iraqwe1
сообщение 5.1.2012, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133405



Какое расстояние нужно выдержать при пересечении електрических проводов с надземным газопроводом? В каких случаях необходима установка защиты газопровода от падения електропроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 5.1.2012, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



1.Смотрим Требования промышленной безопасности в газовом хозяйстве.
2.Смотрим Правила безопасности в газовом хозяйстве.
3.Смотрим Требования промышленной безопасности систем распределения и потребление природных газов.
4.Смотрим СНиП Газоснабжение (ну или газораспределительные системы)
5.Смотрим (Общие) Требования к безопасности систем газоснабжения
6.Общие требования к пожарной безопасности
7.Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
8.Правила охраны газораспределительных систем

если вы с Украины то украинские правила (я так думаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 6.1.2012, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Marationok @ 5.1.2012, 15:09) *
1.Смотрим Требования промышленной безопасности в газовом хозяйстве.
2.Смотрим Правила безопасности в газовом хозяйстве.
3.Смотрим Требования промышленной безопасности систем распределения и потребление природных газов.
4.Смотрим СНиП Газоснабжение (ну или газораспределительные системы)
5.Смотрим (Общие) Требования к безопасности систем газоснабжения
6.Общие требования к пожарной безопасности
7.Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
8.Правила охраны газораспределительных систем

если вы с Украины то украинские правила (я так думаю)

wink.gif Все гораздо проще - п.2.2.19 ПБ 12-529-03 и ПУЭ п.2.4.93 если не ошибаюсь.

Сообщение отредактировал tanya24 - 6.1.2012, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 8.1.2012, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



ПБ 12-529-03
2.2.19. Надземные газопроводы при пересечении высоковольтных линий электропередачи, должны иметь защитные устройства, предотвращающее падение на газопровод электропроводов в случае их обрыва.
Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом.


а где расстояния до лин.эл.передач?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 8.1.2012, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



В ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 8.1.2012, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Ну тогда уж если быть точным таблица 2.5.39, наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог, от 20 до 750 кВ

хотя это должно быть написано в "правилах безопасности в газовом хозяйстве" (смотреть лень)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 8.1.2012, 19:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Marationok @ 8.1.2012, 13:08) *
Ну тогда уж если быть точным таблица 2.5.39, наименьшее расстояние от проводов ВЛ до наземных, надземных трубопроводов, канатных дорог, от 20 до 750 кВ

хотя это должно быть написано в "правилах безопасности в газовом хозяйстве" (смотреть лень)

"Правила безопасности в газовом хозяйстве" давным-давно не действуют.
Пол поводу пункта в ПУЭ не могу точно сказать, дома нет этого документа, насколько помню раздел 2.4 - до 1кВ, раздел 2.5 - выше 1 кВ, вобщем смотрите там все написано.

Сообщение отредактировал tanya24 - 8.1.2012, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 11.1.2012, 13:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Но вместо правил что то взамен та есть? верна?
Да и не помешало бы увидеть приказ о отмене правил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 11.1.2012, 14:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



ПБ 12-368-00 "Правила безопасности в газовом хозяйстве" заменены на ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления", ссылку на которые я давала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 11.1.2012, 15:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



я только не пойму одно, причем тут ПЭУ и газопровод, вроде бы должны нет обязаны дублироваться в обоих, вечно половинчатые правила, половинчатые решения, половинчатые законы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 11.1.2012, 16:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Я не понимаю, чем Вы недовольны, есть конкретные требования, пусть в разных документах, что еще не хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamerok
сообщение 1.2.2012, 10:06
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 129892



хм. Ситуация следующая. Есть наземный газопровод, на нем установлены электрозадвижки.

ПБ11-401-01 гласит:
Разрешается прокладка по газопроводу электролиний напряжением до 380 В, предназначенных для обслуживания газового хозяйства (кабели диспетчеризации, сигнализации, освещения и питания электроприводов задвижек газопроводов) при условии, что электропроводка будет выполнена бронированным кабелем или в стальных трубах.

непонятна фраза "по газопроводу". имеется ввиду на общих с ним опорах? или непосредственно по трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 30.11.2019, 15:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Апну темку. В одном проекте увидел такую фразу - "при пересечении газопровода с СИП (ВЛИ) заземление газопровода не требуется". Это просто отсебятина или на самом деле есть где-то такая оговорка? В ПУЭ в определениях написано, что ВЛ, выполненная СИП - это ВЛИ. В 2.4.93 написано про ВЛ, но я так понимаю, что речь идет про все воздушные линии, и ВЛ, и ВЛИ?

Сообщение отредактировал Bomba - 30.11.2019, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 30.11.2019, 23:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Какая разница из чего воздушная линия - изолированный провод или нет. При обрыве конец СИПа может привести к поражению током, просто вероятность меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 1.12.2019, 14:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(GASPAR @ 30.11.2019, 23:34) *
Какая разница из чего воздушная линия - изолированный провод или нет. При обрыве конец СИПа может привести к поражению током, просто вероятность меньше.

Вопрос в том, есть разница с точки зрения нормативных требований или нет. Может где-то есть оговорка, что, если провод изолированный, то не надо делать заземление, или какое-то разъяснение, что п. 2.4.93 относится исключительно к неизолированным ВЛ. Я такого не нашел, поэтому и спрашиваю, может кто-то знает об этом больше.

Сообщение отредактировал Bomba - 1.12.2019, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:03