Цитата(tiptop @ 28.8.2017, 9:14)
Если расход топлива и соотношение "топливо-воздух" сохранились, то и длина факела должна остаться прежней.
А есть у Вас подробное техописание этой горелки?
Горелка газовая вихревая ГГВ с принудительной подачей воздуха предназначена для сжигания природного газа в топках паровых и водогрейных котлов, печей, сушильных камер.
Технические характеристики ГГВ-200
Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа перед
горелкой, кПа, не более
низкое 2,0
среднее 30,0
Номинальное давление воздуха
перед горелкой, кПа, не более
3,0
Номинальная тепловая мощность,
МВт (Гкал/ч), предельные отклонения
от +10 % до -5 %
2,32
(2,0)
Расход газа, м3/ч (при Qнр= 8500 ккал/м3) 234,5
Коэффициент рабочего регулирования,
не менее
4
Коэффициент избытка воздуха при
номинальной тепловой мощности, α
от 1,05 до 1,15
Допустимое увеличение коэффициента
избытка воздуха в диапазоне рабочего
регулирования, не более
0,2
Номинальная длина факела, мм 1350
Габаритные размеры, мм, не более длина 755
вылет патрубков от оси горелки 220
Масса, кг, не более 52
Присоединение горелки к теплоагрегату фланцевое
Корпус горелки стальной сварной
Прикрепленные файлы
KV_ggv.pdf ( 579,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9