сообщение 26.8.2017, 17:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



теория: если взять кусок тёплого пола 0,6х1,8 м и установить его на стену в качестве радиатора?
практика: могу сделать панель из бетона нужного размера и замонолитить в неё коллектор из гофрированной нержавейки. Либо собрать коллектор из чёрной трубы на сгонах.
Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции и как близко можно располагать трубы?
Система отопления на твёрдотопливном котле, открытая+насос.
Для пущего комфорта и универсальности можно вмонолитить электрический нагревательный кабель.
Бетонные радиаторы придумал не я, если что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 26.8.2017, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



у упонора посмотрите каталог теплых полов, стен и потолков, там все цифры и расчёты есть
тепла снять можно много т.к нормируемая температура поверхности для стенового отопления помоему 70 градусов по сп 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2017, 17:45
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18) *
теория: если взять кусок тёплого пола 0,6х1,8 м и установить его на стену в качестве радиатора?

Разовью идею. wink.gif
А если взять какой-нибудь отопительный прибор и его межтрубное пространство (то, что для прохода воздуха) залить бетоном?
Наверное, из-за бетона какое-то дополнительное тепло появится?
...Ну или из-за электронагревателя, на худой конец.

Сообщение отредактировал tiptop - 26.8.2017, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.8.2017, 19:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18) *
Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции и как близко можно располагать трубы?

Для гофры не скажу, а для водогазопроводных труб в поисковик "лучисто-панельное отопление" и в старых учебниках все есть - номограммы для расчетов и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 26.8.2017, 19:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



Цитата(lovial @ 26.8.2017, 19:53) *
в старых учебниках все есть

существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами

Цитата(tiptop @ 26.8.2017, 17:45) *
Наверное, из-за бетона какое-то дополнительное тепло появится?

изменится характер излучения, увеличится поверхность излучения, повысится инерция.
Тема на самом деле больше дизайнерская.

Гофрированную нержавейку рассматриваю потому что:
- это металл, тепловое расширение сопоставимо с бетоном
- гофрированная поверхность увеличивает теплоперенос
- наличие всех необходимых элементов, простая сборка


правда встречались упоминания, что она таки протекает в тёплых полах

Сообщение отредактировал stoper - 26.8.2017, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2017, 23:03
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 26.8.2017, 19:57) *
существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами


Тема 2006 года: Хотел бы раскрыть тему «Теплые стены»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 27.8.2017, 9:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



я правильно мыслю, что теплопередача от стальных труб бетону будет лучше, чем пластиковых? Как ни крути, а пластик имеет более низкий коэф. теплопроводности и отчасти является теплоизолятором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.8.2017, 9:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Бетонные отопительные приборы известны давным-давно. Преимущества их известны. По ним имеется много литературы, методик расчета - всё в старых книгах.
Почему их прекратили использовать ещё в СССР - вопрос не технический, а политический. Вот в Республике Беларусь их начинают восстанавливать, причем ориентируясь на литературу 1966 года.

Только наворачивать в бетонном ОП спираль из гофры нет никакой необходимости. В бетонные панели закладывался очень небольшой змеевик из стальной трубы. Греет помещение не змеевик, а сама панель, площадь которой значительно больше площади труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 27.8.2017, 10:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.8.2017, 9:49) *
Греет помещение не змеевик, а сама панель, площадь которой значительно больше площади труб

но всё-таки больше тепла снимется с бОльшей поверхности стальной трубы за единицу времени. Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.
У гофрированной трубы радиус закругления значительно меньше, чем у стальной на тубогибе. Использовать приварные отводы не хочу, много возни
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2017, 11:50
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37) *
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт

Зачем Вам именно бетонный прибор?
Это будет "дизайн-радиатор"? С граффити? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 27.8.2017, 13:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



именно так

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC05203.JPG ( 820,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2017, 13:40
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ну, если есть свободная жилплощадь, которую можно занять такой панелью...

Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2017, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 27.8.2017, 15:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



ну 7 сантиметров от подоконника я найду.
Кстати, встречались упоминания об отопительном приборе - бетонном подоконнике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2017, 16:21
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37) *
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.

Цитата(stoper @ 27.8.2017, 15:47) *
ну 7 сантиметров от подоконника я найду.

А длина "прибора" будет - метра 3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.8.2017, 17:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(stoper @ 26.8.2017, 19:57) *
существовали серии панельных домов со встроенными в ЖБ панель под окном радиаторами

Имеются в виду теплые бетонные плинтусы? Видел, но только в книжках. А в доме с теплыми стенами даже жил...Труба из пола в стену и из стены в потолок, сама стена теплая по ширине примерно в метр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.8.2017, 19:47
Сообщение #16


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(tiptop @ 26.8.2017, 19:45) *
А если взять какой-нибудь отопительный прибор и его межтрубное пространство (то, что для прохода воздуха) залить бетоном?

только не бетоном, а гипсом. чтобы ремонтопригодно было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2017, 19:55
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37) *
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.

Цитата(stoper @ 27.8.2017, 15:47) *
ну 7 сантиметров от подоконника я найду.

Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 16:21) *
А длина "прибора" будет - метра 3?

Похоже, я ошибся в своих прикидках. Сейчас смотрю: если высоту взять 0,75 м, то длину напрашивается делать метров 6-10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 28.8.2017, 8:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 13:40) *
длину напрашивается делать метров 6-10

Вот!
Именно по этому и рассматриваю гофротрубу, потому что у неё минимальный радиус гиба 50 мм, значит можно разместить большее количество.
Ставить тройники в бетон не хочу, будет всего два фитинга за пределами конструкции. Схема "змеевик".
Разумеется, чёрная труба была бы в несколько раз дешевле, но на трубогибе радиус получится большой.

Есть отопительный регистр из двух труб д.100 мм длиной по 1,5 м. Площадь поверхности труб около 1 м2. Шпарит очень хорошо. В пересчёте на площадь трубы д.25 мм длина змеевика получается 6 метров. То есть размер бетонной панели должен быть примерно 0,6х1,6 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2017, 9:16
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 27.8.2017, 19:55) *
если высоту взять 0,75 м, то длину напрашивается делать метров 6-10.

Цитата(stoper @ 28.8.2017, 8:55) *
То есть размер бетонной панели должен быть примерно 0,6х1,6 м

Если высота - 0,6 м, то длина - где-то 7-11 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2017, 9:43
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Это я про длину панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 29.8.2017, 15:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(stoper @ 26.8.2017, 17:18) *
Вопрос: какую мощность можно снять с 1 кв.м подобной конструкции

Суммарный коэффициент теплоотдачи (конвекцией и излучением) будет около 10 Вт/м.кв. К.
Температуру наружной поверхности бетонной плиты примем равной 60°С (но может быть и меньше - зависит от толщины), тогда теплосъем с 1 м. кв будет 400 Вт (при комнатной температуре в 20°С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 29.8.2017, 17:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



GraNiNi, спасибо!
400 вт/м2 маловато, не стоит овчинка выделки.
Поставлю стальной регистр ду100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.8.2017, 17:10
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 29.8.2017, 17:04) *
Поставлю стальной регистр ду100


Это дело!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.8.2017, 18:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(stoper @ 29.8.2017, 19:04) *
Поставлю стальной регистр ду100

Только не забудь посчитать, сколько метров такой трубы надо будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoper
сообщение 29.8.2017, 18:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.8.2017, 18:06) *
Только не забудь посчитать, сколько метров такой трубы надо будет.

я уже сказал выше, что два таких регистра в помещении 5 метров высотой создают самую высокую температуру в доме.
U-образные, горизонтальные длиной по 1,6 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.8.2017, 19:19
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(stoper @ 27.8.2017, 10:37) *
Мне нужен прибор мощностью 1,5-2 кВт, температура подачи 60-65 градусов.


Dу100 - метров 20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.8.2017, 20:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(stoper @ 29.8.2017, 20:11) *
я уже сказал выше, что два таких регистра в помещении 5 метров высотой создают самую высокую температуру в доме.
U-образные, горизонтальные длиной по 1,6 м

А регистры-то знают, что "я сказал"?
Надо не гадать а сделать расчет по одной формуле в одну строчку. Чтобы получить 2000 Вт тепла от регистра 108х4 при температуре воды 60 градусов и воздуха 20 градусов надо проложить 10 метров нитки. Это если бы в один ярус. А при размещении труб в несколько ярусов теплоотдача ещё снижается.

Думаете сдуру придумали всякие радиаторы-конвекторы? Гораздо проще было бы просто трубы использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.8.2017, 22:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



несущественное дополнние. Греющая стеновая панель это прибор, который я бы отнес скорее к инфракрасным нагревателям. Т.е. конвективная составляющая процесса обогрева у него не сильно велика. Так что полагаю к "10 метрам нитки" надо бы добавит еще метров 5...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.8.2017, 22:28
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 29.8.2017, 22:01) *
несущественное дополнние. Греющая стеновая панель это прибор, который я бы отнес скорее к инфракрасным нагревателям. Т.е. конвективная составляющая процесса обогрева у него не сильно велика. Так что полагаю к "10 метрам нитки" надо бы добавит еще метров 5...

Это по наитию?
Всё довольно легко рассчитывается. При температуре поверхности панели 60 градусов лучевая составляющая и конвективная практически равны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skameykin
сообщение 6.9.2017, 15:47
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2017
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 327587



Да, все таки необходим точный расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 20:19