> Вентиляция спорт зала в школе
1992Sergey
сообщение 25.6.2020, 11:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.3.2017
Пользователь №: 316827



Доброго времени суток.
Зашел в тупик с выбором системы вентиляции спортзала в школе. Ранее в таких случаях я руководствовался только СП 31-112-2004. СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ Часть 1
пункт 11.1.5
Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.

Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.

в моем случае спортзал размерами 18000х9000х7600 итого 1231м3
в расчет принимаю класс 24 чел плюс учитель
итого по расчету выходит что для использования естественной приточно вытяжной вентиляции необходимо помещение не менее 2000м3

В итоге имеем механическую систему из расчета 80м3/чел

Но заказчик ссылается на СанПиН 2.4.2. 2821– 10
пункт 6.11.
Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских.)

В итоге не ясно, в моем случае стоит использовать приточку с мех. побуждением и естественную вытяжку либо действовать строго по СП и организовать механический приток и вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 25.6.2020, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Пункт СанПиНа, который приводит заказчик, говорит не о том, где необходимо в принципе делать вытяжку, а о том, какие помещения следует разделять по системам. И этот пункт ни коим образом не отвергает необходимость обеспечить предписанную СП полноценную общеобменку.
А подача механической только приточки сделает из зала помещение с избыточным давлением, по крайней мере, летом, следовательно, всё то, что у Вас находится в зале, быстренько разлетится по смежным коридорам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.6.2020, 22:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Для школ есть СП 251.1325800.2016
Цитата
9.2.1 Здания ОО должны быть оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 60.13330 и СанПиН 2.4.2.2821.

2. Действующим является СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования (с Изменением N 1). В нём в разделе 8.2 практически всё то, что было в СП 31-112-2004.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CoRnhoL1o
сообщение 9.10.2021, 17:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238



Добрый день.
Относительно спортивных залов школы:
Насколько правомерно ссылаться на п.6.7 Санпин 2.4.2.2821-10 в плане организации естественной вентиляции в помещениях спортивных залов в школах?
Санпин 2.4.2.2821-10 в настоящий момент отменен, но есть школа, прошедшая экспертизу ДО его отмены.
В данной школе ссылкой на п.6.7 санпин 2.4.2.2821-10, была заложена естественная вентиляция. И приток и вытяжка! Просто проветриванием через фрамуги.
В настоящий момент идет корректировка ТХ и АР и соответственно раздела ОВ. Разработка РД, в дальнейшем будет новая П и перезаход.
Нагрузки заложенные на системы ОВ при организации механической вентиляции в залах возрастают значительно.
Вопрос: Допустимо ли ссылаться на п.6.7 санпин 2.4.2.2821-10 вообще и делать естественную вентиляцию в спортивных залах школ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:29