Проектирование протяженных трубопроводов сетей ВК |
|
|
|
19.9.2018, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Добрый день! хотелось бы разобраться с прокладкой протяженных участков напорных сетей ВК. Нашел в инете один проектик… Пока самый главный вопрос зачем столько камер предусмотрено с задвижками и вантузами. Вроде перепадов нет, а вантузы и задвижки предусмотрены.... и если ставить вантузы, то обязательно ли задвижки ставить на самом трубопроводе?
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 19.9.2018, 12:21
|
|
|
|
|
19.9.2018, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
зачем вы упорно создаете темы по ВК в разделе тушения?
|
|
|
|
|
19.9.2018, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Да сам не пойму... я вроде раздел темы вообще не выбираю... может по умолчанию где стоит. Не найду
|
|
|
|
|
19.9.2018, 16:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.9.2018, 12:20) Добрый день! хотелось бы разобраться с прокладкой протяженных участков напорных сетей ВК. Нашел в инете один проектик… Пока самый главный вопрос зачем столько камер предусмотрено с задвижками и вантузами. Вроде перепадов нет, а вантузы и задвижки предусмотрены....
и если ставить вантузы, то обязательно ли задвижки ставить на самом трубопроводе? Для разбивки на ремонтные участки.
|
|
|
|
|
19.9.2018, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.9.2018, 16:19) Для разбивки на ремонтные участки. А упоры на поворотах и на сварных соединениях для ПЭ труб до какого диаметра необходимо ставить? скажем для ф400 нужно? В СП просто написано что нужно ставить и все. Или наверное только под задвижками в колодцах!? в земле то зачем
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 19.9.2018, 16:37
|
|
|
|
|
20.9.2018, 16:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.9.2018, 16:35) А упоры на поворотах и на сварных соединениях для ПЭ труб до какого диаметра необходимо ставить? скажем для ф400 нужно? Начиная с 90 мм и выше- тут есть тема про это. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84035
|
|
|
|
|
20.9.2018, 18:01
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
На мой взгляд, в п.11.20 СП 31 просто очередное кривое изменение внесли. Эти упоры появились в данном пункте в рамках изменения 1 30.04.2015 вместе с трубами ВЧШГ. Я думаю, что требование по упорам относится именно к ВЧШГ. Потому что требования к упорам на сварных трубопроводах всегда были прописаны в п.11.60. Как это частенько бывает, кривое обновление, имхо.
|
|
|
|
|
21.9.2018, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Мне никогда замечания не давали по поводу того, что я на ПЭ не предусматривал упоры... И в записке никогда о них не писал, и в рабочке не предусматривал...Интересно где правда)
|
|
|
|
|
21.9.2018, 9:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Наверное все понимают, что п.11.20 косячный, вот и всё. В п.11.60 нормально прописано где и зачем ставятся упоры
|
|
|
|
|
21.9.2018, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 19.9.2018, 12:20) если ставить вантузы, то обязательно ли задвижки ставить на самом трубопроводе?
|
|
|
|
|
21.9.2018, 9:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну смотрите сами, где вам нужны ремонтные участки. Так и делите трубопровод, ставьте секущие задвижки. Ну а вантузы на повышенных точках каждого ремонтного участка
|
|
|
|
|
21.9.2018, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
[quote name='Ferdipendoz' date='21.9.2018, 9:44' post='1397049'] Ну смотрите сами, где вам нужны ремонтные участки. Так и делите трубопровод, ставьте секущие задвижки. Ну а вантузы на повышенных точках каждого ремонтного участка [/quot
у меня 2 ф400 напорной каналья меньше 4 км. ремонные участки каждые 4 км должны быть. получается вроде бы как не нужны. Ну единственное до и после перехода под дорогой поставлю задвижки, но уклон там меняться не будет, ну и вантузы наверное можно будет и поставить в одной из камер. А вот если овраг какой-то? мне нужно заглубиться, там я поставлю мокрый колодец для слива сети (опять-же нужны ли там задвижки на самих коллекторах?). Пройду овраг и поднимусь обратно... ставлю камеру, а на коллекторах вантузы, и опять- нужны ли здесь тоже задвижки? вроде как ни к чему, а сдругой стороны- задвижка лишней не бывает
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 21.9.2018, 9:59
|
|
|
|
|
21.9.2018, 14:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата у меня 2 ф400 напорной каналья меньше 4 км. ремонные участки каждые 4 км должны быть. получается вроде бы как не нужны. Ну единственное до и после перехода под дорогой поставлю задвижки, но уклон там меняться не будет, ну и вантузы наверное можно будет и поставить в одной из камер. А вот если овраг какой-то? мне нужно заглубиться, там я поставлю мокрый колодец для слива сети (опять-же нужны ли там задвижки на самих коллекторах?). Пройду овраг и поднимусь обратно... ставлю камеру, а на коллекторах вантузы, и опять- нужны ли здесь тоже задвижки? вроде как ни к чему, а сдругой стороны- задвижка лишней не бывает Где Вы про 4 км вычитали? Опорожнение ремонтного участка должно быть в нормируемое время.
|
|
|
|
|
21.9.2018, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.9.2018, 14:47) Где Вы про 4 км вычитали? Опорожнение ремонтного участка должно быть в нормируемое время. я руководствовался СП 31 п.11.10 Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений – не более 5 км; при наличии переключений — равной длине участков между переключениями, но не более 5 км; при прокладке водоводов в одну линию – не более 3 это не правильно я понял? а где про время почитать?
|
|
|
|
|
22.9.2018, 11:31
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Чуть дальше пробегитесь по СП
|
|
|
|
|
24.9.2018, 14:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 21.9.2018, 15:25) я руководствовался СП 31 п.11.10 Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений – не более 5 км; при наличии переключений — равной длине участков между переключениями, но не более 5 км; при прокладке водоводов в одну линию – не более 3
это не правильно я понял? а где про время почитать? Всё правильно, и это тоже: Цитата 11.14 Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч. Время опорожнения можно рассчитать по Приложению XIII к МУ 34-747-76: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817800.htm
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|