Цитата(Светлана_Игоревна @ 8.7.2015, 10:32)
...Экспертиза попросила в цехе обработки зерна проектировать помимо вентиляции и дымоудаление.
Подскажите, пожалуйста, нормативную литературу, дабы оправдать или опровергнуть необходимость дымоудаления. Кто-нибудь, возможно, сталкивался.
Мы хотим от дымоудаления уйти, фрамуги на электроприводах установить или как-нибудь еще. По слухам от опытных, таких систем по нормам там и не должно быть. Но нужны доказательства.
Экспертиза не имеет права просить. Экспертиза ПД проводится на соответствие действующим нормам, должна быть ссылка
на нарушение в Вашем проекте конкретных пунктов нормЦитата(Светлана_Игоревна @ 8.7.2015, 10:59)
Данные следующие: Цех обработки зерна, V=4335м3; S=291м2; крыша двускатная, высота до верхней точки 16,8м, до нижней точки 14,6м; окна на уровне 1,5м высотой 1,2м. Помещение категории Б. Степень огнестойкости здания II. Постоянных рабочих мест нет.
Предъявите эксперту ОВ раздел ТХ, где должно быть указание об отсутствии людей в цехе. Обратите внимание, возможно, по ТХ есть
постоянное присутствие персонала на непостоянных рабочих местах? - у меня был такой случай, пришлось выполнять ДУ