> Вопрос по установке манометров в тепловом пункте
arhitector2008
сообщение 22.3.2017, 4:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99896



Добры день! Уважаемые коллеги, вопрос к единице измерения манометров в тепловом пункте. В проекте, не указано в каких единицах измерения должны быть установлены манометры. Подрядчик купил для подающего трубопровода с диапазоном до 1 МПа, а на обратный трубопровод с диапазоном до 600 кПа. Максимальное давление в подающем трубопроводе 0,8 МПа. Вопрос в ом, как мне нормативно обосновать что манометры должны быть в одно единице измерения, пусть это будет МПа, кПа или кгс, Но! одинаково и на подаче и на обратке. Может я не прав, требуя это, но здравы смысл подсказывает мне что есть где-то такое требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.3.2017, 4:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если 0.8мПа, то все равно 2\3 шкалы должны быть на этой величине. т.е. манометры на 1.6. А вот с какими единицами измерений- не помню жесткого требования, но обычно одно из них,хотя и замечал по своим разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мс21
сообщение 22.3.2017, 7:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494



Диапазон, в котором должна быть стрелка при рабочем давлении должен находится во 2/3 шкалы.
Если у Вас разные давления (существенно отличаются), то и шкала у манометров должна быть разная.
Как правило в тепловом пункте это 2-3 вида (отопление, ГВС, подпитка. может еще котловый контур от котлов быть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 22.3.2017, 7:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(arhitector2008 @ 22.3.2017, 5:35) *
Вопрос в ом, как мне нормативно обосновать что манометры должны быть в одно единице измерения, пусть это будет МПа, кПа или кгс, Но! одинаково и на подаче и на обратке. Может я не прав, требуя это, но здравы смысл подсказывает мне что есть где-то такое требование.


Нормативно должны быть только МПа, кгс отменены с 1968 года в связи с переходом на систему измерений СИ, а в кПа на такой диапазон приборов не видел. А вообще это дело привычки. от кгс уже почли 50 лет отвыкнуть не могут и пользуются. И ещё это психологический фактор для обслуживающего персонала - для одного человека разные единицы измерения с разницей в 10 раз воспринимаются совершенно естественно (1МПа=10кгс, 1мм.вод.ст = 10Па), а другой впадает в истерику и ступор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 22.3.2017, 8:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Похожая тема: Диапазон уставок в показывающих приборах


Цитата(WRybkin @ 22.3.2017, 7:56) *
другой впадает в истерику и ступор.

У него истерика и ступор чередуются? unsure.gif

Сообщение отредактировал Смит - 22.3.2017, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.3.2017, 9:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



При открытой подаче, закройте обратку на вводе и получите 0,8МПа на ней, а также поломанный манометр с диапазоном 600 кПа. Какие тут нормативы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.3.2017, 9:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



А еще в технологии тема была про единицы измерения. Суть в следующем. Если быть точнее 10МПа это 102 кгс/см2, а там сосуд испытали на 100 кгс/см2, а должны были на 10 МПа. Топикстартер не знал чего делать, вот это вопрос. А для ИТП ставить манометры в кгс или в МПа вопрос квалификации персонала. Я когда эксплуатировал, мне таких вопросов не задавали. И как заметили выше, важнее вопрос правильности подбора шкалы/ предела измерения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.3.2017, 11:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Смит @ 22.3.2017, 8:15) *
У него истерика и ступор чередуются? unsure.gif

Работая в одной шараш-монтаж конторе смеялись до истерики, когда при испытании газопровода нужно было накачать 1,0 кгс/см2, а манометр слесарю дали на 1,0 МПа и сказали "давануть до единицы". Ну, он и "даванул", газовый счетчик из прямоугольного стал круглым. Что самое досадное, ввалили не мастеру, который все это организовал, а тому слесарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.3.2017, 11:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



слесарю за путание единиц измерения и не знание испытательных давлений запросто разряд снимали. как и за опуск компенсационной муфты после монтажа им её. Еще были ряд таких "проколов" за которые четко раньше снимали разряды, мол случай вопиющего несоответствия квалификации. но касалось это слесарей выше 3-го разряда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:57