Mrspy
сообщение 26.1.2011, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Давайте пообсуждаем smile.gif

1- где ставится 3-х ходовой клапан на обвязке калорифера.(прямой или обратка).
И зачем там 3-х ходовой? ведь внутренний контур не должен перекрываться! значит в этом случае 3-х ходовой будет работать как 2-х ходовой!

2- аналогичный вопрос по обвязке охладителя. Только тут нельзя перекрывать внешний контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.1.2011, 21:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



это уже терто-перетерто!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 27.1.2011, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



дайте ссылочку плизsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.1.2011, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...43#message13443
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 27.1.2011, 13:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Тема на 46 страниц!!! Здесь, на форуме!!!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 27.1.2011, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668





скажите что не так в схемах обвязки калорифера и охладителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.1.2011, 15:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



В обвязке охладителя либо насос поставить либо 2-х ходовой клапан применять. Как есть нет смысла в байпасной ветке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 27.1.2011, 15:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



и еще почему некоторые защищают калорифер от заморозки , а другие от размораживания? в одном случае -это нагреватель в другом охладитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 27.1.2011, 15:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(Анатолий1 @ 27.1.2011, 15:31) *
В обвязке охладителя либо насос поставить либо 2-х ходовой клапан применять. Как есть нет смысла в байпасной ветке.

там чиллер холод гоняет, насос поэтому не нужен. Мне монтажник грит, что обратный клапан тут неправильно нарисован! Но я уже никому не верю, все говорят разные вещи smile.gif . А 3-х ходой клапан поставили чтоб номенклатуру не плодить. Я так понимаю вы так говорите исходя из того что по КВС нагрузка не пройдет при установке 3-х ходового.
предложите ваш вариантsmile.gif
Мне сказали основное условие, клапан не должен перекрывать на нагревателе малый контур, на охладителе - большой.
По поводу нагревателя еще есть мысль поставить трехходовой на подачу. как вам такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2011, 16:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mrspy @ 27.1.2011, 14:41) *
А 3-х ходой клапан поставили чтоб номенклатуру не плодить.

Совсем плохо.... sad.gif
На обогрев смесительный клапан, на охлаждение - на разделение потоков - разные клапаны....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 27.1.2011, 16:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



ну уж извините как естьsad.gif Помогите разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.1.2011, 17:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Анатолий1 @ 27.1.2011, 15:31) *
В обвязке охладителя либо насос поставить либо 2-х ходовой клапан применять. Как есть нет смысла в байпасной ветке.


Однако, плохо "терли-перетерали".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.1.2011, 17:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Mrspy. Тезисно (и обязательно) обогрев калорифера произвотится при постоянном РАСХОДЕ греющей воды. Теплообменник охлаждения- при постоянной ТЕМПЕРАТУРЕ (на входе) охлаждающей воды. ВСЕГДА!. Остальное производные.

Сообщение отредактировал vadim999 - 27.1.2011, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.1.2011, 19:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(vadim999 @ 27.1.2011, 17:32) *
Однако, плохо "терли-перетерали".


Во-во, и я о том-же!
Единого мнения нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2011, 20:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mrspy @ 27.1.2011, 15:47) *
ну уж извините как естьsad.gif Помогите разобраться

Посредине 2 стрелки - мусор, не убрал....

Сообщение отредактировал jota - 27.1.2011, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.1.2011, 22:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Да уж, действительно терли перетерли. Начинаем еще раз. Итак:

1. Теплообменник нагрева.

Вариант 1. ДВУХходовый клапан ставится тогда и только тогда, когда:
А) Подача теплоносителя идет напрямую из города. В этом случае ЗА двухходовым клапаном ставится перемычка с обратным клапаном и циркуляционный насос, так что образуется малый круг циркуляции да же тогда, когда клапан полностью закрыт.
Б) Если вариант "А" NOT TRUE и есть собственный тепловой пункт, в котором стоят насосы с частотным регулированием, тогда двухходовый клапан ставится для задействования этих самых функций. Перемычка и насос в этом случает по варианту "А"
Короче за счет установки двухходового клапана получается ПЕРЕМЕННЫЙ расход теплоносителя через калорифер.
Клапан и насос ставится всегда на обратке, чтобы не подвергать их постоянному воздействию горячей воды (всякие сальники и уплотнения служат дольше).

Вариант 2. ТРЕХходовый клапан ставится тогда и только тогда, когда:
А) Нужно обеспечить постоянный расход теплоносителя. Например когда стоят насосы без частотного регулирования. Или источник тепла не допускает переменный расход теплоносителя (как пример - дровяной котел в частном доме)

2. Теплообменник охлаждения.
Бытует мнение, что на охлаждение надо ставить только трехходовые клапана. В 90% случаев это так, но на паре объектов, где у проектировщиков вместо мозгов не было жо*ы ставили двухходовые клапана с отдельной насосной группой (с частотными преобразователями разуммется, см. выше), которая качала воду из здорового бака-аккумулятора. Чиллер в свою очередь обладал маломощными насосами и этот бак охлаждал ночью по дешевому ночному тарифу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.1.2011, 22:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Abysmo @ 27.1.2011, 22:28) *
Да уж, действительно терли перетерли. Начинаем еще раз. Итак:

1. Теплообменник нагрева.

Вариант 1. ДВУХходовый клапан ставится тогда и только тогда, когда:
А) Подача теплоносителя идет напрямую из города. В этом случае ЗА двухходовым клапаном ставится перемычка с обратным клапаном и циркуляционный насос, так что образуется малый круг циркуляции да же тогда, когда клапан полностью закрыт.
Б) Если вариант "А" NOT TRUE и есть собственный тепловой пункт, в котором стоят насосы с частотным регулированием, тогда двухходовый клапан ставится для задействования этих самых функций. Перемычка и насос в этом случает по варианту "А"
Короче за счет установки двухходового клапана получается ПЕРЕМЕННЫЙ расход теплоносителя через калорифер.
Клапан и насос ставится всегда на обратке, чтобы не подвергать их постоянному воздействию горячей воды (всякие сальники и уплотнения служат дольше).

Вариант 2. ТРЕХходовый клапан ставится тогда и только тогда, когда:
А) Нужно обеспечить постоянный расход теплоносителя. Например когда стоят насосы без частотного регулирования. Или источник тепла не допускает переменный расход теплоносителя (как пример - дровяной котел в частном доме)

2. Теплообменник охлаждения.
Бытует мнение, что на охлаждение надо ставить только трехходовые клапана. В 90% случаев это так, но на паре объектов, где у проектировщиков вместо мозгов не было жо*ы ставили двухходовые клапана с отдельной насосной группой (с частотными преобразователями разуммется, см. выше), которая качала воду из здорового бака-аккумулятора. Чиллер в свою очередь обладал маломощными насосами и этот бак охлаждал ночью по дешевому ночному тарифу.


Добавил туману! blink.gif
Начнем опять!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 28.1.2011, 7:26
Сообщение #18


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Abysmo @ 28.1.2011, 3:28) *
Да уж, действительно терли перетерли. Начинаем еще раз. Итак:

Abysmo парень грамотный, но в области контроллеров-электроники.
А по поводу обвязки не слушайте его - ерунда написана.
Вопросы по поводу обвязки лучше задавать (а еще лучше прочитать существующие)
в разделе ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 28.1.2011, 9:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to Abysmo.
Не тратьте силы. Люди хотят поговорить умными словами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.1.2011, 11:20
Сообщение #20


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Lex @ 28.1.2011, 10:26) *
Abysmo парень грамотный, но в области контроллеров-электроники.
А по поводу обвязки не слушайте его - ерунда написана.
Вопросы по поводу обвязки лучше задавать (а еще лучше прочитать существующие)
в разделе ОВ.


Да ну! А по-моему Abysmo всё очень правильно расписал.
Ладно: давайте "мысленно" спустимся в ИТП и возьмем конкретный и самый распространённый случай:
1. Теплоснабжение приточной системы осуществляетя без понижения сетевого графика. Т.е. проще говоря, врезаны две трубы (Т1 и Т2) после теплосчётчика прямо в венткамеру.
2. Для нормальной работы приточной системы НЕОБХОДИМ постоянный расход через калорифер. Именно для этого в обвязку последнего и поставлен НАСОС. (не просто так, знаете ли, деньги потрачены, а с конкретной целью!).

Из пункта 1. вытекает недопустимость работы 3-х ходового как "перемычки" из подачу в обратку. Завышение обратки в чистом виде. Для систем с понижением графика в ИТП - "всбесившаяся" автоматика, закрывающая подачу в "дом". Чем меньше тепла приточки надо - тем выше обратка. Вплоть до "глухой" перемычки при вообще выключенной приточке. Вот и всё. И какая тут, в баню, может быть "наука"??

Из п.2. вытекает, что в обоих крайних положениях клапана, проток по цепи: калорифер-насос-клапан-калорифер должен быть всегда. Что говорит о том, что насос должен стоять в "стороне А-В" клапана ВСЕГДА!! Не на "А" и не на "В", а ТОЛЬКО на "А-Б". Т.к. это единственная "сторона" клапана где ВСЕГДА есть проток. И когда "А" полностью закрыто, и когда "В". В любом другом случае возникает ситуация, когда насос "маслает", а протока нет. Ну что тут непонятного?? bang.gif

Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант установки 3-х ходового при теплоснабжении от тепловых сетей - поставить его на подачу перед калорифером и насосом. Сторона "А" - Т1, сторона "В" -обратный клапан от Т2, "А-В" - калорифер. Дальше насос. И чего тут "тереть-перетирать"??!! huh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 28.1.2011, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 28.1.2011, 11:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Спасибо! 2 Usach и всем кто откликнулся. Из этого следует, что моя схема по обвязке нагревателя - правильная. А между прочем у наших ОВшников нарисовано что клапан стоит на подаче, а насос на обратке!

Но что по поводу обвязки моего охладителя? Разъясните пожалуйста rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Mrspy - 28.1.2011, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 28.1.2011, 11:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



вот схема наших вентиляционщиков


Вот сижу , думаю и кажется мне что разницы в моей схеме и схеме вентиляционщиков нет!

Сообщение отредактировал Mrspy - 28.1.2011, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 28.1.2011, 11:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



С экспертом то чего делать?
он же требует отсутствия насоса или в крайнем случае его установки на перемычке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 28.1.2011, 12:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(DrAlex @ 28.1.2011, 11:59) *
С экспертом то чего делать?
он же требует отсутствия насоса или в крайнем случае его установки на перемычке

По калориферу насос ни разу не просили убирать. Насчет перемычки, это тока тов. Степанов так считаетsmile.gif А в Ростове на это внимание не обращают.


Сообщение отредактировал Mrspy - 28.1.2011, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 28.1.2011, 14:09
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Господа ! Алеллуя. Кажись прозрел smile.gif

смотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.1.2011, 14:22
Сообщение #26


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Mrspy @ 28.1.2011, 17:09) *
Господа ! Алеллуя. Кажись прозрел smile.gif
..................................................

Ну вот!! Ведь умеем, же когда захотим!!
А теперь попробуйте "с научной точки зрения" какому-нибудь "проектанту" объяснить почему только так работать будет. laugh.gif

Цитата(Mrspy @ 26.1.2011, 19:49) *
Давайте пообсуждаем smile.gif

1- где ставится 3-х ходовой клапан на обвязке калорифера.(прямой или обратка).
И зачем там 3-х ходовой? ведь внутренний контур не должен перекрываться! значит в этом случае 3-х ходовой будет работать как 2-х ходовой!

2- аналогичный вопрос по обвязке охладителя. Только тут нельзя перекрывать внешний контур.



Цитата(DiJo @ 27.1.2011, 16:04) *
Тема на 46 страниц!!! Здесь, на форуме!!!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568


Mrspy! Вы поставили новый рекорд!! Эта тема гораздо меньше 46 страниц!! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 28.1.2011, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 28.1.2011, 14:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Зачем на холодной воде Обратный клапан?
Белое у клапана это направления хода воды ( наверное)
(не мешало бы переправить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.1.2011, 16:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(DrAlex @ 28.1.2011, 14:28) *
Зачем на холодной воде Обратный клапан?
Белое у клапана это направления хода воды ( наверное)
(не мешало бы переправить)


Очепятка, должен быть балансировщик и есчо один на входе (если воздухоохладителей (приточек)) больше одной на хладостанцию.

Сообщение отредактировал vadim999 - 28.1.2011, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 29.1.2011, 2:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Mrspy,Вы можете спроектировать самые лучшие схемы обвязки калорифера,а будет смонтировано:
-половина кранов на разделение потоков;
-все краны будут перепутаны(Квс от фонаря);
-часть теплообменников будет подключена прямотоком,часть на противоток;
-сами узлы будут подключены не к "своим" установкам(один не выходит на уставку,другому хватает 5% открытия крана) и много чего ещё...
Главное,на всём этом будет гордо красоваться заламинированная Ваша схема rolleyes.gif
И возникает вопрос,стоит ли уж очень сильно заморачиваться схемой обвязки,если итог предсказуем?

А по теме считаю,что по возможности обвязка должна учитывать:
1.Схему присоеденения к тепловой сети(прямая,независимая);
2.Наличие насосов и способ управления ими в теплопункте(с постоянным/переменным расходом);
3.Длину трубопроводов(необходимость принятия мер к поддержанию их теплыми для лёгкого старта со стоянки).

На практике существует не менее десятка различных вполне рабочих схем обвязок на любой вкус,лично мне более всех импонирует узел с трёхходовым краном на смешение на подаче,цирк. насосом на обратке и байпассом из обратного клапана с балансировочником перед краном в 10% расхода через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 29.1.2011, 9:05
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(DrAlex @ 28.1.2011, 17:28) *
Зачем на холодной воде Обратный клапан?
Белое у клапана это направления хода воды ( наверное)
(не мешало бы переправить)


Обратный клапан на воде не нужен. Потому как из "обратки" в "подачу" вода всё равно не пойдёт. Проблема в том, что В1это напорный трубопровод. А не циркуляционный. Поэтому "обратку" ему "придумывать" надо. Т.е. где то надо ставить циркуляционный насос. А его иногда умудряются и без обратного клапана ставить. И вот тогда он (обратный клапан), конечно нужен.
Ну...и перевернуть его надо, конечно....

Сообщение отредактировал Usach - 29.1.2011, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:02