Цитата(A.R. @ 7.2.2017, 15:00)
С экспертами ссориться не надо.
С "экспертами" тем более не надо.
Прикиньтесь дураком, попроситесь на консультацию, прихватите с собой Староверова, поинтересуйтесь где он 14 литров увидел.
так все просто, там же формула
Vc=(Vпр+Vкал+Vтр+Vкот)*Q
на радиаоторы 7,1 , на трубы 6,9 итого 14 .
Цитата(elessar @ 7.2.2017, 15:02)
А разве для подсчета объема системы не учитывается тип приборов отопления?! одно дело заполнить систему с чугунными радиаторами (у староверова повсюду чугунина рассчитана), другое дело современные конвекторы и биметаллические радиаторы.
ну да, посмотрел есмколсть секции мс - 1,5 л , емскость биметала сантехпром бм 0,178-0,23, почти в 10 раз. получается если взять на радиаторы в 10 раз меньше 0,71 , будет 7,61 что очень близко к реальности
з.ы. поднял свои старые аккуратные проекты где из данфоса можно было специфкацию брать. секция жилого дома 15 этажей 364 кВт объем отопления 1955 л итого получается 1955/364=5,33 л на 1 кВт
Сообщение отредактировал Composter - 7.2.2017, 15:39