Николай Федоров
сообщение 21.3.2021, 4:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2019
Пользователь №: 355760



Добрый день.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом.

Есть здание АБК 5 этажей один цокольный и 4 обычных, стены выполнены из сэндвич панелей 150мм, кровля из сэндвич панелей 200мм, высота этажа от пола до перекрытия 3.300. Для первого этажа(план приложен к сообщения), если взять помещение внутри здания, например №220,240,254,256 и т.д. это такие помещения у которых нет наружных стен, окон, дверей на улицу, через которые в основном идут теплопотери, под ними и над ними расположены отапливаемые помещения, получается, что такие помещения могут терять тепло только через внутренние стены, но при этом разница температур около 2-4 градусов, в учебнике Сканави Махов "Отопление", рекомендуется учитывать теплопотери из помещения в помещении при разнице в 3 градуса и больше.

Как правильно организовать отопление в этих помещениях. Встречал на форуме вариант, что при начале отопительного сезона внутренние помещения прогреются и в зимнее время держат тепло, реально ли это для такого объем здания и внутренних помещений? ставить приборы по 1-2 секции не очень хочется, реально ли не ставить в них отопительные приборы, а установить их только в помещениях которые граничат с улицей, увеличив расчетную температуру в таких помещениях например на 2-3 градуса, при таком варианте не получится ли что внутри будет холодно? ? Может в расчетах нужно учесть дополнительные коэффициенты, по типу добавок на ориентацию здания по сторонам света?

Прикрепленный файл  План_1_этажа.pdf ( 409,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.3.2021, 18:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Вы собираетесь что-то проектировать, то начинать надо с действующих норм. Учебники и обсуждения на Форуме читать, конечно, полезно, но уже во 2-ю очередь.
В СП 60.13330.2016 есть все указания по Вашим вопросам:
Цитата
Г.3 ...
...
Примечания:
...
2 ...

В соответствии с 6.2.2 настоящего свода правил расчет трансмиссионных тепловых потерь через внутренние ограждающие конструкции выполняют только в случае, если разность температуры воздуха в помещениях, разделяемых такой внутренней ограждающей конструкцией, составляет более 3°С. В этом случае расчет проводят по формуле, аналогичной формуле (Г.2) или (Г.3), но при этом:

- влиянием теплотехнических неоднородностей, характерных для внутренних конструкций, допускается пренебрегать;

- взамен температуры наружного воздуха учитывают температуру воздуха помещения, расположенного за рассматриваемым внутренним ограждением;

- для помещения, расположенного за рассматриваемым внутренним ограждением, учитывают соответствующие трансмиссионные тепловые поступления, численно равные трансмиссионным тепловым потерям через рассматриваемую внутреннюю ограждающую конструкцию, взятым с обратным знаком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selbultekov
сообщение 22.3.2021, 11:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 24.11.2018
Пользователь №: 351774



Цитата(Николай Федоров @ 21.3.2021, 8:42) *
ставить приборы по 1-2 секции не очень хочется, реально ли не ставить в них отопительные приборы, а установить их только в помещениях которые граничат с улицей, увеличив расчетную температуру в таких помещениях например на 2-3 градуса, при таком варианте не получится ли что внутри будет холодно? ? Может в расчетах нужно учесть дополнительные коэффициенты, по типу добавок на ориентацию здания по сторонам света?

Посчитайте теплопотери как раз с перетоками тепловой энергии от соседних помещений, чтобы понимать нужно ли ставить отопительные приборы или нет. Из этого расчета и будете делать выводы, необходимы вам радиаторы или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 22.3.2021, 12:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Считайте теплопотери. По нормам в помещении допускается "недогрев" 60 Вт, если теплопотери меньше - прибор не ставим, но требуемую мощность резервируем у приборов в соседних помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь156
сообщение 23.4.2024, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Возникла такая ситуация. В проекте не предусмотрена замена радиаторов, только замена труб. Кто-то понаставил без проекта до нас радиаторы без всякой логики. В угловом помещении стоит стальной панельный радиатор, тип 22, размеры 500х700, в проходной комнате рядом стоят два 22, 500х800 и на кухне стоит 500х400.
Вот план
Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 14,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Насколько корректно посчитать и настроить балансировку в угловом помещении на мощность радиатора по паспорту на требуемую температуру воздуха +22 и разницу между теплопотрями и полученной мощностью по паспорту раскидать по соседним помещениям? Комната, где два радиатора 500х800 проходная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение Вчера, 8:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Игорь156 @ 23.4.2024, 20:25) *
Насколько корректно посчитать и настроить балансировку в угловом помещении на мощность радиатора по паспорту на требуемую температуру воздуха +22 и разницу между теплопотрями и полученной мощностью по паспорту раскидать по соседним помещениям? Комната, где два радиатора 500х800 проходная.

Тут важно, как разведены трубы. Если каждый радиатор запитан от коллектора - можно и преднастройкой на коллекторе поиграться. Если последовательное подключение - я бы оставил все на усмотрение термоголовок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение Вчера, 10:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 583
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Игорь156 @ 23.4.2024, 20:25) *
Насколько корректно посчитать и настроить балансировку в угловом помещении на мощность радиатора по паспорту на требуемую температуру воздуха +22 и разницу между теплопотрями и полученной мощностью по паспорту раскидать по соседним помещениям? Комната, где два радиатора 500х800 проходная.

судя по картинке - вы не обеспечите 22 в угловой комнате без замены радиатора
тепло пойдет из 22 к 18 и 22 к 20, а не наоборот - так что перетоки будут в обратную сторону, или в угловой комнате должно быть не больше 15-16)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение Вчера, 10:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(AGAG @ 24.4.2024, 10:28) *
судя по картинке - вы не обеспечите 22 в угловой комнате без замены радиатора

Это спорно... Теплоотдача зависит от расхода, а в двухтрубке он может меняться... Термоголовки закроют радиаторы в проходной комнате - расход в угловой вырастет, и теплоотдача тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение Вчера, 11:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 583
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



по вашему если в прибор загнать расход в 2 раза больше то и теплоотдача у него будет в 2 раза больше? радует ваш оптимизм)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение Вчера, 13:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(AGAG @ 24.4.2024, 11:55) *
по вашему если в прибор загнать расход в 2 раза больше то и теплоотдача у него будет в 2 раза больше? радует ваш оптимизм)))

В 2 раза, конечно, не будет. Если не углубляться в классическую формулу теплоотдачи радиатора с показателем степени m, где в основании степени сидит как раз массовый расход теплоносителя, то очень грубо можно прикинуть: допустим, подача/обратка радиатора 80/60, в помещении 20, то есть дельта 50. Расход возрос в 2 раза, остывать в радиаторе до 60 не успевает, допустим, остывает до 65, тогда дельта 52,5, то есть теплоотдача вырастает на 5%...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение Вчера, 17:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 583
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



и зачем тогда радиаторы разных размеров придумали, ведь все так просто - меняй расход требуемый и все будет хорошо))) и заводам легче один типоразмер делать))) а то напридумововали размеров, замаешься подбирать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:45