Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помехи от датчиков давления 4-20ма при работе оборудования, при пуске асинхронных мотор возникают помехи
MASTAK
сообщение 12.11.2017, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией, есть емкости высотой 1,5 в низу емкости- боковая стенка, врезаны датчики 4-20ма диапазон работы 0-0,4 кг так высота столба не более 1,5 получим максимальный сигнал от датчика примерно 9,9-10ма.
Когда моторы на этой установке остановлены, помех на датчики нет никаких. Когда мы включаем моторы то от датчив идет сигнал с помехами и на мониторе мы видим что значения очень сильно изменяются.
Заземление всей машины есть как от внешней гзш так и по кабелю приходит проводник PEN.
Все мероприятия по помехозащите выполнены.
Моторы работают напрямую от магнитных пускателей.
Плк дельта серия sx 2
аналоговый модуль внешний левосторонний скоростной DVP04-DA SL
в программе есть фильтра,- все как положенно.
Если мы подключаем гстп( эмулятор токовых сигналов, то помехи при вкл моторах на много меньше), но они есть.
Могут ли китайские моторы вносить такие искажения в питающую сеть?
Возможно ли это от вибраций емкостей и завихрений воды?
Первый раз сталкиваюсь с таким эффектом. Обычно 4-20ма прокладывали рядом с силовыми кабелями и не было никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 12.11.2017, 20:20
Сообщение #2





Guest Forum






Модуль DVP04-DA SL? Т.е. Вы датчики подключаете через модуль аналоговых выходов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.11.2017, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Да датчики подключаем через модуль. Изначально использовали аналоговые входа на цпу, но пришлось отказаться, так как точность хромает. Хотя нтп1 через который подключен датчик температуры работает идеально. Помех нет и не наблюдается.
У меня такое ощущение создается что это совокупная помеха которая возникает при работе моторов.
1. Электрическая составляющая.
2. Механическая, вибрации и кавитация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.11.2017, 10:38
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проверьте, а не искрят ли подшипники из-за пч...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.11.2017, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



пч нету, прямой пуск от контакторов. В том то и дело что пч отсутствуют. разве что на соседних машинах есть пч, там на соседних машинах нет проблем с аналогом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 13.11.2017, 13:39
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59) *
Да датчики подключаем через модуль. Изначально использовали аналоговые входа на цпу, но пришлось отказаться, так как точность хромает...

Вы указали DVP04-DA SL - это аналоговые вЫхода, я поэтому спросил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.11.2017, 13:41
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 14:45) *
пч нету, прямой пуск от контакторов. В том то и дело что пч отсутствуют. разве что на соседних машинах есть пч, там на соседних машинах нет проблем с аналогом.

о.. ну тогда вообще интересно. м.б. утечки где-то или петля на земля?


прицепить что-нить другое заведомо изолированное от всего и поглядеть осциллом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 13.11.2017, 16:32
Сообщение #8





Guest Forum






Что Вы хотите, применяя продукцию компании Delta? Ведь сертификационный орган "СЕРКОНС" устверждает что модули для контроллеров Delta не явлются продукцией, которая может сертифицироваться на соответствие Техническому Регламенту Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических среств" ТР ТС 020/2011.
Прикрепленный файл  Delta.jpg ( 100,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


laugh.gif

Переходи на оранжевый
Прикрепленный файл  IMG_20171030_125829_1_.jpg ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45

Прикрепленный файл  B_R_TRTS.jpg ( 85,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30


Сообщение отредактировал wild - 13.11.2017, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.11.2017, 17:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



что это за оранжевый?
Хорошо тогда почему нтп1 преобразуя от датчика температуры сигнал, работает хорошо.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.11.2017, 17:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Я понимаю что есть заказчики которые могут позволить себе швейцарское оборудование, австрийское, немецкое. А есть те кто по беднее. Как бы оранжевый ничем тут не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 13.11.2017, 17:47
Сообщение #11





Guest Forum






Вы схему своей установки разместить на форум, может чего дельного подскажут. А так можно долго гадать. Датчики то исправные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.11.2017, 19:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(wild @ 13.11.2017, 17:47) *
Вы схему своей установки разместить на форум, может чего дельного подскажут. А так можно долго гадать. Датчики то исправные?

Не поверишь все исправное..... Хорошо размещу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.11.2017, 19:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(wild @ 13.11.2017, 16:32) *
Что Вы хотите, применяя продукцию компании Delta? Ведь сертификационный орган "СЕРКОНС" устверждает что модули для контроллеров Delta не явлются продукцией, которая может сертифицироваться на соответствие Техническому Регламенту Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических среств" ТР ТС 020/2011.
Прикрепленный файл  Delta.jpg ( 100,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24


laugh.gif


Они хотят, чтобы было приблизительно как у нас - на контроллерах и приводах Дельты работают десятки систем управления на разных типах оборудования. И нет никаких проблем ни с аналоговыми, ни с дискретными сигналами. И с надежностью - тоже нет проблем, некоторые из систем проработали уже почти 10 лет, и есть не просят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 13.11.2017, 20:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Alexander_I @ 13.11.2017, 19:47) *
Они хотят, чтобы было приблизительно как у нас - на контроллерах и приводах Дельты работают десятки систем управления на разных типах оборудования. И нет никаких проблем ни с аналоговыми, ни с дискретными сигналами. И с надежностью - тоже нет проблем, некоторые из систем проработали уже почти 10 лет, и есть не просят.

Как у вас это у кого???? В том то и дело никогда не встречал такую проблему...
Если есть мысли озвучьте????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.11.2017, 21:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



ТС - проверьте всё-таки заземление больших железяк, желательно не доверяя никому. Если туда идёт экранированный кабель, вторые концы экрана не должны быть заземлены. Но между вторым концом экрана и железкой удобно проверить сопротивление. Оно должно быть не более 5 ом и пищалка не должна издавать прерывистый звук.
Возможен также пробой конденсатора между первичной и вторичной обмоткой в источнике вторичного питания. Проверьте напряжение вторичных цепей относительно земли и на мегаомах сопротивление между первичными и вторичными цепями.
Не должно быть более 50 вольт (а может и меньше, тут хз) постоянного или переменного напряжения.
Сопротивление должно быть хотя бы 500 кОм. Движки тоже могут пробивать на массу.

Источник питания не должен сильно фонить по 24 вольтам. померьте переменку на выходе +24. Не должно быть более 1 вольта.

Но даже без экранированного экрана всё должно работать. Где-то косяк в монтаже или в проекте.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.11.2017, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 13.11.2017, 23:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59) *
Да датчики подключаем через модуль. Изначально использовали аналоговые входа на цпу, но пришлось отказаться, так как точность хромает. Хотя нтп1 через который подключен датчик температуры работает идеально. Помех нет и не наблюдается.
У меня такое ощущение создается что это совокупная помеха которая возникает при работе моторов.
1. Электрическая составляющая.
2. Механическая, вибрации и кавитация.


Кабель от датчиков экранированный (бронированный), экран заземлен с двух концов? Резервные (не задействованные в схеме) жилы кабеля подключены к "земле"? Контрольный кабель от датчиков лежит не в одной кабельной конструкции (параллельно) с силовым кабелем, идущим от ПЧ к двигателю? Если на все вопросы ответ "да", то смотрите подключение блока питания датчиков. Помеха может быть по сети 220В из-за работы ПЧ.
Ложный сигнал от датчика уровня у нас был из-за близости к датчику трубы на всас насоса. Датчик погрузили в обсадную трубу - открытую с дна и небольшими отверстиями в верхней части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 14.11.2017, 9:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Аспект @ 13.11.2017, 23:37) *
Кабель от датчиков экранированный (бронированный), экран заземлен с двух концов? Резервные (не задействованные в схеме) жилы кабеля подключены к "земле"? Контрольный кабель от датчиков лежит не в одной кабельной конструкции (параллельно) с силовым кабелем, идущим от ПЧ к двигателю? Если на все вопросы ответ "да", то смотрите подключение блока питания датчиков. Помеха может быть по сети 220В из-за работы ПЧ.
Ложный сигнал от датчика уровня у нас был из-за близости к датчику трубы на всас насоса. Датчик погрузили в обсадную трубу - открытую с дна и небольшими отверстиями в верхней части.

Кабель экранированный был и не экранированный был... разный пробовал. Датчики давления пробовал тоже разные, в последних вообще нет клеммы для заземления только сигнал.
Кабели лежат в лотках по разные стороны, лотка, расстояние между кабелями 100мм.
Нет никаких пч в конструкции машины , смотри первый пост.
Пч есть на других машинах которые рядом.
Длина каблей сигнальных силовых, очень маленькая не более 5-7метров.

Подключал гст(генератор токовой петли) все работает прекрасно. Да и сколько собирал конструкций с датчиками 4-20 никогда такого не было.
Действительно если установить что типа патрубка на бок емкости, то получим типа защиты, возможно показания от датчиков станут более точнее.

Сообщение отредактировал MASTAK - 14.11.2017, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 14.11.2017, 12:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Да это я к тому, что не надо бестолково наезжать на чью-либо продукцию, в данном случае - на Дельту. Зуб даю, что проблема не в том, есть сертификат на контроллер, или его нет. Нужно просто искать источник проблемы. А предприятие у нас - металлургия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 12:47
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Alexander_I @ 14.11.2017, 12:14) *
Да это я к тому, что не надо бестолково наезжать на чью-либо продукцию, в данном случае - на Дельту. Зуб даю, что проблема не в том, есть сертификат на контроллер, или его нет. Нужно просто искать источник проблемы. А предприятие у нас - металлургия.


Дело не в наезде на производителя, а в хитрожопости его представителей в РФ. Есть принятая практика сертификации изделий, исходя из которой строится бизнес-процесс проектировщиков, изгтотовителей шкафов и строителей. В результате представители Delta пытаются въехать на чужом горбу в рай. Не имеете вы права применять для изготовления шкафов управления контроллеры не сертифицированные по электромагнитную совместимост. Покупать можете "для себя" на основаниии отказного письма, а проектировать и продвать изделия на их основе - не можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 14.11.2017, 13:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



- Выкрутите датчики из бака, сохранится ли помеха при включении моторов? Может все-таки из за вибрации.
- Посмотрите осциллографом сигналы. В том числе питание на датчике. В токовых датчиков используется схема регулирования тока на операционном усилителе с обратной связью, она может раскачиваться при значительных помехах по питанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 14.11.2017, 13:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(wild @ 14.11.2017, 12:47) *
Дело не в наезде на производителя, а в хитрожопости его представителей в РФ. Есть принятая практика сертификации изделий, исходя из которой строится бизнес-процесс проектировщиков, изгтотовителей шкафов и строителей. В результате представители Delta пытаются въехать на чужом горбу в рай. Не имеете вы права применять для изготовления шкафов управления контроллеры не сертифицированные по электромагнитную совместимост. Покупать можете "для себя" на основаниии отказного письма, а проектировать и продвать изделия на их основе - не можете.


Хм... А почему они в Украине не хитрожопые, а в России - хитрожопые? Может кто-то другой этот самый хитрый? Почему они у всех - совместимые, а у вас - нет?

Сообщение отредактировал Alexander_I - 14.11.2017, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 14.11.2017, 15:19
Сообщение #22





Guest Forum






Сертификация контроллера "в круг" в РФ стоит около 900 т.р. (сертификат ТР ТС на безопасность и электромагнитную совместимость, утверждение тип средства измерения, заключение ростехнадзора на примение для ОПО). Подозреваю что отказное письмо "стоит" дешевле. В итоге если Вы планируете производить и продавать на базе этих контроллеров шкафы управления, можете сами сертифицировать изделие на их базе заложив 1 млн. в себестоимость партии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.11.2017, 23:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



На худой конец можно другой тип контроллера подключить, проверить быстренько. Даже взять со входом 0-10 вольт и резистор на 500 ом присобачить.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.11.2017, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 15.11.2017, 23:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



вы чего из предложенного здесь или на схем.нет (или не вы там?) делали?
чего получилось? чего нет?

Сообщение отредактировал Ka3ax - 15.11.2017, 23:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 16.11.2017, 9:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Тут проблема в датчике. Надо поменять на другой - другой фирмы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 16.11.2017, 19:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Вот типовая схема внутренностей датчика давления с токовым выходом 4...20мА.
Видно, что приход любой дифференциальной помехи по проводам питания, вызывает кратковременное протекание дополнительного тока, той или иной полярности через канал полевого транзистора, конденсатор 0,1мкФ и резисторы 100Ом и 47Ом. Таким образом для защиты входов приемника, требуется установка емкости, примерно той же величины, непосредственно на клеммах аналогового входа контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 16.11.2017, 20:08
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Если датчики Овен, то никакие меры могут не помочь. Хотя то-же самое относится и к датчикам Сигнал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey67
сообщение 17.11.2017, 7:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254



Добрый день!
На сайте Стоик ЛТД, (www.deltronics.ru), есть такой документ.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PAC_of_MI_Delta_DVP_2015_2020.pdf ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.11.2017, 12:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(andrey67 @ 17.11.2017, 7:43) *
Добрый день!
На сайте Стоик ЛТД, (www.deltronics.ru), есть такой документ.


А как какая-то бумажка может защитить от помех? Смешно!

ТС! Посмотрите Шевкопляса «Микропроцессорные структуры. Инженерные решения.» Москва, издательство «Радио», 1990 год. Глава 4 Рекомендации по обеспечению помехозащищенности цифровых устройств. Там разбирается двойное экранирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 21.11.2017, 20:01
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Alexander_I @ 16.11.2017, 20:08) *
Если датчики Овен, то никакие меры могут не помочь. Хотя то-же самое относится и к датчикам Сигнал.


Да прекратите, причем здесь Овен? Ставли ПД100 и они отлично справлялись на "коммуналке" наравне с E+H PMC 131 на насосных станциях, блоках ультрафильтрации и обратном осмосе. Я уже ранее предлагал автору топика "Вы схему своей установки разместить на форум, может чего дельного подскажут". Нет схемы - нет нормальных ответов.

А по поводу свидетельства Delta об утверждении типа средства измерения любопытный факт. Смотрю модуль аналогового ввода DVP06XA-S - разрядность АЦП 12 бит, но предел основной погрешности указан 0,5%. Это много. Нет, даже так - ОЧЕНЬ МНОГО!
Буквально сегодня считал очередную систему поэтому цифры погрешности удивили - для модуля аналоговых входов серии X20 артикул X20AI8321 с разрядностью 12 бит указан предел основной погрешности 0,08% т.е. в 6 раз меньше!!! А ведь это самый бюджетный из всех модулей у B+R Industrial Automation.

Т.е. МЗР для 12 битного АЦП при шкале 0-20 мА составляет около 5 мкА. Погрешность 0,08% это около 15 мкА, т.е три МЗР. Это нормально с точки зрения метрологии.
Но при погрешности 0,5% это уже 100 мкА или 20 МЗР или ЧЕТЫРЕ младших значащих разряда. А это уже АХТУНГ
Что-то не нормально с сертификатами у представителя Delta.

Сообщение отредактировал wild - 21.11.2017, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >