> Дымоудаление из длинного коридора, коридор 63 м
Аняzz
сообщение 24.9.2019, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Добрый день! уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос.
Имеется здание медицинского назначения, 4 этажа.
см. рис. - 4 этаж. Коридор 63 м, разделен перегородками на 3 коридора. В центральном коридоре выполнена система механического дымоудаления. В этот коридор (центральный) есть выход из зоны безопасности МГН.
Два остальных (крайних коридора)с естественным освещением. Вопрос : Нужно ли делать из двух этих коидоров систему дымоудаления механическую? (т.е.рассчитывать как один коридор 63 м )или же можно не делать, если площадь окна достаточна для удаления дыма из этих крайних коридоров.
на 3 этаже тот же вопрос , нужно ли делать механическую систему дымоудаления в левом коридоре с естественным освещением, если площадь окна достточная для дымоудаления.

Сообщение отредактировал Аняzz - 24.9.2019, 12:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 260,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 25.9.2019, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25) *
Коридор 63 м, разделен перегородками на 3 коридора.

Значит не "коридор 63 м", а три разных коридора. Рассчитывать его как один коридор нельзя.
Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25) *
В центральном коридоре выполнена система механического дымоудаления. В этот коридор (центральный) есть выход из зоны безопасности МГН.

Центральный коридор - это коридор №2? Но ПБЗ у вас выходит в коридор №3. В коридоре с ПБЗ система дымоудаления должна быть обязательно, в соответствии с последним предложением п. 7.1 СП 7.13130.2013.
Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25) *
Два остальных (крайних коридора)с естественным освещением.

Термина "естественное освещение" применительно к противодымной вентиляции не существует.
Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 13:25) *
Вопрос : Нужно ли делать из двух этих коидоров систему дымоудаления механическую? (т.е.рассчитывать как один коридор 63 м )или же можно не делать, если площадь окна достаточна для удаления дыма из этих крайних коридоров.
на 3 этаже тот же вопрос , нужно ли делать механическую систему дымоудаления в левом коридоре с естественным освещением, если площадь окна достточная для дымоудаления.

Помимо достаточности площади проёмов естественного проветривания, должны выполняться и другие условия. Читайте пп. 3.12, 7.2, 8.5 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.9.2019, 13:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



да и у вас странная разбивка 3 этажа на коридоры, коридор должен вести на лк ,а не в другой коридор.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1424077
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аняzz
сообщение 25.9.2019, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Цитата(Composter @ 25.9.2019, 11:12) *
да и у вас странная разбивка 3 этажа на коридоры, коридор должен вести на лк ,а не в другой коридор.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1424077



Вы имеете ввиду 4 этаж?перегородки в коридоре на 4 этаже- для разбивки по отделениям в здании медицинского назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.9.2019, 15:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3501
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Аняzz @ 25.9.2019, 14:32) *
Вы имеете ввиду 4 этаж?перегородки в коридоре на 4 этаже- для разбивки по отделениям в здании медицинского назначения.

это дает право плевать на фз ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 25.9.2019, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Судя, по чертежу - у на 4-м этаже - 5 коридоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.9.2019, 16:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Аняzz @ 24.9.2019, 12:25) *
Имеется здание медицинского назначения, 4 этажа.
см. рис. - 4 этаж. Коридор 63 м, разделен перегородками на 3 коридора. В центральном коридоре выполнена система механического дымоудаления. В этот коридор (центральный) есть выход из зоны безопасности МГН.
Два остальных (крайних коридора)с естественным освещением. Вопрос : Нужно ли делать из двух этих коидоров систему дымоудаления механическую? (т.е.рассчитывать как один коридор 63 м )или же можно не делать, если площадь окна достаточна для удаления дыма из этих крайних коридоров.
на 3 этаже тот же вопрос , нужно ли делать механическую систему дымоудаления в левом коридоре с естественным освещением, если площадь окна достточная для дымоудаления.
Цитата(Аняzz @ 25.9.2019, 14:32) *
перегородки в коридоре на 4 этаже- для разбивки по отделениям в здании медицинского назначения.

А ничего, что это противоречит СП 7?
Цитата
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать ...:

а) для каждого коридора длиной не более 60 м

Согласно СП 1 длина коридора не м.б. более 60 м, а для этажей/зданий с палатными отделениями - не более 42 м.
Представленные планы не соответствуют требованиям ст. 89 № 123-ФЗ в части путей эвакуации/эв. выходов на этажах. А согласно ст. 6 № 123-ФЗ нарушение требований ФЗ влечёт за собой несоответствие объекта требованиям пож. безопасности. И это относится к зданиям любого назначения.
Т.е. сначала специалисты АР/ПБ обязаны привести планировочные решения в соответствие с действующими нормами пож. безопасности, и только потом уже можно принимать решения (или обсуждать) по противодымной защите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения