> Объем системы отопления
Composter
сообщение 7.2.2017, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день . С экпертом из моэка возник спор из-за расширительного бака. Система на 180 кВт. Высота здания 25 метров. Температура 95-70. У меня вышел расширительный бак 100 литров. А эксперт говорит не менее 200 литров. Основной спор из-за объема системы.по его расчетам из староверова 14 литров на 1 кВт = 2520 литров. А я взял из спецификации отопления у меня объем не более 600 литров. Кто из нас прав? и действительно ли на столько расходятся реальные значения со справочником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.2.2017, 12:46
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Composter @ 7.2.2017, 12:43) *
Добрый день . С экпертом из моэка возник спор из-за расширительного бака. Система на 180 кВт. Высота здания 25 метров. Температура 95-70. У меня вышел расширительный бак 100 литров. А эксперт говорит не менее 200 литров. Основной спор из-за объема системы.по его расчетам из староверова 14 литров на 1 кВт = 2520 литров. А я взял из спецификации отопления у меня объем не более 600 литров. Кто из нас прав? и действительно ли на столько расходятся реальные значения со справочником?
Да вполне могут расходиться, даже так. А точно 600 литров? Маловат объёмец, ИМХО, для здания высотой 25 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.2.2017, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну да, сам отопление делал, здание небольшое, площадь этажа 180 м2, 6 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 7.2.2017, 12:55
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Расчеты Староверова наверное более корректно применять к старым системам отопления. Нынче диаметры да радиаторы все меньше. Все таки расширение воды - физический процесс. Уж коли у вас есть точный расчет объема воды в СО, наверное лучше ориентироваться на него. И на мой взгляд даже 10% от объема - за глаза. Вообще по расчетам расширение воды будет около 5% от объема, так что и это с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 7.2.2017, 13:06
Сообщение #5


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(Composter @ 7.2.2017, 12:53) *
ну да, сам отопление делал, здание небольшое, площадь этажа 180 м2, 6 этажей.


Ну на глаз 180 м2 площадь этажа и 6 этажей, если проектировщики внутрянки адекватные диаметры труб применяют то гдето в районе 1-1,5 куба и будет объем.
а так корректно приложить расчет исходя из диаметров трубопроводов и их сечений, если из расчета будет все понятно то не думаю что у когото будут вопросы.

Для дома 400-500 метров этаж и 16 этажей это примерно 5-7 кубов

Сообщение отредактировал Karrimdra - 7.2.2017, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.2.2017, 13:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Karrimdra @ 7.2.2017, 13:06) *
Ну на глаз 180 м2 площадь этажа и 6 этажей, если проектировщики внутрянки адекватные диаметры труб применяют то гдето в районе 1-1,5 куба и будет объем.

ну паскали очень редко выходят за 80 па/м, скорость не более 0,5 м/с, общие потери с балансирами в пределах 15 кПа (без учета потерь в итп). так что вроде нормальные диаметры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.2.2017, 15:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Composter @ 7.2.2017, 11:43) *
Добрый день . С экпертом из моэка возник спор из-за расширительного бака. Система на 180 кВт. Высота здания 25 метров. Температура 95-70. У меня вышел расширительный бак 100 литров. А эксперт говорит не менее 200 литров. Основной спор из-за объема системы.по его расчетам из староверова 14 литров на 1 кВт = 2520 литров. А я взял из спецификации отопления у меня объем не более 600 литров. Кто из нас прав? и действительно ли на столько расходятся реальные значения со справочником?

С экспертами ссориться не надо.
С "экспертами" тем более не надо.
Прикиньтесь дураком, попроситесь на консультацию, прихватите с собой Староверова, поинтересуйтесь где он 14 литров увидел.
Заодно сообщите, что в зависимости от вида отопительного прибора (современного Староверову) удельный на единицу мощности объём может аж в 24 раза изменяться.
А про современные приборы Староверов ну никак знать ничего не мог.
А у Вас спецификация в руках.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 110,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 7.2.2017, 15:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



Цитата(Composter @ 7.2.2017, 12:43) *
Добрый день . С экпертом из моэка возник спор из-за расширительного бака. Система на 180 кВт. Высота здания 25 метров. Температура 95-70. У меня вышел расширительный бак 100 литров. А эксперт говорит не менее 200 литров. Основной спор из-за объема системы.по его расчетам из староверова 14 литров на 1 кВт = 2520 литров. А я взял из спецификации отопления у меня объем не более 600 литров. Кто из нас прав? и действительно ли на столько расходятся реальные значения со справочником?


А разве для подсчета объема системы не учитывается тип приборов отопления?! одно дело заполнить систему с чугунными радиаторами (у староверова повсюду чугунина рассчитана), другое дело современные конвекторы и биметаллические радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.2.2017, 15:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(A.R. @ 7.2.2017, 15:00) *
С экспертами ссориться не надо.
С "экспертами" тем более не надо.
Прикиньтесь дураком, попроситесь на консультацию, прихватите с собой Староверова, поинтересуйтесь где он 14 литров увидел.

так все просто, там же формула
Vc=(Vпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Q
на радиаоторы 7,1 , на трубы 6,9 итого 14 .
Цитата(elessar @ 7.2.2017, 15:02) *
А разве для подсчета объема системы не учитывается тип приборов отопления?! одно дело заполнить систему с чугунными радиаторами (у староверова повсюду чугунина рассчитана), другое дело современные конвекторы и биметаллические радиаторы.

ну да, посмотрел есмколсть секции мс - 1,5 л , емскость биметала сантехпром бм 0,178-0,23, почти в 10 раз. получается если взять на радиаторы в 10 раз меньше 0,71 , будет 7,61 что очень близко к реальности

з.ы. поднял свои старые аккуратные проекты где из данфоса можно было специфкацию брать. секция жилого дома 15 этажей 364 кВт объем отопления 1955 л итого получается 1955/364=5,33 л на 1 кВт

Сообщение отредактировал Composter - 7.2.2017, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения