henry19121980
сообщение 25.7.2018, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Добрый день!В цехе деревообработки запроектировали две аспирационные установки.А оказалось что к ним необходим подвод сжатого воздуха а в цехе его нет(так уж у нас бывает)!Аспирационные установки на расстоянии 30 м/п друг от друга.Требуемый расход и давление 7 бар и 100л/мин для каждой установки.
1.При подборе компрессора необходим запас по производительности
2.Есть ли смысл устанавливать один компрессор при таком удалении или поставить два компрессора около каждой установки?
3.Цех деревообработки.Единственное место изолированное от общего объема цеха это венткамера,но над ней два административных помещения!А соглано ПБ 03-581-03 не допускается установка компрессорных установок под бытовыми и административными помещениями
4.Можно ли в таком цехе устанавливать компрессоры может существуют специального исполнения?

Заранее спасибо!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
timmy
сообщение 25.7.2018, 13:09
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9728
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Можно поставить какой-нибудь передвижной винтовой моноблок как раз 200…300 л/мин это самые мелкие винтовые компрессоры. Расстояние приемлемое, можно сделать разводящий трубопровод из трубы 1 1/4 дюйма и такой разводки наверное хватит. Для компрессора понадобится какой-нибудь закуток размером 3х3 м. Для аспирации сжатый воздух надо подавать технически сухим, чтобы опилки и древесная пыль не слипались. Соответственно для отапливаемых помещений компрессор нужен со встроенным фреоновым осушителем. Имеет также смысл определиться с длительностью эксплуатации компрессорного оборудования. Если в ближайших планах стоит расширение производства, то можно посмотреть что-то из дешевых вариантов. Если же надо, чтоб ратало все долго и как часы, то лучше вариант рассматривать подороже