Помогите с Acs550 и ПИ регулятором. |
|
|
|
7.4.2015, 19:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141
|
Мир всем Имеем ПЧ ACS550 и скважный насос, необходимо поддерживать давление в системе с помощью встроенного в привод ПИ регулятора. В качестве прикладного макроса выбран ПИД-регулятор. В ходе настройки столкнулся с сотней недопониманий , но выделю пока только два: 1. К аналоговому входу «2» подключен преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА (0-10 бар). И сколько я не вертел мин.авх2 (1304) и макс.авх2 (1305) значение в 0121 всегда в десятых долях т.е. 0,1% при 1баре..... Собственно где и как усилить этот показатель? 2. В пункте «выбор уставки» (4010) стоит панель управления. Так вот не могу понять а в каком пункте задавать уставку? Пробовал в 4011 (внутр.уставка) ставить 2 бара, но при этом в пункте 0128 (уставка ПИД1) все равно «0» З.Ы. буду благодарен за любую помощь. Руководство к приводу во вложении... и да я его прочитал полностью, но...
Сообщение отредактировал spinogryz57 - 7.4.2015, 19:49
|
|
|
|
|
7.4.2015, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113
|
С 110 страницы начинается подробное описание настроек, посвятите вечерок.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113
|
Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 1304 1305 уже идет нужное вам масштабирование.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 21:28
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141
|
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:30) С 110 страницы начинается подробное описание настроек, посвятите вечерок. Посвятил и не один Только я не понимаю там почти ничего, в первый раз в жизни с этим столкнулся и надеюсь, что последний. Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:51) Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 1304 1305 уже идет нужное вам масштабирование. Спасибо, что полистали. Я почему то решил, что это мин и макс частота, сейчас вот почитал внимательнее и... надеюсь что на практике пойму)) А что Вы скажите про уставку с панели, где ее там задать?
|
|
|
|
|
7.4.2015, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113
|
Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и все, т.е. при запуске подняли крутилкой до нужного давления и оставили. дальше ПИД сам работает удерживает до давление какое вы накрутили. Я первый раз на Тошибе тоже этого долго понять не мог.
|
|
|
|
|
7.4.2015, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вверх / вниз): 1304-1305 – не трогаем (там по умолчанию 20% и 100%) 4010 – 0 (ПАНЕЛЬ УПРАВ). Если хотим, чтобы уставка была фиксированной, то ставим 19 (ВНУТРЕННИЙ) и задаем её в пар. 4011.
Если задавать потенциометром (крутёлкой), который сидит на AI1, то настраиваем соот.: 4010 – 1 (АВХ 1)
P.S. Кстати, проверьте что вы работаете в режиме ПИД (1102 – 7 = ВНЕШНИЙ2).
Сообщение отредактировал m3F - 7.4.2015, 21:57
|
|
|
|
|
7.4.2015, 22:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141
|
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 21:36) Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и все, т.е. при запуске подняли крутилкой до нужного давления и оставили. дальше ПИД сам работает удерживает до давление какое вы накрутили. Я первый раз на Тошибе тоже этого долго понять не мог. Вот гадство! у меня панель без потенциометра... Придется на первый аналоговый вход переменный резистор лепить(( Спасибо Вам большое, виже что еще не все потеряно Цитата(m3F @ 7.4.2015, 21:51) Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вверх / вниз): 1304-1305 – не трогаем (там по умолчанию 20% и 100%) 4010 – 0 (ПАНЕЛЬ УПРАВ). Если хотим, чтобы уставка была фиксированной, то ставим 19 (ВНУТРЕННИЙ) и задаем её в пар. 4011. Отлично! - Спасибо Вам большое
Сообщение отредактировал spinogryz57 - 7.4.2015, 21:58
|
|
|
|
|
7.4.2015, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113
|
Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так да, потенциометр на АВХ1.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141
|
В целом все получилось, но остался последний нюанс. На аналоговом входе 2 (0121) один знак после запятой 0,1% при 1 баре. И из-за этого обратная связь ПИД1 (0130) является целочисленной т. е. 1 бар при 0,1% и соответственно 2 бара при 0,2%. Как добиться двух знаков после запятой в пункте 0121 ? Тогда обратная связь будет с плавающей точкой и появятся долгожданные десятые доли.
Просто сейчас обратная связь меняется например с 1бара сразу на 2 и т. д. А это не позволяет добиться плавной регулировки.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар. 1 бар будет соответствовать 2 мА, а разрешающая способность входа ПЧ: 0,02 мА (0,1%) или 0,01 бар.
Проверьте еще раз, что показывает ПЧ при давлении 1 бар (убедившись, что давление именно 1 бар). Проверьте исправность датчика. Проверьте правильность настройки параметров 1304, 1305, 4007, 4008, 4009.
|
|
|
|
|
9.4.2015, 20:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141
|
Цитата(m3F @ 9.4.2015, 19:12) Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар. 1 бар будет соответствовать 2 мА, а разрешающая способность входа ПЧ: 0,02 мА (0,1%) или 0,01 бар.
Проверьте еще раз, что показывает ПЧ при давлении 1 бар (убедившись, что давление именно 1 бар). Проверьте исправность датчика. Проверьте правильность настройки параметров 1304, 1305, 4007, 4008, 4009. Судя повсему я накосячил в 4007, я там 1 поставил, а надо было наверно 2 Спасибо!
|
|
|
|
|
10.4.2015, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141
|
И снова здравствуйте Пункт 4007 (положение десятичной точки) как оказалось никак не влияет на 0121 (аналоговый вход 2). И у меня в голове зародилась мысль, что возможно я неправильно подключил сам датчик? Проверьте, пожалуйста (схема во вложении) P.S. Датчик проверил по манометру показывает правильно (во вложении)
|
|
|
|
|
10.4.2015, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Такое чувство, что у Овен-а схема подключения для сигнала по напряжению. Проверьте какой ток приходит на AI2 при давлении 1 бар.
|
|
|
|
|
19.5.2017, 23:20
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221043
|
Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 22:03) Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так да, потенциометр на АВХ1. Апну тему. Вопрос такой: а можно ли задавать уставку на АВХ1 частотника ACS550 не потенциометром, а сигналом 4..20 мА или 0..10В? В руководстве об этом ни слова.
|
|
|
|
|
21.5.2017, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы
|
|
|
|
|
22.5.2017, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221043
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 21.5.2017, 7:37) Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы Спасибо.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3