> Методика расчета тепловой мощности радиатора, Теплопередача от теплоносителя к прибору при замене теплоносителя
zhkva
сообщение 3.2.2017, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Здравствуйте уважаемые коллеги. Поставили задачу пересчета параметров приборов отопления при замене расчетного теплоносителя воды на незамерзающие растворы. Если с теплоемкостью более-менее понятно что делать, то совершенно не понятен вопрос, каким образом влияет вязкость и коэффициент теплопроводности теплоносителя на сопротивление теплообмену на внутренней поверхности прибора, а если точнее - на коэффициент конвективной теплоотдачи (альфа) от теплоносителя к внутренней поверхности радиатора. Отсюда логично родился второй вопрос - а по какой методике ведется расчет номинальной тепловой мощности прибора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.2.2017, 14:55
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



По поводу методики - раньше для ОП давались формулы с коэффициентами, определяемыми по результатам испытаний для каждого типа прибора. А нонче вообще просто в паспорте пишут для стандартных условий какая мощность. Но кстати по водно-гликолевым смесям тож иногда данные приводят. А что касается теорий - дык критерии подобия тока по результатам испытаний определяют. Так что если вашего ОП в справочной литературе нет, то с этим могут возникнуть некоторые проблемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 3.2.2017, 14:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Цитата(zhkva @ 3.2.2017, 14:44) *
Отсюда логично родился второй вопрос - а по какой методике ведется расчет номинальной тепловой мощности прибора?

Номинальная тепловая мощность измеряется при испытании прибора на стенде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 3.2.2017, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(zhkva @ 3.2.2017, 14:44) *
... совершенно не понятен вопрос, каким образом влияет вязкость и коэффициент теплопроводности теплоносителя на сопротивление теплообмену на внутренней поверхности прибора, а если точнее - на коэффициент конвективной теплоотдачи (альфа) от теплоносителя к внутренней поверхности радиатора.

Замена воды на антифриз уменьшает коэффициент теплоотдачи к металлической стенке отопительного прибора. Но на общий коэффициент теплопередачи это скажется не сильно (уменьшится на несколько %), так как теплопередача лимитируется коэффициентом теплоотдачи от наружной стенки радиатора к воздуху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 3.2.2017, 15:06
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102608
Что то похожее уже было...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 3.2.2017, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Вот здесь статья на эту тему.

Сообщение отредактировал GraNiNi - 3.2.2017, 15:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 97,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 6.2.2017, 8:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Цитата(GraNiNi @ 3.2.2017, 17:53) *
Вот здесь статья на эту тему.

Изучили материал, в общих чертах с приборами отопления картина понятна. Однако, теперь всплыл другой вопрос – как изменится мощность пластинчатого теплообменника независимого присоединенной СО? Допустим коэффициент конвективной теплоотдачи (альфа) от стенки к теплоносителю изменяется в n раз, а коэффицент теплопередачи теплообменного аппарата 1/К=1/альфа1 + Rст + 1/(альфа х n), здесь альфа1 – конвективный от греющей воды к стенке теплообменника. Допуская, что Rст = 0, а альфа1 = альфа, тогда К=1/(1/альфа + 1/(альфа х n)) = альфа х n/(n+1). Можно ли использовать для оценочного расчета такой метод?

Сообщение отредактировал zhkva - 6.2.2017, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 9.2.2017, 14:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(zhkva @ 6.2.2017, 8:02) *
Допуская, что Rст = 0, а альфа1 = альфа, тогда К=1/(1/альфа + 1/(альфа х n)) = альфа х n/(n+1). Можно ли использовать для оценочного расчета такой метод?

Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке (альфа 1) примерно на два порядка больше коэффициента теплоотдачи от стенки к воздуху (альфа), поэтому их приравнивать нельзя.

Сообщение отредактировал GraNiNi - 9.2.2017, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhkva
сообщение 9.2.2017, 20:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26407



Цитата(GraNiNi @ 9.2.2017, 16:16) *
Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке (альфа 1) примерно на два порядка больше коэффициента теплоотдачи от стенки к воздуху (альфа), поэтому их приравнивать нельзя.

В данном случае имелся ввиду теплообмен в пластинчатом теплообменнике СО, grad(t) от сетевой воды к теплоносителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 10.2.2017, 12:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(zhkva @ 6.2.2017, 8:02) *
К=1/(1/альфа + 1/(альфа х n)) = альфа х n/(n+1). Можно ли использовать для оценочного расчета такой метод?

Для теплопередачи через стенку теплообменника - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения