сообщение 6.7.2009, 13:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Приветствую!
Есть ли у кого опыт работы с шлюзом для VRV UTR-YLLA?
При конфигурации сабжа добавили все блоки согласно установленным адресам, сделали XIF, добавили устройство в проект скти Lon, в общем все в соответствии с мануалом и здравым смыслом. Но связи похоже нет - выходные переменные температуры воздуха в нуле, уставки не меняются... Но сама сетка VRV работает, т.е. по ней есть связь между внутренним блоком и внешним. Если кто сталкивался - какие могут быть подводные камни, способы диагностики и возможные решения?
P.S. Я смотрю, сетка VRV у Fujitsu - тоже LONовская: в шлюзе стоят два FTT трансивера. В связи с этим вопрос, может кто пробовал связываться с блоками напрямую? Наверняка там используется message. К сожалению, анализатор протокола используется в другом месте и применить его пока возможности нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 6.7.2009, 13:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



На счет Вашего PS.

bestbook.gif То, что в шлюзе стоят два FTT трансивера еще не значит, что родная сетка VRV у Fujitsu тоже LONовская.
Например в шлюзе у Mitsubishy четыре трансивера для того, чтобы реализовать возможность автономно управлять необходимым кол-м внутренних блоков через LON.

Сообщение отредактировал Chabol - 6.7.2009, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 6.7.2009, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Сетка действительно лоновская, если взять мануалы то везде прописаны и кабели для лона и ограничения по длинам и топологиям, вообщем межблочка лоновская. Честно говоря не сталкивался с особыми проблемами при инсталляции. Всё сделал в соответствии с мануалом и сразу заработало. Единственная особенность была с установкой терминатора на плату одного из наружных блоков, поскольку оказалось что терминатора на стороне VRV не было вовсе.
ЗЫ. Тупит этот шлюз капитально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 8.7.2009, 17:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Да железка действительно геморойная и туповатая.

В комплекте с UTR-YLLA идут два CD.
Первый для настройки шлюза- Toll for Network Con. второй сервисный для VRF Service Toll (UTR-YSTC) работает с USB ключем.
В UTR-YSTC есть возможность отсканировать VRF сеть , какие блоки видны внеш., внутрь их соответствие друг другу.(будет нужен конвертер FT на USB, и прямо цепляетесь к VRF сети)
Адресация очень важна со стороны VRF.(на разных типах блоков по разному выставляются адреса-один из камней)

Не достаточно просто сгенерировать XIF!!!
В Toll for Network Con создается карта соответствия ее тоже надо залить в сам шлюз используя идущий в комплекте шнурок. По этой карте генерируется XIF.
внутри есть индикатор
Цифра "1" означает что не залита карта адресов в шлюз
На седьмой странице мануала написано как перевести шлюз в режим программирования.

При составлении карты адресов Ключевое слово Refregiant system.
например внеш блок №0 работает с внутренними блоками №№0,1,2,3,4 соответственно создаете во вкладке Outdor Unit Adr Refregiant system №0 и Outdor Unit 0: Во вкладке Indoor Unit Adr сответственно добавляете 5 блоков 0,1,2,3,4 но Refregiant system остается 0
и так далее...
В Lon`e нумерация внутренних блоков будет сквозная от 0 и до последнего (ориентир колонка Functiоn Blok)

Что неясно, уточню. Удачи.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 8.7.2009, 17:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



по поводу протока, конечно там LonTalk только подрезаный-чисто транспорт. Что выше -свое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 8.7.2009, 19:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Цитата(shults @ 8.7.2009, 18:30) [snapback]409400[/snapback]
В комплекте с UTR-YLLA идут два CD.
Первый для настройки шлюза- Toll for Network Con. второй сервисный для VRF Service Toll (UTR-YSTC) работает с USB ключем.

Ууппсс... Второго CD и USB-ключа - не было!
Это не надо было заказывать отдельной опцией, всё так и шло в комплекте?

Цитата
В UTR-YSTC есть возможность отсканировать VRF сеть , какие блоки видны внеш., внутрь их соответствие друг другу.(будет нужен конвертер FT на USB, и прямо цепляетесь к VRF сети)

Т.е. любой обычный LON-интерфейс?

Цитата
Не достаточно просто сгенерировать XIF!!!
В Toll for Network Con создается карта соответствия ее тоже надо залить в сам шлюз используя идущий в комплекте шнурок.

Да, это всё тоже было сделано.
И по карте адресов всё прямо 1:1. Вот только система "слепая" и непонятно, как ее диагностировать, в отличие от стандартного LON'а.
А некие "FROM check sum" и "SRAM data dump" задействовать не надо?

Shults, Vasiliy - спасибо большое за инфу!
Буду пробовать где-то найти VRF Service Tool.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 8.7.2009, 19:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Sun technik @ 8.7.2009, 20:08) [snapback]409465[/snapback]
Ууппсс... Второго CD и USB-ключа - не было!

У меня тоже ключа никакого не было, а был один диск и шнурок самопальный, два разъема и кембрик =)

Много систем? Может все-таки с адресацией напутали?

Сообщение отредактировал Vasiliy - 8.7.2009, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 9.7.2009, 7:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



1.год назад шел в комплекте, сейчас незнаю. уточните у поставщика
2.да обычный Lon конвертер-только обязательно USB, с другими работать не будет.
3."FROM check sum" и "SRAM data dump" не надо трогать если только не хотите перезалить FW

Выложи файл .nca- это save карты адресов Toll for Network Con, и кусок проекта лучше в pdf по установке адресов.
Я тоже думаю что косяк с адресацией либо на стороне VRF(напоминаю на разных типах блоков по разному выставляются адреса) ,либо при настройке шлюза.

Сообщение отредактировал shults - 9.7.2009, 8:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
splean
сообщение 9.7.2009, 13:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.7.2009
Из: Киев
Пользователь №: 35861



Тема очень кстати!!!
Сам щас ковыряюсь.
Вы звиняйте, я с Лоном первый раз.
Подскажите еще, пожайлуйста, а LonMeker для конфигурирования нужен объязательно? Почитал другие темы, мнения разные, я так понял все зависит от ситуации.
У меня этот конвертор связывается с LON-модулем Beckhoff.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 9.7.2009, 14:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(splean @ 9.7.2009, 14:21) [snapback]409823[/snapback]
Подскажите еще, пожайлуйста, а LonMeker для конфигурирования нужен объязательно? Почитал другие темы, мнения разные, я так понял все зависит от ситуации.

А как без LM связи установить? Никак!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 9.7.2009, 15:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



К сожалению LM нужен обязательно для конфигурирования сети Lon.

Если только начинаете работать с лоном то скачивайте, неплохая книга:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29635
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 16.7.2009, 11:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Цитата(Vasiliy @ 8.7.2009, 20:13) [snapback]409467[/snapback]
Много систем? Может все-таки с адресацией напутали?


Да, действительно, был неправильный номер Refrigerant system.
Штука и правда тормозная в плане задержек фидбэка в "классический" LON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 16.7.2009, 13:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Sun technik @ 16.7.2009, 12:30) [snapback]412446[/snapback]
Да, действительно, был неправильный номер Refrigerant system.
Штука и правда тормозная в плане задержек фидбэка в "классический" LON.

Угу, у меня на объекте куча всякого железа (описание) под управлением NLopcTE с Fast polling, так всё летает, а кондюки тупят капитально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.10.2009, 23:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Sun technik @ 6.7.2009, 14:20) *
P.S. Я смотрю, сетка VRV у Fujitsu - тоже LONовская: в шлюзе стоят два FTT трансивера. В связи с этим вопрос, может кто пробовал связываться с блоками напрямую? Наверняка там используется message. К сожалению, анализатор протокола используется в другом месте и применить его пока возможности нет.

Пробовали. Подключились напрямую, а потом прикупили 5 плат внутренних блоков от S серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 17.10.2009, 3:08
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(airwave @ 16.10.2009, 23:39) *
Пробовали. Подключились напрямую, а потом прикупили 5 плат внутренних блоков от S серии.
Не напомните, "... а подключились напрямую ...", что имеется ввиду?

Последовательность? Номера контактов? Версии софта, железа?

--
Успехов!

Сообщение отредактировал Scribe - 17.10.2009, 3:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.10.2009, 9:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Минуя шлюз. Бог его знает. Говорят через какой от софт. Взяли из описания переменные и пытались через них рулить. И платам пришел купут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 19.10.2009, 3:55
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(airwave @ 17.10.2009, 9:57) *
Минуя шлюз. Бог его знает. Говорят через какой от софт. Взяли из описания переменные и пытались через них рулить. И платам пришел купут.

Рабинович, а почему Вы прЯмо не отвечАете на постАвленные вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 19.10.2009, 4:43
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Chabol @ 6.7.2009, 13:46) *
На счет Вашего PS.

bestbook.gif То, что в шлюзе стоят два FTT трансивера еще не значит, что родная сетка VRV у Fujitsu тоже LONовская.
Например в шлюзе у Mitsubishy четыре трансивера для того, чтобы реализовать возможность автономно управлять необходимым кол-м внутренних блоков через LON.
Извините, Коллега

неудачный пример с MHI, один экземпляр у нас где-то лежит на сладе, дальше комментировать?

Сопоставьте цифры о чипсэтах 3120 и 3150 внутри коробок с количеством LON-переменных...

--
Успехов!

PS:

А полный список Производителей, у которых таки - родная сетка LONовская для междусобойчика, давайте, составим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.10.2009, 14:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Scribe @ 19.10.2009, 4:55) *
Рабинович, а почему Вы прЯмо не отвечАете на постАвленные вопросы?

А как я могу ответить на этот вопрос, если видел только последствия подключения, а сам процесс остался для меня за кадром?
После того как ребята из "умной конторы" свалили, платы управления в режиме stand by начали открывать клапаны на 2500 импульсов, при том, что максимум который выдает софт платы внутреннего блока - 1500.
Могу рассказать как интегрировали напрямую в "умный дом" обычные канальные блоки с проводными пультами. На кнопки припаивали провода. Тоже закончилась история плачевно. Прикупили пультов несколько штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 19.10.2009, 21:39
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(shults @ 8.7.2009, 17:56) *
по поводу протока, конечно там LonTalk только подрезаный-чисто транспорт. Что выше -свое.
Коллега, Вы не поясните в каком месте его подрезали? и ВЫШЕ - свое, это - ЧТО?

чисто транспорт опИсат в Стандарте аки паравозик таскающий иностранные пакеты

Известные примеры из практики:
1. BACnet over Lontalk в исполнении Siemens
2. обмен между устройствами от TAC, о чем уже писали...

Цитата(Sun technik @ 8.7.2009, 19:08) *
... Вот только система "слепая" и непонятно, как ее диагностировать, в отличие от стандартного LON'а...
А что такое "стандартный LON"?

Диагностировать любым LON-сканером, НО увидите только трафик, а не значения + статистику (в процессе инсталяции - уже много!)

--
Успехов!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimani4
сообщение 26.10.2009, 17:09
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18957



А у меня такая ситуация:
Контроллер подключен по LONу к шлюзу UTR-YLLA, он в свою очередь по межблочке к 1 наруж блоку, имеющему 2 внутренних. А 1 наруж блок ко 2му наруж блоку, имеющему 6 внутренних.
Не работают два внутр блока, подключеных по межблочке сразу после 2го наружнего блока. То есть после них идущие блоки работают, а они нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 26.10.2009, 23:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Скорее всего проблемы с адресацией. Терминатор на плате какого-нибудь из наружных блоков есть? Ошибки связи нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 27.10.2009, 12:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Схема должна быть такая:
Наружные блоки объединены в сеть.
С ОДНОГО наружного блока межблочка идет на все внутренние блоки.
А наличие блоков и адреса легко увидеть с помощью программы Service Tool.
Более того, можно определить адрес даже без программы. Нажатием конопки мануал/авто на морде внутреннего блока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GregorySoft
сообщение 21.3.2011, 8:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 69013



Комрады, подскажите, при отключении питания UTR-YLLA более 5 минут у всех идёт сброс адресов?

Лечение прошиванием в SRAM не проходит. Может там есть возможность подключить батарейку (или все с ИБП делают)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GregorySoft
сообщение 22.3.2011, 10:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.8.2010
Пользователь №: 69013



Цитата(GregorySoft @ 21.3.2011, 9:26) *
Комрады, подскажите, при отключении питания UTR-YLLA более 5 минут у всех идёт сброс адресов?

Лечение прошиванием в SRAM не проходит. Может там есть возможность подключить батарейку (или все с ИБП делают)?


Проблема решена - джампер на плате включает батарейку для сохранения памяти. По умолчанию - выключена. Описано только в Installation Instruction (разделы 3 и 7).

Прикрепленный файл  IN_UTR_YLLA.pdf ( 204,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newy
сообщение 20.6.2014, 9:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008



Цитата(shults @ 9.7.2009, 19:50) *
К сожалению LM нужен обязательно для конфигурирования сети Lon.

Если только начинаете работать с лоном то скачивайте, неплохая книга:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29635

кто знает о какой книге речь, перезалейте пожалуйста.

И еще вопрос: можно ли использовать UTR-YLLA через порт rs232 для подключения к lonmaker-у или надо лоновскую карту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LIfeStyle
сообщение 1.7.2015, 20:48
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 170597



Добрый день.

Есть такая проблема. VRF система Fujitsu. Lon сеть сконфигурирована, все управляется. Но переодически отдельно выбранные кондиционеры перестают реагировать на команды из Lon. В LonMaker шлю команду на включение и не реагирует, и соответственно никаких фидбэков. После перезагрузки внутренних и внешних блоков по питанию, проблема ушла. Спустя пару дней опять перестали управляться. Теперь перегрузили все, что только можно, но результата нет. Работает только часть блоков.
Со стороны Lon я так понимаю что все нормально, так как шлюз шлет команду, получается проблема во внутренней сети кондиционеров. Есть вообще подозрение, что они по кольцу все подключены. Насколько я знаю кольцо не допускается?

Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 3.7.2015, 17:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Есть объект на котором это пашет уже 8 лет. Если уверены что адреса блоков и систем охлаждения правильные, то смотрите межблочку. Межблочка там тоже на LON поэтому и требования как у LON. Терминатор тоже нужен на межблочке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 7.7.2015, 12:06
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



Было подобное,хорошо б сбросить шлюз на заводские и по новой...проверить соответсвие адресов шлюза и кондеев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:09