> Подпор воздуха в тамбур-шлюз
anna_ivan95
сообщение 26.5.2018, 19:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.2.2018
Пользователь №: 336696



Здравствуйте! У меня такая ситуация. Есть два помещения категории А, для которых запроектирована приточная система и у каждого помещения есть свой тамбур-шлюз. На работе предлагают подпор воздуха сделать от запроектированной приточной системы, на каждый тамбур-шлюз поставить вентилятор, в помещениях категории А установить противопожарный нормально открытый клапан. У меня возникли некоторые вопросы: можно ли так сделать? Если да, то могу я поставить канальный вентилятор в тамбур-шлюз? Он должен быть взрывозащищенным? Вдруг в случае пожара, приточная система не сработает или отключится, и тогда соответственно и подпора воздуха не будет. Как в таком случае быть? Простите за глупые вопросы, я только недавно начала проектировать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 27.5.2018, 10:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Глупых вопросов не бывает. smile.gif

П. 7.12.17 СП 60.
Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур -шлюзов помещений категорий А или Б,
или в машинные отделения лифтов зданий категорий А или Б, или в тамбур-шлюзы помещений для вентиляционного оборудования категорий А или Б
следует предусматривать отдельными от других систем, с резервным вентилятором для каждой системы.
Подачу наружного воздуха в указанные тамбур-шлюзы (кроме машинных отделений лифтов) допускается
предусматривать от общей приточной системы, обслуживающей защищаемые помещения категорий А и Б ,.., предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для
тамбур-шлюзов, а также установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б...

П. 7.8.3 CП 60.
Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;

Приточная система при пожаре отключается, а подпор воздуха в тамбур-шлюзы будет осуществляться отдельными вентиляторами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna_ivan95
сообщение 27.5.2018, 20:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.2.2018
Пользователь №: 336696



Спасибо большое за ответ)) У меня тогда еще один вопрос: то есть в приточной системе будет два вентилятора? Один рассчитан для помещений А и Б, а другой для тамбур-шлюзов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения