Цитата(tiptop @ 26.7.2015, 21:17)
Не сбивайте нас с толку!
"кум" - это каменноугольное масло.
КУб произошла опечатка
Цитата(Victor16 @ 26.7.2015, 18:36)
На счёт пристройки читайте СНиП 2-35-76, его актуализированную редакцию.
По поводу деаэратор, что то у вас обьем подпитки великоват, как считали? Вообще надо смотреть хим.анализ исходной воды и если деаэрация и нужна то скорее можно обойтись атмосферным деаэратором.
почему великоват,считала по снипу 41-02-2003 (СНиП теповые сети п 6.16 и п6.18):
Так как нет данных по объему системы берем из СНиПа 1 МВт=65 кую,метров итого получаем 65*44=2860
2860*0,75%=21,45 куб.метр подпитка.
Скажите а как может быть атмосферный деаэратор, если пара нет,котельная чисто водогрейная
Цитата(tiptop @ 26.7.2015, 18:36)
"20 кум" - это "20 кубометров в месяц" ?
это 20 куб.метров в час
Цитата(tiptop @ 27.7.2015, 6:12)
анна83, Вы правильно написАли сокращённое обозначение мегаватт, что редко кто делает. Респект!
Котельная будет "двухконтурной"?
Нет схема будет только на сети теплоснабжения, дальше идет на ЦТП и ИТП