> Обеззараживание воды в бассейне
Мария45
сообщение 11.8.2020, 9:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453



Подскажите пожалуйста. Возможно ли при проектировании бассейна применять только хлорирование, отказавшись от УФ? Правильно ли это будет? Или комбинированный метод в данном случае единственный правильный?

Сообщение отредактировал Мария45 - 11.8.2020, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария45
сообщение 11.8.2020, 9:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453



бассейн большого объёма, общественный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 11.8.2020, 9:58
Сообщение #3


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Мария45 @ 11.8.2020, 9:52) *
бассейн большого объёма, общественный


и гост и санпин рекомендуют использовать комбинированную схему, но не запрещает работать только на хлорсодержащих реагентах (список рекомендованных реагентов в приложении санпина).
Только концетрации в воде надо держать повыше.
Немцы так вообще открытые бассейны рекомендуют делать без УФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 13.8.2020, 21:37
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4987
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Мария45 @ 11.8.2020, 11:28) *
Подскажите пожалуйста. Возможно ли при проектировании бассейна применять только хлорирование, отказавшись от УФ? Правильно ли это будет? Или комбинированный метод в данном случае единственный правильный?

УФ не является обязательным условием строительства бассейна.
именно хлор ОБЯЗАН находиться в воде в определенных концентрациях
Применение УФ ДОПУСКАЕТ некоторое снижение содержания хлора в воде.
это лишь помогает сэкономить на расходниках для бассов.

На УФ - надеяться не надо.
Правильно - обязательная автоматическая станция дозирования хлора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rita888
сообщение 13.10.2021, 4:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2021
Из: China
Пользователь №: 396662



Цитата(Мария45 @ 11.8.2020, 9:28) *
Подскажите пожалуйста. Возможно ли при проектировании бассейна применять только хлорирование, отказавшись от УФ? Правильно ли это будет? Или комбинированный метод в данном случае единственный правильный?

Если вы знаете принцип стерилизации, вы понимаете проблему:

Конечной целью очистки воды в бассейне является дезинфекция и стерилизация в воде бактерий, вирусов, микроорганизмов и т. Д. Используемый процесс дезинфекции должен учитывать следующие факторы:

1. Вопросы стоимости
2. Бактерицидный эффект.
3. Удобство установки, эксплуатации и последующего обслуживания системы стерилизации.

Каждый метод стерилизации имеет свои преимущества и недостатки.Поэтому для достижения конечного эффекта стерилизации обычно используются несколько методов для объединения.Например, стерилизация озоном является быстрой и эффективной, но она не позволяет продолжать стерилизацию, что составляет более часа. 61% превращается в кислород. Cl2 имеет хорошее убивающее действие на бактерии, вирусы и другие микроорганизмы в воде, но дезинфицирующий эффект на Cryptosporidium и Giardia плохой (значение CT должно быть до 7200 мг · мин. / Л или более), чтобы получить лучший эффект инактивации, но в то же время это приведет к недостатку высокой концентрации побочных продуктов дезинфекции)

Поймите сказанное выше, ваша проблема будет решена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:12