> Категория электроснабжения.
спец
сообщение 6.2.2008, 18:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



25-ти этажный жилой дом. На крыше котельная, в подвале насосная (типа теплопункта).
Котельная и насосная запроектированы по второй категории тепло- и электроснабжения, согласно действующих норм.
При прохождении экспертизы, эксперты требуют выполнить электроснабжение по первой категории, ссылаясь на многоэтажность. Правильно ли это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 6.2.2008, 19:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Если в подвале насосная (типа теплопункта), то правильно требуют (плюс всякие противопожарные прибомбасы, системы сигнализаций и освещений).

Сообщение отредактировал zem - 6.2.2008, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 6.2.2008, 21:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



да, правильно. Но ессное дело весь дом на первую сажатьне надо, только котельную и насосную. Это можно сделать автономным источником -дизелем например,если вторую ветку от ТП тянуть дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2008, 22:20
Сообщение #4





Guest Forum






вторую нитку - и при второй категории тянуть. разница только в наличии АВР. в 7-ом ПУЭ ужесточили требования к 2 категории электроснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 7.2.2008, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Господа Электрики. А можно подробнее? Насколько я понимаю - первая категория это два независимых источника электроснабжения. А котельная по всем действующим нормам, запитывается по-второй категории (от одного источника по двум вводам). Если поставить АВР на второй категории, то какой в этом смысл?
Подвопрос. А кто определяет категории (первая или вторая) - заказчик, нормы и т.д.???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 7.2.2008, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Нормы проектирования определяют категорийность
Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Электроприемники II категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий.
Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников I категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление рабочего режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут. ПУЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 9.2.2008, 1:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Может кому надо. "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ
от 26 ноября 2003 г. N 194)
Там все подробно написано, где чего и сколько.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sp_31_110_2003_жилых_и_общественных.doc ( 878 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4030
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.12.2008, 16:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(зюс @ 7.2.2008, 13:51) [snapback]219444[/snapback]
...
Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
...

Собсно вопрос - должен ли третий независимый источник питания включаться автоматически или его можно запускать в ручную. Сам вопрос возник из-за того, что возникла задача установить дизель дополнительно к двум вводам - дизель должен быть с автозапуском или без, чтоб обеспечить 1-ю особую? (Хотят без автозапуска т.к. такой уже есть в наличии)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 13.12.2008, 21:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Централизованных уточнений мне не попадалось, только ведомственные. У связистов, например, принято отводить на запуск ДЭС 30- мин, т.е. явно не обязательно автоматический запуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.12.2008, 17:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



К какой категории электроснабжения можно( обоснованно) отнести стационарный пункт милиции? В нем сидят милиционеры и смотрят в мониторы за хулиганами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dr-Sergey_*
сообщение 29.9.2009, 5:26
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 15.12.2008, 21:37) [snapback]328783[/snapback]
К какой категории электроснабжения можно( обоснованно) отнести стационарный пункт милиции? В нем сидят милиционеры и смотрят в мониторы за хулиганами.


Системы охраны, а коим является система охранного видеонаблюдения относиться к 1-ой категории, необходим резервный источник питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerk
сообщение 7.10.2009, 12:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



должна быть двух трансформаторная ТП (или 2-е одно трансформаторная) и питания 2-мя кабельными линиями. насчет потребителей 1-й категорий в СниПе на сантехнику есть примичание что допускается их питать по 2 категории. Просто 2-мя кабелями от одного источника я б питать не стал, это не аптека (тоже 2-я категория) и не магазин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex395_*
сообщение 26.10.2009, 22:57
Сообщение #13





Guest Forum






Добрый вечер!
Буду признателен, если кто-нибудь сможет помочь.
Суть в чем. Есть строящееся административное здание и складской комплекс. На каждом корпусе свое ВРУ, расчитанное на отдельное питание от ТП. На крыше АБК - газовая котельная. Постоянного эл. питания в ближайшее время не предвидется (ТП только строится), поэтому, ввод в эксплуатацию нужно осуществить от ДГУ. Как в таком случае обеспечить 2 категорию?
Мне думается, что нужно проектировать две ДГУ, от одной запитать ВРУ АБК по КЛ состоящей из двух кабелей , а от другой - ВРУ склада и запроектировать перемычку между ДЭУ на случай выхода из строя или сервисного обслуживания одного генератора. При этом, каждый ДГУ (и КЛ, соответственно) должны тянуть полную мощность обоих корпусов. Так? если нет, то поправьте.

Сообщение отредактировал Alex395 - 26.10.2009, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maksicus_*
сообщение 3.11.2009, 12:38
Сообщение #14





Guest Forum






Уважаемык специалисты, подскажите пожалуйста.
Задумывается строительсво восьмиэтажного сдания в котором будет крышная газовая котельная, внизу насосная, здание не жилое - будет располагаться организация. Вопрос вот в чем: из за этажности здания, количества рабочих мест естественнопри строительстве подстанции проэктируется электроснабжение по первой категолии, нужно ли ставить два одинаковых по мощности трансформатора или достаточно один на ребуемую мощность, а второй по мощности только для снабжения электроустановок, относящихся к первой категории, или вообще достаточно одного трансформатора с АВР и питанием по двум КЛ, а для установок первой категории поставить генератор нужной мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ali-khan58_*
сообщение 16.11.2009, 15:38
Сообщение #15





Guest Forum






В ПУЭ ясно сказано: "два независимых взаимно резервируемых источника". То-есть одинаковых по номинальной мощности. Иных толкований быть на может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxis66
сообщение 11.3.2010, 13:01
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48206



А если устанавливаем дизель... для его запуска в автомате нужно 15-30 сек, в это время вся котельная остановиться и если нет асутп то нужно будет запускать все в ручном режиме... как тут выполнить первую категорию. Резервного источника тепла нет. Котельная для двух многоэтажных жилых домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 11.3.2010, 22:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Alex395 @ 26.10.2009, 22:57) *
Мне думается, что нужно проектировать две ДГУ, от одной запитать ВРУ АБК по КЛ состоящей из двух кабелей , а от другой - ВРУ склада и запроектировать перемычку между ДЭУ на случай выхода из строя или сервисного обслуживания одного генератора. При этом, каждый ДГУ (и КЛ, соответственно) должны тянуть полную мощность обоих корпусов. Так? если нет, то поправьте.

Тяжкий случай. Два дизеля. Вы разоритесь в ближай шие пару месяцев. Если время терпит и есть газ. то поставте КГУ. Будет в поледствии дешевле. А если свою линию подтянете, то вааще сможете отказаться от сетей. ИМХО энергия КГУ дешевле <=50% от стоимости продажи кВт электрики в сетях. + вторичное использование тепла.
Ps
есть пример использования большого комплекса. расчетов предоставить немогу, только личные связи и отзывы от эксплуатации = 4 МВт.

Сообщение отредактировал HasBolla - 11.3.2010, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 25.5.2010, 7:14
Сообщение #18


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(HasBolla @ 12.3.2010, 2:34) *
Тяжкий случай. Два дизеля. Вы разоритесь в ближай шие пару месяцев. Если время терпит и есть газ. то поставте КГУ. Будет в поледствии дешевле. А если свою линию подтянете, то вааще сможете отказаться от сетей. ИМХО энергия КГУ дешевле <=50% от стоимости продажи кВт электрики в сетях. + вторичное использование тепла.
Ps
есть пример использования большого комплекса. расчетов предоставить немогу, только личные связи и отзывы от эксплуатации = 4 МВт.


"ИМХО энергия КГУ дешевле <=50% от стоимости продажи кВт электрики в сетях" вот поэтому тех.условия газовики Вам никогда не выдадут tongue.gif Правда, сами будут мотивировать несовместимостью режим работы по отношению к другим потребителям и нетипичностью сетевого оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 8.6.2010, 12:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(maxis66 @ 11.3.2010, 14:01) *
А если устанавливаем дизель... для его запуска в автомате нужно 15-30 сек, в это время вся котельная остановиться и если нет асутп то нужно будет запускать все в ручном режиме... как тут выполнить первую категорию. Резервного источника тепла нет. Котельная для двух многоэтажных жилых домов.


Не, ну вы там чего с ума посходили что-ли? (пардон, извиняюсь blink.gif ), чего-то я рядом с высотками в Москве ДГ не видел с запасами мазута.
оборудование запитывается от АВР, который подключен к двум вводам (можно от одной ТП, но разные трансформаторы), а если автоматика косячит, то на питание автоматики ставится ИБП и все, чего тут думать-то, наливай!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 1.7.2010, 2:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



от одной ТП конечно можно,но при условии наличия двух трансов,которые в свою очередь,запитаны от двух независимых высоковольтных линий.на своей шахте мы отбились от особой первой категории,а тоже была война с независимым третьим источником...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HADI71
сообщение 13.8.2010, 9:16
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.8.2010
Пользователь №: 68156



А кто определяет категории - заказчик, поставщик энергии и т.д.??? Так как наш энергоснабжающий монополист "нагибает" нас в техусловиях на явно завышенную категорию. Есть ли на этот счёт какие-то нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 13.8.2010, 12:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(HADI71 @ 13.8.2010, 9:16) *
А кто определяет категории - заказчик, поставщик энергии и т.д.??? Так как наш энергоснабжающий монополист "нагибает" нас в техусловиях на явно завышенную категорию. Есть ли на этот счёт какие-то нормативные документы.

Удивительно blink.gif . Обычно бывает наоборот: чтобы получить более высокую категорию необходимо ну очень обоснованное обоснование biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HADI71
сообщение 13.8.2010, 14:57
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.8.2010
Пользователь №: 68156



Не совсем так. В ТУ они повесят нам золотой хомут. За наш счёт они развивают сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 29.10.2010, 16:17
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



кому чего ответить))

2 - категория 2 ввода независимых АВР ручное действиями дежурного или выездной бригады
1-я 2 ввода независимых АВР автоматич.
2 ДГУ сложнее согласовать как 2 ввода, чем 2 ГПУ
на счет резервирования мощности когда разные категории.
было где то про тр-ры в сообщениях 3-я и 1-я категория, естественно не надо всем 1-ю, выделяйте первую и давайте ий питание АВР при выходе основного, не от ДГУ и ГПУ, если только они не в горячем резерве (и то вопрос)... а от ТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gsm_689_*
сообщение 11.11.2010, 12:48
Сообщение #25





Guest Forum






Экспертиза пишет насчет категории испарителя СУГ:
Не предусмотрено аварийное электроснабжение испарителя при отключении электроэнергии
Намекают на II категорию. Ссылаются на табл.5.1 СП 31-110-2003, но там только про дома с газовыми плитами написано
дома до 5 этажей с плитами на газовом и твердом топливе, III категория
Объект - 60кв. жилой дом (5 этажей) с установленными теплогенераторами для отопления и ГВС.
Хотя во всех СНиП и СП на СУГ, его оборудование - III категория.

Как бы отбрехаться или как всегда согласиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 12.11.2010, 20:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



может чего не догоняю,но
причем тут плиты, если они указывают на испаритель, сами себе противоречат, как я понял испаритель относится "других технологических установок" этим заканчивается предложение п.1 Область применения СП.
можно методом от противного, выяснить, какую категорию теплоснабжения протаскивают ТМ-щики или как их там. если 2-я, то как я понимаю, сегодня как раз обсуждали эту хрень с ними, то 2-я у них (теплоснабжение) обеспечивается обеспечением 2-й электроснабжения.

короче, намекают на бабло)))

P/S сам не работаю в гражданском строительстве, так что чем смог))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolf68
сообщение 22.7.2011, 10:19
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107369



Всем доброго здоровья.
Дабы не плодить лишних тем спрошу здесь.
Подскажите по какой категории надежности электроснабжения запитывать "комплекс остальных электроприемников" многофункционального центра предоставления услуг населению (МФЦ) - II или III? Здание одноэтажное, работающих меньше 50 человек. Заковыка в том является ли МФЦ "зданием областного, городского и районного значения" и где бы заодно ознакомиться со списком таких зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wolf68
сообщение 25.7.2011, 13:34
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107369



Или может быть рассматривать МФЦ как предприятие торговли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.2.2012, 15:30
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Возник вопрос - по какой категории запитывать эскалаторы в торговом центре? Оно вроде как самобеглая лестница получается. Не застрянешь и прижелании пешочком убежать можно от разных опасностей. Хотя если открыть паспорт изделия там написано ЛИФТ-ЭСКАЛАТОР. Что не гемороится запитал по 1-й.
Но хочется выяснить как правильно. Может и 2-й достаточно будет? На вскидку нормативка в голову не приходит, может кто сталкивался с нормами на эл. снабжение эскалаторов? Что там пишут, как нормативка называется?

З.Ы. Метрополитен не рассматриваем, ибо это не совсем по теме rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 21.2.2012, 15:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Возник вопрос - по какой категории запитывать эскалаторы в торговом центре? Оно вроде как самобеглая лестница получается. Не застрянешь и прижелании пешочком убежать можно от разных опасностей. Хотя если открыть паспорт изделия там написано ЛИФТ-ЭСКАЛАТОР. Что не гемороится запитал по 1-й.
Но хочется выяснить как правильно. Может и 2-й достаточно будет? На вскидку нормативка в голову не приходит, может кто сталкивался с нормами на эл. снабжение эскалаторов? Что там пишут, как нормативка называется?

З.Ы. Метрополитен не рассматриваем, ибо это не совсем по теме rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:08