> Проект узла учета и регулирования ГВС
РафисРаисович
сообщение 17.3.2018, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



Впервые проектирую узел учета и регулирования ГВС. Прошу оценить проект, указать на ошибки при наличии.
Параметры ТС : 113/70 - зима, 70/40 - лето. ГВС: 5(15)/65.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 145,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 17.3.2018, 13:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(РафисРаисович @ 17.3.2018, 12:04) *
Впервые проектирую узел учета и регулирования ГВС. Прошу оценить проект, указать на ошибки при наличии.
Параметры ТС : 113/70 - зима, 70/40 - лето. ГВС: 5(15)/65.


1) Почему решили ставить двухступенчатый ТО??
2) Для чего нужен обратный клапан на циркуляционной линии после насоса??
3) Для чего нужен фильтр на выходе ГВС из ИТП??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РафисРаисович
сообщение 17.3.2018, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



1) Двухступка по техническому заданию.
2) Для того, что бы ХВС не передавливала рециркуляцию.
3) Согласен, здесь он ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 17.3.2018, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(РафисРаисович @ 17.3.2018, 14:57) *
1) Двухступка по техническому заданию.
2) Для того, что бы ХВС не передавливала рециркуляцию.



В ТЗ могут много чего написать, соответственно проектировщик уже вносит предложение по его корректировке если требования ТЗ неадекватны или избыточны. Учитывая, что двухступенчатые ТО стоят как два одноходовых, обслуживать их мало кто умеет, да и стоимость и сложность СМР возрастает, возникает вопрос - зачем....?
2. А как она передавит???? т.е. у вас при работающем насосе жидкость пойдет в обратную сторону, а если быть еще точнее то клапан закроется и насос будет молотить на закрытую задвижку??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РафисРаисович
сообщение 17.3.2018, 14:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260483



По обратному клапану - это мои домыслы. Сам проект сделан по примеру других, которые мне скинули. Там ОК стоит ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.3.2018, 12:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(tolik-8422 @ 17.3.2018, 14:06) *
В ТЗ могут много чего написать, соответственно проектировщик уже вносит предложение по его корректировке если требования ТЗ неадекватны или избыточны. Учитывая, что двухступенчатые ТО стоят как два одноходовых, обслуживать их мало кто умеет, да и стоимость и сложность СМР возрастает, возникает вопрос - зачем....?
2. А как она передавит???? т.е. у вас при работающем насосе жидкость пойдет в обратную сторону, а если быть еще точнее то клапан закроется и насос будет молотить на закрытую задвижку??

1. если заказчик слышал о таких схемах, то его уже сложно переубедить чаще всего. система крутая, сложная - значит лучше других. а то что для его чисти нужно пол ИТП перебрать обычно пофигу, тем более стоит умягчитель воды, откуда взяться отложениям? (сарказм)

2. циркуляционные насосы не шибко напорные, передавливаются легко. лучше на "закрытую задвижку", чем в противоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения