Уважаемые эксперты, прошу помощи разобраться с методикой измерений.
Есть тамбур-шлюз(МГН) с двумя подпорами ( на открытую и закрытую дверь), так же есть подпора в шахту лифта.
Сие вопрос. Избыточное давление должно создавался в лифтовой шахте по отношению к тамбур шлюзу или коридору?
И если к тамбур шлюзу, то с открытой или закрытой дверью тамбур шлюза?
Heelp
И нужно ли вообще мерить подпор в лифтовой шахте если есть подпор в тамбур шлюз
В Вашем случае, избыточное давление измеряется между тамбур-шлюзом и прилегающим коридором. На закрытую дверь избыточное давление не менее 20 Па, на открытую - обеспечивая необходимую скорость в проёме двери 1,5 м/с. Это всё есть в СП 7.13130 - посмотрите. Подпор в шахте на этом этаже мерить не нужно.