12:26) *
Согласно СНиПа. Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов.
Допустим на АЗС расчетный расход на наружнее пожаротушение 20л/с. Тогда обьем воды для пож.резервуара 3х3,6х20 или 3х3,6х20х2 ? rolleyes.gif Или здесь зависит от пропускной способности наружного гидранта?

Гидранты от насосной станции запитываются или от кольцевого городского
водопровода не менее 10 м вод ст напор. Резервуаров должно быть два в каждом 50% запаса 3*3,6*20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 10.6.2018, 22:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2018, 16:04) *
Гидранты от насосной станции запитываются или от кольцевого городского
водопровода не менее 10 м вод ст напор. Резервуаров должно быть два в каждом 50% запаса 3*3,6*20.


Что здесь подразумевается "Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов" ?
Нет ли какие то сходство со внутренней пожаротушения через ПК (пожарный кран) ? Там иногда берут например 2 струя по 5.2 л/с. Значит расход на пожар Q=2x5.2=10.4л/с. У меня в проекте АЗС единственное здание операторная. Резервуар для топливо подземное.
Значит расчетный расход берем только от операторной. Вы написали 10м.в.с но в снипе пишут пожар должен быть высокого давление. У меня операторная 1 этажное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 9:56
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:04) *
Что здесь подразумевается "Наружное пожаротушение АЗС-АГЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов" ?
Нет ли какие то сходство со внутренней пожаротушения через ПК (пожарный кран) ? Там иногда берут например 2 струя по 5.2 л/с. Значит расход на пожар Q=2x5.2=10.4л/с. У меня в проекте АЗС единственное здание операторная. Резервуар для топливо подземное.
Значит расчетный расход берем только от операторной. Вы написали 10м.в.с но в снипе пишут пожар должен быть высокого давление. У меня операторная 1 этажное.

Все рассуждения неверные. Изначально написал - берите спеца. При неудачном стечении обстоятельств можете сесть. Бензозаправка - не тот объект на котором можно учиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:01