> Насосы на ЦТП, КПД насоса и напор
maxim797
сообщение 13.3.2021, 12:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Добрый день.

На ЦТП установлены 4 насоса, 2 на ГВС, 2 на отопление, работают 1 резерв 1 в работе:


BL125/245-15/4 отопление

BL50/250-4/4 ГВС

Заполняю документацию, запрашиваемая информация:

1) напор насоса, м
2) КПД насоса, %
3) нормируемая мощность насосной станции (ЦТП), кВт
4) Нормативная мощность электродвигателя, кВт

что то никак не могу данную информацию найти, КПД электродвигателя Wilo нашел а насоса что то не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 13.3.2021, 17:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496




Насос BL50/250-4/4 ГВС
https://акватрио.рф/harakteristiki/wilo/Wil...4_4_2089396.pdf

Прикрепленный файл  Screenshot_1_Насос_1.jpg ( 80,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 13.3.2021, 19:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Если я не ошибаюсь, тут КПД электродвигателя указано, а насоса нет.

Я на данный момент по диаграмме напора и расхода КПД брал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.3.2021, 21:42
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(maxim797 @ 13.3.2021, 12:56) *
2) КПД насоса, %

Можно найти КПД агрегата. Он зависит от расхода воды:

Прикрепленный файл  20150603172438559.jpg ( 138,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 14.3.2021, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Да спасибо, я так и сделал, остальсь выяснить:

1)нормируемая мощность насосной станции (ЦТП), кВт
2) Нормативная мощность электродвигателя, кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения