> Объединение противопожарного и питьевого водопровода
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 8:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364634



Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Жилое здание 15 этажей с подвальным помещением.
Соответственно напор на пожаротушение чуть больше 0,45МПа

В СП указано, что свыше 0,45МПа нужно делать раздельные ХПВ и ВПВ.
"Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."

Моё мнение, что цифра 0,45 в данном случае взялась от ограничения давления на сантех приборы, и условной высотой в 15 этажей.
С учётом того, что у жилых квартир стоят редукторы, то можно объединить.

Обоснование:
На это косвенно намекают старые комментарии пожарных по ответам на похожие вопросы
"В соответствии с пп.5.12* и 6.7* СНиП 2.04.01-85* давление в системах хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода перед водоразборной арматурой не должно превышать 4,5 кгс/см (или 45 м вод.ст.). "

Прошу прокомментировать можно ли в данном случае объединить ХПВ и ВПВ и почему да или нет.

Сообщение отредактировал Dobromish - 23.8.2019, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 23.8.2019, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Вы же сами привели ссылки на нормы где все четко ясно и понятно написано "превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."

Везде где будете отступать от норм - там СТУ... ФЗ-123.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 9:39
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dobromish @ 23.8.2019, 8:05) *
Моё мнение, что цифра 0,45 в данном случае взялась от ограничения давления на сантех приборы, и условной высотой в 15 этажей.
С учётом того, что у жилых квартир стоят редукторы, то можно объединить.
Прошу прокомментировать можно ли в данном случае объединить ХПВ и ВПВ и почему да или нет.

Нельзя.
1. Редуктор вышел из строя, песчинка в него попала. Шланг ночью порвало на верхнем этаже, залило всех - Вас потащили в суд.
2. Зачем поднимать давление для всей потребляемой воды, тратя на это электроэнергию, а затем гасить его редуктором? Не экономично это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 9:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364634



Цитата(otdel.ito @ 23.8.2019, 10:08) *
Вы же сами привели ссылки на нормы где все четко ясно и понятно написано "превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."

Везде где будете отступать от норм - там СТУ... ФЗ-123.


Я не могу понять эту цифру 0,45 - как она получена?
Получается, если у нас 0,45, то всё ок, а если 0,46, то надо еще одну насосную станцию ставить.
При этом, если рассматривать 0,45 как ограничение,связанное с работой сантех приборов, то всё становится понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 9:48
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dobromish @ 23.8.2019, 9:42) *
Я не могу понять эту цифру 0,45 - как она получена?

Вам и не нужно её понимать. Вам нужно её принять к исполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 9:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364634



Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 10:39) *
Нельзя.
1. Редуктор вышел из строя, песчинка в него попала. Шланг ночью порвало на верхнем этаже, залило всех - Вас потащили в суд.
2. Зачем поднимать давление для всей потребляемой воды, тратя на это электроэнергию, а затем гасить его редуктором? Не экономично это.


Так для 15 этажей всё равно надо поднять давление свыше 0,45. Редукторы в любом случае нужны.
Вероятность того, что при раздельном водопроводе окажется, что вообще противопожарный водопровод не работает - также имеется.
Если же зальёт из-за редуктора, то в суд стоит идти тем, кто сделал такой редуктор.

Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 10:48) *
Вам и не нужно её понимать. Вам нужно её принять к исполнению.

Закон не имеющей логики - не логичный закон.
При этом, если логики я не вижу, то не факт, что ее там нет.
Поэтому, возможно, есть где-то какие-то комментарии дополнительные или же кто-то имеет опыт прохода экспертизы с обоснованием, почему можно объединить ХПВ и ВПВ для 15 этажного здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 23.8.2019, 10:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



"Закон не имеющей логики - не логичный закон."

как и не знание закона не освобождает от ответственности...

"Вам и не нужно её понимать. Вам нужно её принять к исполнению." - полностью поддерживаю.

Либо выполняем нормы, либо пишем СТУ с перечнем компенсирующих мероприятий и считаем пожарные риски...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 10:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364634



Цитата(otdel.ito @ 23.8.2019, 11:40) *
"Закон не имеющей логики - не логичный закон."

как и не знание закона не освобождает от ответственности...

"Вам и не нужно её понимать. Вам нужно её принять к исполнению." - полностью поддерживаю.

Либо выполняем нормы, либо пишем СТУ с перечнем компенсирующих мероприятий и считаем пожарные риски...


В детстве говорили, что если Вася с крыши прыгнет, то ты тоже пойдёшь прыгать?
В СП люди сидят, они тексты пишут, там могут быть несостыковки какие-то.

В данном случае несостыковка на лицо.
Что-то пошло не так.

Вот МГСН
МГСН 3.01-01

5.3. Гидростатический напор в системе. хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 40 м вод.ст. В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать напор не более чем до 60 м вод.ст. на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.

Уже противоречие.

Но даже в самом пункте противоречие идёт. В начале говорят о давление у прибора, а потом об общем давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.8.2019, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 23.8.2019, 9:39) *
Нельзя.
1. Редуктор вышел из строя, песчинка в него попала. Шланг ночью порвало на верхнем этаже, залило всех - Вас потащили в суд.
2. Зачем поднимать давление для всей потребляемой воды, тратя на это электроэнергию, а затем гасить его редуктором? Не экономично это.

так для хозбыта получается чаще всего потребный напор диктующий, по этому совмещение хозпита и впв не влияет на регуляторы давления со всеми вытекающими.
единственно в ВПВ будет большее потребление в виду более высокого давления, чем требуется, но не значительно.


Dobromish требование каким бы глупым не было - есть требование.
на сколько понимаю у вас максимум что может быть - совмещение верхней зоны ХВС и ВПВ, при этом ВПВ в одну зону.
если у вас ХВС предусматривается в одну зону, то объединение ХВС и ВПВ не целесообразно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobromish
сообщение 23.8.2019, 11:19
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364634



Цитата(jiexawcr @ 23.8.2019, 11:53) *
так для хозбыта получается чаще всего потребный напор диктующий, по этому совмещение хозпита и впв не влияет на регуляторы давления со всеми вытекающими.
единственно в ВПВ будет большее потребление в виду более высокого давления, чем требуется, но не значительно.


Dobromish требование каким бы глупым не было - есть требование.
на сколько понимаю у вас максимум что может быть - совмещение верхней зоны ХВС и ВПВ, при этом ВПВ в одну зону.
если у вас ХВС предусматривается в одну зону, то объединение ХВС и ВПВ не целесообразно.


1. Насосов меньше.
2. Меньше ревизи
По поводу давления - у квартиры редуктор стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.8.2019, 15:18
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dobromish @ 23.8.2019, 9:56) *
Так для 15 этажей всё равно надо поднять давление свыше 0,45. Редукторы в любом случае нужны.
Вероятность того, что при раздельном водопроводе окажется, что вообще противопожарный водопровод не работает - также имеется.
Если же зальёт из-за редуктора, то в суд стоит идти тем, кто сделал такой редуктор.
Закон не имеющей логики - не логичный закон.
При этом, если логики я не вижу, то не факт, что ее там нет.
Поэтому, возможно, есть где-то какие-то комментарии дополнительные или же кто-то имеет опыт прохода экспертизы с обоснованием, почему можно объединить ХПВ и ВПВ для 15 этажного здания.

Ну я и сам объединял в проектах.. smile.gif Дерзайте. По сути для 15 этажки Вы правы. Было где-то прописано, что до 17 этажей рекомендуется однозонная система с регуляторами - зацепитесь за это. А в старом добром СНиПе у сантехприборов разрешалось до 0,6МПа. Для страховки - попробуйте прописать в техзадании от зака однозонную объединенную систему с поквартирными регуляторами. Ему экономия - Вам спокойствие.
Правят СНиПы - только портят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 23.8.2019, 17:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



п.5.3.1.6 СП30.13330.2016 возможно применить?
Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-
противопожарного водоnровода должно быть :
а) на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора неболее
0,45 МПа (для зданий , проектируемых в сложившейся застройке , не более
0,6 МПа);
В системе хозяйственно-nротивоnожарного водопровода на время тушения пожара
допускается nовышать давление до 0,6 М Па на отметке наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobromish
сообщение 24.8.2019, 9:04
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 23.8.2019
Пользователь №: 364634



Цитата(israilovsib @ 23.8.2019, 18:03) *
п.5.3.1.6 СП30.13330.2016 возможно применить?
Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-
противопожарного водоnровода должно быть :
а) на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора неболее
0,45 МПа (для зданий , проектируемых в сложившейся застройке , не более
0,6 МПа);
В системе хозяйственно-nротивоnожарного водопровода на время тушения пожара
допускается nовышать давление до 0,6 М Па на отметке наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора .

да, благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.8.2019, 16:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(israilovsib @ 23.8.2019, 17:03) *
...В системе хозяйственно-nротивоnожарного водопровода на время тушения пожара
допускается nовышать давление до 0,6 М Па на отметке наиболее низко расположенного
санитарно-технического прибора .

так давление пожарки не диктующее. по сути во время тушения пожара давление может только "просесть".


Serg Ivanov дерзать хорошо на этапе проектирования smile.gif главное еще что бы по месту приняли, а то вся экономия может уйти в карман инспектору или в карман жильцов в виде неустоек за несвоевременное введение объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения