Доброго времени суток. Зашел в тупик с выбором системы вентиляции спортзала в школе. Ранее в таких случаях я руководствовался только СП 31-112-2004. СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ Часть 1 пункт 11.1.5 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
в моем случае спортзал размерами 18000х9000х7600 итого 1231м3 в расчет принимаю класс 24 чел плюс учитель итого по расчету выходит что для использования естественной приточно вытяжной вентиляции необходимо помещение не менее 2000м3
В итоге имеем механическую систему из расчета 80м3/чел
Но заказчик ссылается на СанПиН 2.4.2. 2821– 10 пункт 6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.)
В итоге не ясно, в моем случае стоит использовать приточку с мех. побуждением и естественную вытяжку либо действовать строго по СП и организовать механический приток и вытяжку.
|