> установка и обвязка парового теплообменника пар-вода
Sefettin
сообщение 9.1.2021, 23:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Здравствуйте помогите чайнику в обвязки теплообменника .Устроился на работу слесарем на работу где я один и механик и сантехник и всё остальное где надо закрепить установить заварить .
Вопрос такой шеф попросил установить теплообменник для подогрева воды чтобы оно потом поступала на производство уже горячим градусов 60 .
И вот что у меня вышло вход пара 1,5-2 бар диам трубы 2 дюйма стоит конденсатоотводчик 1 дюйм вход воды с водопровода в ёмкость 15 тон вода циркулирует через насос с верха ёмкости в низ ёмкости для перемешивания через теплообменник .Вход пара регулируется электронным терморегулятором краном открыл закрыл .
Теперь вопрос в теплообменнике набирается очень много конденсата получается по моему конденсатоотводчик не успевает хочу поставить конденсатоотводчик на 40 .
Что и где не правильно конденсато реально много

Прикрепленный файл  1608555580223.jpg ( 31,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
вот такой теплообменник
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_01_09_23_51_18_130_com.miui.gallery.jpg ( 665,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.1.2021, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



А в чем проблема? Вода не нагревается до требуемой температуры? И было бы полезно приложить схему, а не описывать словами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 10.1.2021, 9:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Спасибо большое .Проблема в том что когда от открываю сливной кран с отстойника перед КО то оттуда течёт конденсат литров 20 и потом только начинает работать КО получатся что в теплообменнике постоянно есть вода если я правильно понял работу системы ТО воды не должно быть вообще почему не удаляется конденсат

Сообщение отредактировал Sefettin - 10.1.2021, 9:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  16102594686047392159597027752061.jpg ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  16102596587265268455505938361771.jpg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.1.2021, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Теоретически верно - производительность схемы после КО должна обеспечивать полное удаление конденсата из теплообменника. В таком случае вся поверхность теплообменника будет участвовать в теплообмене и аппарат будет выдавать требуемую мощность. Если конденсат не удаляется полностью, то часть поверхности теплообмена залита водой и через нее теплообмен не осуществляется. В этом случае аппарат не выдаст максимальную мощность. Причина недостаточной производительности конденсатной части может быть не только в КО. Важными факторами являются диаметр и длина конденсатной линии, относительная отметка уровня воды в конденсатной баке.
Мой вопрос был в другом. Что Вас заставляет открывать спускание перед КО? Что будет, если его не открывать вовсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 10.1.2021, 10:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



1Если накапливается конденсат то значит производительность падает,могут быть гидроудары ,
2 Если слить часть воды то КО начинает перегонять конденсат так как трубы в конденсатопроводе становятся тёплыми и через некоторое время опять остывают значит перестает работать КО пока не сольеш часть воды
3 конденсатопровод на высоте 3 метра
4 нормально но ли то что в ТО накапливается много конденсата и он не перегоняется
МОЖЕТ Я ЧТО ТО НЕ ПОНИМАЮ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.1.2021, 13:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Причин может быть несколько.

1) Как работает регулирующий клапан? Плавно или открыт-закрыт? Если второе, то это прямая провокация нестабильной работы. При резком закрытии подачи пара, в теплообменнике может запросто образовываться вакуум. Конденсат те только не уйдет, но и засасываться может обратным потоком через конденсатоотводчик. Прерыватель вакуума конечно вакуум уберет, но температурные качели не исчезнут. Необходимо плавное регулирование.

2) Что за КО? Какого типа? Поплавковый, термодинамический, термостатический, с перевернутым стаканом, сужающееся устройство? Не все КО подходят для работы на теплообменниках. Какая его пропускная способность при располагаемом перепаде давления? Диаметр присоединения тут непричем. Для одного и того же Ду, разные модели КО обеспечивают расходы, отличающиеся в десять раз. На расход и перепад надо смотреть, а не на диаметр.

3) Если теплообменник переразмерен сильно, то и это может быть причиной подтопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 10.1.2021, 16:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Регулирующего клапана нет стоит обыкновенный кран с пневмо приводом,КО поплавковый параметры посмотрю завтра,
Подскажите самый простой способ обвязки для более менее работы с минимальным вредом для ТО а то до этого ставили Т О и от через месяц потек .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.1.2021, 22:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Наверное жертвовать автоматическим режимом регулирования пара открыто-закрыто, переходя на ручное управление подачей пара в ущерб точности регулирования температуры воды. Врезать вентиль на подаче пара или на выходе конденсата и пусть оператор крутит по мере необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 11.1.2021, 12:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Стоит вот такой КО первое фото
Есть вот такие без этикетки

Сообщение отредактировал Sefettin - 11.1.2021, 12:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210111_122846.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMG_20210111_122243.jpg ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20210111_122335.jpg ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.1.2021, 19:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Тип КО правильный. Поплавковый и нужен для работы с теплообменниками.

Конденсатоотводчик, фото таблички которого вы приложили, пропускает порядка 300 кг/ч при перепаде 2 бар.

Чтобы конденсатоотводчик хорошо работал, необходимо, чтобы он имел запас по пропускной способности хотя бы 1,5. Лучше 2. То есть, если брать этот КО, то его можно ставить на теплообменники с расходом конденсата не более 200 кг/ч.

Серебристый - это КО с перевернутым стаканом. Эта модель на бОльшую пропускную способность. Но не только название модели (814 в вашем случае) определяет применимость. На крышке большо быть выбито название седла, либо максимальный рабочий перепад давения. Скорее всего выбит перепад. Этому перепаду соответствует размер седла, который располагается внутри конденсатоотводчика. Эта модель имеет 7 вариантов седел:
1) 5/8" - макс перепад 1 бар (3 т/ч при перепаде 1)
2) 1/2" - 2 бар (3,2 т/ч при перепаде 2)
3) 3/8" - 4 бар (2,5 т/ч при перепаде 2)
4) 11/32" - 5,5 бар (2 т/ч при перепаде 2)
5) 5/16" - 8,5 бар (1,5 т/ч при перепаде 2)
6) 9/32" - 12 бар (1,3 т/ч при перепаде 2)
7) 1/4" - 17 бар (1 т/ч при перепаде 2 бар)
По перепаду давления вам подходит: 2...7. По расходу не знаю, так как не знаю расходов пара. Но, судя по давлению пара и диаметру паропровода, ваши расходы гораздо ниже тех, на которые рассчитан этот КО. Если на крышке выбито одно из перечисленных значений, то он подойдет.

КО, на котором написано ВТК рекомендую не рассматривать. Судя по его виду, он вряд ли работает...

Да, верно сказал коллега Twonk - убирайте релейное регулирование в пользу никакого или плавного.

Если теплообменник горизонтальный кожухотрубный, установите на входном паровом патрубке прерыватель вакуума, а на патрубке с другой стороны теплообменника - термостатический воздухоотводчик. Патрубок воздушника часто просто заглушен резьбовой пробкой.

Сообщение отредактировал gilepp - 11.1.2021, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.1.2021, 20:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Вы спрашивали про обвязку. См вложение.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  F95F7424_FDEB_4EB8_9D57_96302B61683E.png ( 200,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 11.1.2021, 20:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Спасибо большое за помощь да ТО горизонтальный в верхней части ТО есть пробка пол дюйма можно поставить туда?прерыватель вакуума,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.1.2021, 20:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Туда можно поставить и прерыватель, и воздушник через тройник. Это два очень полезных устройства.
Но сперва рекомендую разобраться с пропускной способностью конденсатоотводчика. Онт него в первую очередь зависит отвод конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 11.1.2021, 20:25
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Спасибо большое за помощь да ТО горизонтальный в верхней части ТО есть пробка пол дюйма можно поставить туда?прерыватель вакуума, а вот этот КО подойдёт к сожалению не смог оттереть краску

Сообщение отредактировал Sefettin - 11.1.2021, 20:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210111_202214.jpg ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  IMG_20210111_202214.jpg ( 2,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  IMG_20210111_122335.jpg ( 2,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.1.2021, 20:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Шильдик затерт, но даже, если бы он был виден, то все равно я бы не рекомендовал и вот почему.
AWH это немецкий конденсатоотводчик. Не самый лучший на земле, но производитель ответственный.
Серебристый конденсатоотводчик американский, собранный в Бельгии из китайских комплектующих. Это правда не означает, что он плохой. Среди КО с перевернутым стаканом - он лучший.
А вот последний, про который вы спросили - турецкая копия неизвестно западного КО. Это далеко не лучший КО. Фирма позиционирует себя как производитель КО, но практикует простое копирование других конструкций. Не так давно проиграла суд японцам из-за очередной копии. Не рекомендую, если вы настроены все-таки решить вопрос с удалением конденсата)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 11.1.2021, 21:47
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Спасибо большое за помощь буду пробовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sefettin
сообщение 13.1.2021, 20:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Добрый вечер вот нашел КО какая у него пропускная способность ?
Подскажите пожалуйста как определить пропускную способность КО в формулах не силен наверное есть какие-то простые правила определения пропускной способность
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20210113_204626.jpg ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 13.1.2021, 21:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Модель SK-51, DN25, седло на макс перепад 10 бар.
Находите на сайте этой компании эту модель с нужным седлом и смотрите какая у нее пропускная способность при вашем рабочем перепаде 2 бар.
Но повторюсь, не рекомендовал бы к применению этот КО, если вы заботитесь о результате. Это типичный лоу-кост со всеми атрибутами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 13.1.2021, 22:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(gilepp @ 13.1.2021, 23:01) *
Модель SK-51, DN25, седло на макс перепад 10 бар

Не совсем понятный у них график, не можете пояснить. Правильно ли я понял, что пропускная способность последнего КО около 500 кг/ч? Встаю на абсциссу 2 бар и поднимаюсь до точки пересечения с тонкой черной линией над надписью 1/2"-3/4". На точке пересечения считываю расход по правой шкале.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_01_14_00_51_15.png ( 585,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.1.2021, 9:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, верно. Седло на перепад 10 - это вторая линия сверху.
Ее пересечение с 2 бар дает расход чуть ниже 500 кг/ч.
Но следует иметь в виду, что эти 500 кг/ч надо разделить на 1,5 хотя бы, чтобы понять на какой реально расход можно ставить этот КО. 1,5 - это рекомендуемый коэффициент запаса.
Если у заказчика расход, близкий к 500, то этот КО неприменим из-за отсутствия запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения