vitalikb
сообщение 23.10.2019, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 23.10.2019, 13:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



У меня в проекте счетчики Меркурий 230. Нарисовали через преобразователь MOXA NPORT IA-5150. Работоспособность пока не проверял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 24.10.2019, 2:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(vitalikb @ 23.10.2019, 12:12) *
Предстоит задача вывести на скаду Desigo CC информацию с 24 счетчиков Меркурий 234
в голове крутится 4 пути:
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - TXI2Open - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - адаптеры MAC301-R24 - Шлюз Intesis (Modbus-bacnet) - PXC100E.D - Desigo CC
- счетчики - преобразователь ДРИОН-7188-MRC-32 - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)
- счетчики - адаптер Меркурий-221 - OPC сервер Multi-Protocol Master - Desigo CC (библиотека Modbus TCP)

Кто что еще может предложить?



DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 24.10.2019, 9:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(lamer @ 24.10.2019, 2:09) *
DesigoCC поддерживает же OPC ? Я бы сделал счетчики - MOXA (виртуальный ком порт)- ИНСАТ OPC под меркурий - DesigoCC через OPC. Может быть это и дороже, зато надежнее и мне кажется, что по модбасу такой объем данных подглючивать будет + не факт, что можно будет вытащить срезы по энергиям.


Вот вырезка из сайта сименс:
Поддержка Modbus-TCP
Desigo CC поддерживает протокол Modbus через Ethernet.
Устройства Modbus RTU также могут быть интегрированы при помощи стандартного шлюза Modbus TCP, преобразующего протокол RTU/ASCII.
Для стандартной интеграции доступна специализированная библиотека.
Интеграция оборудования производства третьих сторон
Поддерживается интеграция сторонних пожарных систем при помощи OPC.


А вот мне ответили из Insat
OPC-сервер для счетчиков Меркурий один (https://insat.ru/products/?category=1250), а для опроса по протоколу Modbus-другой(https://insat.ru/products/?category=399).

Поднимет ли Desigo CC первый OPC сервер минуя второй?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.10.2019, 14:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Счетчики Меркурий не работают по протоколу Modbus.

Нарисуйте схему вашей сети со счетчиками ? Сколько готовы потратить денег на их чтение ?

з.ы. можно бесплатно читать, если ваша Desigo CC поддерживает OPC DA при помощи прокладки в виде другой Scada + OPC.

Правда срезы не читает, только мгновенные значения и энергию от сброса.

У Инсат это совершенно разные OPC сервера, читай первую строку - протокол Меркурий НЕ MODBUS.

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.10.2019, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 25.10.2019, 15:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(manjey73 @ 25.10.2019, 14:55) *
... читай первую строку - протокол Меркурий НЕ MODBUS.


А об этом вроде никто и не говорил. Я в курсе, что у него свой протокол. Задача перевести их в Modbus или вывести через OPC и подтянуть скадой

Сообщение отредактировал vitalikb - 25.10.2019, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.10.2019, 15:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Архитектуру опишите, у вас же не все 24 счетчика в куче, а распределенка наверное ?

Ну и сколько денег готовы потратить ? OPC потребует наличие ПК с Windows, не помню, стоимость инсатовского ОРС, рублей 450р на счетчик судя по сайту. Итого 10,8 т.р. + ПК + лицензии ОС

Если ставить на ПК с Десиго то стоимость OPC.
Если ставить на то же ПК другую Scada то можно и бесплатно все сделать...

MAC301-R24- ... овно, народ через него не смог в какую-то систему Hanywell загнать данные со счетчиков...
Видел их в живую на этом объекте, но не пробовал ковырять, так как я их сам читал без проблем, без этой шняги...
поделка какая-то внешне...

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.10.2019, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 28.10.2019, 15:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(manjey73 @ 25.10.2019, 15:24) *
Архитектуру опишите, у вас же не все 24 счетчика в куче, а распределенка наверное ?

Ну и сколько денег готовы потратить ? OPC потребует наличие ПК с Windows, не помню, стоимость инсатовского ОРС, рублей 450р на счетчик судя по сайту. Итого 10,8 т.р. + ПК + лицензии ОС

Если ставить на ПК с Десиго то стоимость OPC.
Если ставить на то же ПК другую Scada то можно и бесплатно все сделать...

MAC301-R24- ... овно, народ через него не смог в какую-то систему Hanywell загнать данные со счетчиков...
Видел их в живую на этом объекте, но не пробовал ковырять, так как я их сам читал без проблем, без этой шняги...
поделка какая-то внешне...


Счетчики скорее всего будут на одном шлейфе. Компьютер предусмотрен вместе с скадой Desico CC (других не планируется). Стоимость адаптеров около 50т.р. В пределах этой цены можна замена на OPC.

Сообщение отредактировал vitalikb - 28.10.2019, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 28.10.2019, 16:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Да, скачайте OPC от Инсат, на один счетчик он бесплатный.
Не знаю как он работает, только по COM порту или умеет работать напрямую как TCP клиент это не важно.

Берете любой преобразователь Ethernet - RS485 (я использую для тестов от USR-IOT, есть представители в России, подешевле чем Moxa) ну можно и Moxa и все, что угодно аналогичное...

Если требуется именно COM порт, то использую драйвера от Tibbo (VPS Manager смотрите поиском в какой пакет входит). Создает виртуальные COM порты.

Ну и опробуете на одном счетчике... Если устроит, то всяко OPC на ваше количество счетчиков выйдет дешевле.

В случае с адаптерами этими косячными их надо много, а раз на одной линии, то достаточно одного преобразователя.
Ну если вам конечно не нужно мгновенные значения раз в секунду читать...

Сообщение отредактировал manjey73 - 28.10.2019, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 30.10.2019, 9:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Вот бы знать что за штука такая ДРИОН-7188-MRC-32. Насколько он стабильно работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.10.2019, 13:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Если честно, не советовал бы связываться. Так как счетчики немного отличаются в зависимости от модели, с тарификатором или без (этот не поддерживает команды с фиксацией данных).

Что там реализовали в этом
"Преобразователь протоколов Меркурий в Modbus реализован на базе свободно программируемого контроллера ICP-DAS i7188EX"

одним им известно...

И кстати еще один момент, используя обычный преобразователь Ethernet - RS485 вы в любой момент можете остановить опрос счетчиков в Desigo CC (точнее в OPC сервере) и подключиться штатным Конфигуратором от компании Инкотекс, что в принципе будет невозможно со всякими читалками из "Меркурий" в Modbus..

Сообщение отредактировал manjey73 - 30.10.2019, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения