Цитата(evg.dudka @ 18.9.2018, 14:21)
б) имел ввиду, что наружные сети считаю на P=0,5. n зависит от P, a q5 зависит от n. соответственно
N - один из параметров, который характеризует изменение интенсивности в данной местности. Привязка к P имеет только два значения (при P≥1 и P<1). Я бы особо не морочился на этом.
Цитата(evg.dudka @ 18.9.2018, 14:21)
смущает только расход, который у меня с кровли 9800 м2 получился примерно такой же, как и с асфальта площадью 16890 м2. С кровли около 72 л/с, с асфальта Qcal=около 80 л/с
считая асфальт и прочую территорию "по наружке" приходится учитывать время поверхностной концентрации (пока поверхность смочится, пока локализуются лужи, пока эти лужи соберутся в ручейки как робот Т1000, потом побегут по лоткам.....), кроме того часть воды уйдет на инфильтрат.
а с крыши просто интенсивность на площадь умножают. Заметь, даже коэффициент стока не вводят (100% всей воды уходит в воронки).