> Состав продувки котла
shvet
сообщение 28.5.2020, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Доброго дня, форум

Прошу помощи с продувкой котла. Имею 2 будущие промышленные паровые котельные:
- котёл-утилизатор 15 т/ч 48 бари, водотрубный, циркуляция воды принудительная, межремонтный пробег 3 года
- "обычный" котёл 60 т/ч 20 бари, межремонтный пробег 3 года
Продувка 3-5% от выработки пара, турбин не будет. Расход продувки и качество подпиточной воды определяет будущий Поставщик, ограничивать его не будут. Сейчас проектируем условные "общепромышленные котлы". Реагентная обработка котловой классическая без новшеств (фосфаты, аммиак, гидразин и т.п.). Продувки обоих котлов по итогу окажутся на очистных сооружениях полного рецикла воды, это значит вакуум-выпарка, центрифуги и захоронение соли в отвале.

Задача определиться с загрязнённостью продувки. Поделитесь составом продувки, нужны: каждый ион, нефтепродукты, взвешенные вещества, жёсткость. Если возможно прогноз: ХПК, БПК5, ПАВ, сухой остаток.

Понимаю, что прошу непонятно что, но на данном этапе мне подойдут показатели любых похожих котлов.

Сообщение отредактировал shvet - 28.5.2020, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mf_
сообщение 15.11.2020, 21:19
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2014
Пользователь №: 219179



А не проще и точнее будет взять состав исходной воды, рассчитать ее состав после ХВО, рассчитать состав в продувочной воде с учетом упаривания, исходя из процента продувки?
Вот в этом я не вижу никаких сложностей, тогда как по вашему вопросу получить ответ сложно, т.к. при эксплуатации нет необходимости в определении всех ионов, кроме нормируемых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:23