> Дымоудаление в цехе обработки зерна. Нужно ли?, Дымоудаление. Цех обработки зерна.
Светлана_Игоревн...
сообщение 8.7.2015, 10:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91228



Добрый день. Ситуация вот такая. Экспертиза попросила в цехе обработки зерна проектировать помимо вентиляции и дымоудаление.
Подскажите, пожалуйста, нормативную литературу, дабы оправдать или опровергнуть необходимость дымоудаления. Кто-нибудь, возможно, сталкивался.
Мы хотим от дымоудаления уйти, фрамуги на электроприводах установить или как-нибудь еще. По слухам от опытных, таких систем по нормам там и не должно быть. Но нужны доказательства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 8.7.2015, 10:46
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Возможно экспертиза руководствовалась п. 7,2е СП7.13130, почитайте, подпадает ли ваше помещение под этот пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светлана_Игоревн...
сообщение 8.7.2015, 10:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91228



Я также сейчас читаю этот пункт 7.2.
Данные следующие: Цех обработки зерна, V=4335м3; S=291м2; крыша двускатная, высота до верхней точки 16,8м, до нижней точки 14,6м; окна на уровне 1,5м высотой 1,2м. Помещение категории Б. Степень огнестойкости здания II. Постоянных рабочих мест нет.
Вроде бы, я со своим цехом в этот пункт не вхожу по причине отсутствия мест рабочих.
А вот если б люди были, то пришлось бы.

Сообщение отредактировал Светлана_Игоревна - 8.7.2015, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.7.2015, 19:35
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А кто обрабатывает зерно в цехе - роботы?
Назвали здание цехом обработки, такое название подразумевает наличие постоянных рабочих мест.
Теперь докажите экспертизе отсутствие постоянных рабочих мест.
Почему не назвали складом к примеру?
Мож все таки есть постоянные по факту?
Вот эксперт и подстраховывается.
Отправляйте технологов к эксперту - пускай расказывают как космические корабли бороздят просторы Большого театра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2015, 23:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Светлана_Игоревна @ 8.7.2015, 10:32) *
...Экспертиза попросила в цехе обработки зерна проектировать помимо вентиляции и дымоудаление.
Подскажите, пожалуйста, нормативную литературу, дабы оправдать или опровергнуть необходимость дымоудаления. Кто-нибудь, возможно, сталкивался.
Мы хотим от дымоудаления уйти, фрамуги на электроприводах установить или как-нибудь еще. По слухам от опытных, таких систем по нормам там и не должно быть. Но нужны доказательства.

Экспертиза не имеет права просить. Экспертиза ПД проводится на соответствие действующим нормам, должна быть ссылка на нарушение в Вашем проекте конкретных пунктов норм
Цитата(Светлана_Игоревна @ 8.7.2015, 10:59) *
Данные следующие: Цех обработки зерна, V=4335м3; S=291м2; крыша двускатная, высота до верхней точки 16,8м, до нижней точки 14,6м; окна на уровне 1,5м высотой 1,2м. Помещение категории Б. Степень огнестойкости здания II. Постоянных рабочих мест нет.

Предъявите эксперту ОВ раздел ТХ, где должно быть указание об отсутствии людей в цехе. Обратите внимание, возможно, по ТХ есть постоянное присутствие персонала на непостоянных рабочих местах? - у меня был такой случай, пришлось выполнять ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светлана_Игоревн...
сообщение 20.7.2015, 14:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91228



Ясно. ясно. Спасибо за ответы. Сделать все же дымоудаление пришлось. Крышник залепили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FedosINGOV
сообщение 10.3.2022, 17:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.9.2019
Пользователь №: 365020



А какую взрывозащиту применили на вентиляторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения