сообщение 22.2.2019, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2019
Пользователь №: 354034



Необходима помощь опытных специалистов! В сжатом воздухе новичок (новее не бывает). Давление 6-8 бар, расход 46 м3/мин, пищевое производство. Есть 2 схемы какой лучше воспользоваться? В одной подключение компрессор-охладитель отдельно для каждого (зелёным резерв), в другой схеме компрессора объединены в общий коллектор. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации, и какие возможны проблемы с коллектором? Можно как то узнать кол-во конденсата собираемое коллектором? На что нужно обратить особое внимание?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 252,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 249,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crio_its
сообщение 22.2.2019, 23:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.11.2017
Пользователь №: 331197



Ни та ни другая схема не подойдет. Причины в следующем (кратко).

- компрессора имеют разное рабочее давление (10 и 13 бар), это приведет к тому, что если включится компрессор на 13 бар то 2 компрессора на 10 остановятся по ошибке "превышение давления"
- у ресиверов рабочее давление 11 бар, набивать его до 13 бар - ваш выбор
- если компрессора не объединены единой системой управления это приведет к тому, что один компрессор будет постоянно молотить
- компрессор GA90 VSD13 имеет встроенный осушитель, а GA90 V10Р нет. Это приведет к тому что горячий воздух с конденсатом от GA90 V10Р пойдет на осушитель, ресурс осушителя кончится совсем быстро

Рекомендации:
- компрессора единого типа объединенные системой управления. Т.е. по очереди основной один, остальные подхватывают по нагрузке
- после компрессора холодильный осушитель
- после холодильного осушителя ресивер
- после ресивера узел регулирования до рабочего давления
- коллектор
- далее система подготовки воздуха (2 ветки + байпас)
- далее ресивера и разводка на потребителей
+ если нет желания столкнуться с экологами установите водомасло разделитель для очистки конденсата и сброса его в канализацию

Сообщение отредактировал Crio_its - 22.2.2019, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TarBar
сообщение 25.2.2019, 9:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.1.2019
Пользователь №: 354034



Я же написал необходимо давление у потребителя 6-8 бар. т.е. компрессора (конечно объединённые) будет отключаться при достижении 8,1 бар. Разные компрессоры нужны для получения нужного кол-ва воздуха. Встроенный осушитель это опция, от которой я откажусь... Водомасло разделитель будет, но не в нём сложность. Причины из за которых это не будет работать я не увидел. Рекомендации приму к сведению. Ответа на мой вопрос я так и не увидел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crio_its
сообщение 25.2.2019, 22:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.11.2017
Пользователь №: 331197



По вопросам
1 Есть 2 схемы какой лучше воспользоваться?
Ни одной из них. Причины:
- компрессор не должен запускаться в стенку. Поставьте после каждого компрессора ресивер. В каждый ресивер автоматический конденсатоотводчик
- разное рабочее давление. После ресивера поставьте узел регулирования (редуктора)
- если не будет единой системы управления, т.е. один из компрессоров является ведущим, то компрессор у которого за счет погрешности настройки и погрешности средства измерения будет включаться первым и будет постоянно работать.

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации, и какие возможны проблемы с коллектором?
- проблем с коллектором никаких не будет
- коллектор влагу не набирает, она будет конденсироваться или в ресиверах или в магистралях.Более вероятно что и там и там.
- не будет встроенного холодильного оборудования значит будет вода и быстро кончится ресурс осушителя с горячей регенерацией.

Можно как то узнать кол-во конденсата собираемое коллектором?
- до 40 г/м.куб. в вашем случае, до 1800 гр/мин

На что нужно обратить особое внимание?
Будет желание, в личке написал почту и телефон. Будет желание обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 21.6.2019, 19:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Первая схеме отличная. Надо повозиться с гидравлическими расчетами чтобы везде примерно одинаковая была длина труб до осушителей. Цель выровнять потоки воздуха.
Никакие ресиверы перед осушителями можно не ставить. Для данных осушителей это не надо.

Про 13 и 10 бар бред, у атлас копко все компрессоры с частотниками всегда на 13 бар (если мощности до 100 квт)

Только не пойму вроде в фильтрах после осушки нет слива конденсата (отверстия) будете сверлить и ставить там конденсатоотводчик?

Сообщение отредактировал SmallBoy - 21.6.2019, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 21.6.2019, 22:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Работа компрессоров в параллель означает, один будет молотить все время, а один никогда не включится. Захотите спорить, сначала убедитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 24.6.2019, 20:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Цитата(Banned @ 21.6.2019, 22:02) *
Работа компрессоров в параллель означает, один будет молотить все время, а один никогда не включится. Захотите спорить, сначала убедитесь.


Вы компрессор то хоть раз видели? Он включается у вас по воле бога?smile.gif
На системе управления компрессорщик что задает?

Вот вам ссылка из каталога см 6 страницу, слева внизу

https://www.atlascopco.com/content/dam/atla...935081743_L.pdf

Хотя для знакомого слесаря компрессор это то что стоит у него на старом мерседесе и дожимает воздух на низких оборотахsmile.gif

Сообщение отредактировал SmallBoy - 24.6.2019, 20:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:02