Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> чиллер carrier, просто достал со своим low saturate suction temperature
JohnV
сообщение 14.7.2022, 21:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Всем привет, сколько чиллеров не встречал но настолько придирчивого ещё не было. Пароль адвансед юсера подобрал методом проб, получился 888, но даже он не даёт максимальной полноты настроек.
А проблема что чиллер периодически (может раз в день, может раз в три дня, в пять дней) уходит в аварию low saturated suction temperature. И что делать я уже не приложу ума. Поднял уставку воды до 10С, не помогло, пробовал изменять уставку перегрева с 3 до 10, безрезультатно. Отключиться может как днем при нагрузке так и ночью когда нагрузки вообще нет.
При этом иногда ещё проскакивает ошибка датчика давления и ошибка не пуска второго компрессора, но эти ошибки очень редки. По работе нареканий нет, просто какие то глюки.
Но что поделать с low saturated? уже пробовал резистором ему датчик давления подкорректировать +-3бара, не помогло, пробовал датчик температуры всасывания фреона подкорректировать и даже доставал из трубы, не помогло.
Панель управления touch pilot.

Сообщение отредактировал JohnV - 14.7.2022, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kibernes
сообщение 19.7.2022, 12:50
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.1.2022
Пользователь №: 400963



Добрый день. Попробуйте посчитать переохлаждение и перегрев. Возможно у вас проблема с количеством фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.7.2022, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Kibernes @ 19.7.2022, 12:50) *
Добрый день. Попробуйте посчитать переохлаждение и перегрев. Возможно у вас проблема с количеством фреона.

дело наверно в том что я переделывал управление вентилятором конденсатора, теперь он молотит больше чем нужно, возможно изза этого. Хотя я вспоминаю прошлый год до переделки он так же мозги парил.
Может у кого есть пароль на полный доступ к настройкам? Лучше бы полностью убрать контроль этого параметра.
Пароль user 11
пароль advanced user 888
Это то что я сам подобрал методом тыка, но настроек не достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2022, 9:47
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А нет банального плохого контакта в цепи контроля датчиков? Поимел такую проблему на руфтопах, когда при всех исправных узлах именно с датчика на газовой линии приходило "давление -1,1". Всё решилось полной переборкой контактных колодок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.7.2022, 9:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Skaramush @ 20.7.2022, 9:47) *
А нет банального плохого контакта в цепи контроля датчиков? Поимел такую проблему на руфтопах, когда при всех исправных узлах именно с датчика на газовой линии приходило "давление -1,1". Всё решилось полной переборкой контактных колодок.

периодически раз в две три недели ещё выскакивает ошибка датчика давления) Но тогда он и пишет что проблема с датчиком...
А тут видать отслеживает перегрев и при малейшем отклоении от нормы начинает уходить в аварию, хотелось бы убрать это го..но
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.7.2022, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



А модель то написать сложно? У вас там расход не меняется случайно ночью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.7.2022, 13:30
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(JohnV @ 20.7.2022, 10:54) *
периодически раз в две три недели ещё выскакивает ошибка датчика давления) Но тогда он и пишет что проблема с датчиком...
А тут видать отслеживает перегрев и при малейшем отклоении от нормы начинает уходить в аварию, хотелось бы убрать это го..но

Это когда связь полностью потеряна. А когда на клеммах добавочное сопротивление меняет характеристику - это другой коверкот. Датчик вроде и "виден", но "не так".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.7.2022, 13:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(RusBuka @ 20.7.2022, 13:28) *
А модель то написать сложно? У вас там расход не меняется случайно ночью?

Так дело в том что и днем иногда но останавливается.
Carrier 30rbs
Фото
Пробовал доп сопротивлений довешать ьем самым занизить/завысить показания датчика давления всасывания. Примерно по 2бара+- делал. Толку нет

Сообщение отредактировал JohnV - 20.7.2022, 13:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EC4F4654_D894_4FC7_8084_D76B31D319A8.jpeg ( 4,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  AFAEDE4C_6244_4A52_BACE_62B43CC31AA3.jpeg ( 3,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.7.2022, 13:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Стандартная настройка по жидкости 1.1 градус и начинает отчитываться задержка аварии (это я про температуру кипения).
У вас там вода бегает? Если вы кулибничали с вентилятором, то скорее всего провал кипения на старте компрессора.
Поставьте жидкость - слабый концентрат рассола думаю должно хватить. Brine то бишь.

пы.сы. ну или утопите его)

Сообщение отредактировал RusBuka - 20.7.2022, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.7.2022, 17:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Во кстати. В одном случае расход маловат, и винты разгружаются при падении кипения ниже 0, уходя в оверрайды. В другом случае тупо расписание насосов поменяли. В итоге в пол второго ночи они отключались, и чиллер падал по кипению.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2022_07_20_17_02_09.png ( 92,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  2022_07_20_17_02_45.png ( 41,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2022_07_20_17_04_16.png ( 42,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2022_07_20_17_07_42.png ( 175,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2022_07_20_17_07_57.png ( 165,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.7.2022, 21:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(RusBuka @ 20.7.2022, 13:45) *
Стандартная настройка по жидкости 1.1 градус и начинает отчитываться задержка аварии (это я про температуру кипения).
У вас там вода бегает? Если вы кулибничали с вентилятором, то скорее всего провал кипения на старте компрессора.
Поставьте жидкость - слабый концентрат рассола думаю должно хватить. Brine то бишь.

пы.сы. ну или утопите его)

А 1.1 градус это перегрев он высчитывает или по датчику давления всасывания?
Бегала в прошлом году вода, в этом году залили гликоль но особо ничего не поменялось. Я б уменьшил эту уставку если она доступна в advanced menu. Завтра посмотрю.
Но дело точно не в расходе потому что он может и сутки и двое отработать. Да и разница вход-выход по воде небольшая при работе компрессоров.

Сообщение отредактировал JohnV - 20.7.2022, 21:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 21.7.2022, 10:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Так этот параметр brine freeze setpoint разве как то относится к процессу и контролю low saturated suction? Я его вообще не трогал. Сейчас поставил -5. Был 1.1. Понаблюдаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  35A65F4F_4D1A_420F_A172_01D7CD6EACB0.jpeg ( 4,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 26.7.2022, 11:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



В общем при уставке 5С он так же вырубается. При уставке от 10С работает отлично. Видать при низкой температуре фреон уже оч плохо кипит и давление падает.
Но я б все равно понизил эту защитную функцию по возможности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 26.7.2022, 17:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



В итоге поставлю реле давления на вентилятор обдува. При более высоком давлении конденсации и давление всасывания более высокое конечно и тогда не будет ухода в низкую темпер насыщения)
А пароль от factory service мне карел не причлал. Видать жалко.
Заводской 113 не подходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.7.2022, 12:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (JohnV @ 21.7.2022, 10:37) *
Так этот параметр brine freeze setpoint разве как то относится к процессу и контролю low saturated suction? Я его вообще не трогал. Сейчас поставил -5. Был 1.1. Понаблюдаю


Там один параметр устанавливает какая жижа бегает.
вода, слабый раствор. или концентрированный.
на основе этого мозги считают и сдвигают аварийные точки.
то что вы по -5 выставили это точка замерзания раствора и минимальная температура раствора выходящего с испара.
Так то вам надо псдок поставить логгером, и посмотреть при каких условиях происходит авария.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 28.7.2022, 12:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(RusBuka @ 28.7.2022, 12:34) *
Там один параметр устанавливает какая жижа бегает.
вода, слабый раствор. или концентрированный.
на основе этого мозги считают и сдвигают аварийные точки.
то что вы по -5 выставили это точка замерзания раствора и минимальная температура раствора выходящего с испара.
Так то вам надо псдок поставить логгером, и посмотреть при каких условиях происходит авария.

Авария происходит при достижении низкой температуры. Уже вчера потестировал без нагрузки. При уставке 5С даже при 7с давление испарения около 6бар и следовательно низкая темпер всасывания. Это было при постоянно 100% работе вентилятора обдува.
Сегодня поставил реле давл и выставил 30бар и дельту 5бар. Пока всё гуд. Конечно давл всасывания прыгает сильно от 6 до 8 но может и поможет не уходить ему в аварию. Идеально было б частотник поставить и убрать эти скачки давдения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 2.8.2022, 9:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



У вас что то с раходом значит. Дельта по теплоносителю какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.8.2022, 9:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(RusBuka @ 2.8.2022, 9:41) *
У вас что то с раходом значит. Дельта по теплоносителю какая?

да я понимаю что чтото с расходом но увеличить его не смогу. чиллер установили пару лет назад. Насос слабоват ещё и не проектный.
2 компрессора, при работающем одном дельта градусов 4-6.
Поставил реле давления конденсации думал увеличив давление увеличю и давл испарения и соответственно уйду от этой ошибки. Но нет, не сработало, хотя и давление выросло но изза дельты реле оно скачет. При уставке 6С вечером как упала нагрузка опять ушел в аварию. Увеличил уставку до 8 думаю аварии не будет, но хотелось бы минимум.

Сообщение отредактировал JohnV - 2.8.2022, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 3.8.2022, 18:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ну у вас расход занижен раза в 2. Если не больше. Ясен пень он будет ругаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa_
сообщение 4.8.2022, 10:06
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



Carrier 30xa. То же самое, Только реже. Грешу на грязные трубки испарителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 4.8.2022, 10:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(sa_ @ 4.8.2022, 10:06) *
Carrier 30xa. То же самое, Только реже. Грешу на грязные трубки испарителя.

пароля нет самого высшего уровня?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa_
сообщение 4.8.2022, 10:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331837



3333-админ, 2222- user
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 2.8.2023, 19:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



В общем решил на этом чиллере проблему low saturated.
Возникает она если ставлю низкую уставку темп воды : ниже 11градусов, тогда давления всасывания понижается и уходит в минус.
Решил эту проблему сильным повышением уставки включения вентилятора конденсатора, теперь он включается на 35бар и выкл на 30. Проблем ушла полностью, уставка 7градусов, холодит отлично. Аварийная уставка высокого давления кстати 38бар. И дело не в расходе воды, при низкой температуре воды в любом случае давление всасывания упадёт достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.8.2023, 13:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (JohnV @ 2.8.2023, 20:12) *
В общем решил на этом чиллере проблему low saturated.
Возникает она если ставлю низкую уставку темп воды : ниже 11градусов, тогда давления всасывания понижается и уходит в минус.
Решил эту проблему сильным повышением уставки включения вентилятора конденсатора, теперь он включается на 35бар и выкл на 30. Проблем ушла полностью, уставка 7градусов, холодит отлично. Аварийная уставка высокого давления кстати 38бар. И дело не в расходе воды, при низкой температуре воды в любом случае давление всасывания упадёт достаточно


Да вы что?
Approach не не слышал? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 21.8.2023, 14:05
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 21.8.2023, 13:59) *
Да вы что?
Approach не не слышал? )

Не. Я всё сделал и это меня устраивает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.8.2023, 17:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(airwave @ 21.8.2023, 15:59) *
Да вы что?
Approach не не слышал? )

"- Это ж настоящий волюнтаризм аппроач!
- Папрашу в маём доме нэ виражаться!" ® laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения