> парно-последовательные тамбур-шлюзы, подпор воздуха
Аняzz
сообщение 14.1.2014, 8:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Здравствуйте! подскажите, подпор воздуха в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходе из лифта в помещение хранения автомобилей подземной автостоянки, должен быть автономным в каждый тамбур-шлю, или возможно сделать одну систему??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2014, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



В первый ТШ, что ближе к лифту выполняется переток из лифта через клапан в стене между ЛШ и ТШ от системы подпора в ЛШ. Во второй выполняется подпор на открытую дверь. Вот если у вас несколько вторых ТШ, то их можно объединить одной системой, но это не всегда удобно, расход то там увеличивается пропорционально количеству этих же ТШ.

Сообщение отредактировал Wiz - 14.1.2014, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аняzz
сообщение 14.1.2014, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



У меня 3 секции. В первых двух именно так и выполнен подпор воздуха.
В 3 секции по конструктивным особенностям нельзя выполнить переток из лифтовой шахты, поэтому и возник вопрос. Делать самостоятельные системы в каждый тамбур или объединить в одну?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 14.1.2014, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Аняzz @ 14.1.2014, 10:43) *
Делать самостоятельные системы в каждый тамбур или объединить в одну?

Не вижу ничего "криминального" в одной системе, объединяющей оба тамбур-шлюза..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 14.1.2014, 13:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Цитата(OlegG @ 14.1.2014, 14:23) *
Не вижу ничего "криминального" в одной системе, объединяющей оба тамбур-шлюза..

....только в один тамбур 500м3, а в другой - 10000м3 - чем регулировать то будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аняzz
сообщение 14.1.2014, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



Цитата(agel @ 14.1.2014, 11:30) *
....только в один тамбур 500м3, а в другой - 10000м3 - чем регулировать то будете?


Согласно п.7.15в СП 7.13130 я рассчитывала подачу в каждый тамбур из условия средней скорости не менее 1,3 м/с.
Откуда у Вас цифра в 500 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аняzz
сообщение 14.1.2014, 13:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



вот фрагмент плана. перетоком нельзя сделать подпор в тамбур из лифтовой шахты, т.к. место занято воздуховодами общеобменной вентиляции.

план
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 55,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.1.2014, 14:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



какой-то тамбур у вас проходной получился, тот что 1-й от лифта, какой смысл тогда в двойном тамбурировании, если его здесь по сути нет.
А вообще первый тамбур тот что у вас проходной должен рассчитываться на закрытую дверь с расходом 500 м3, а получается что и он у вас должен считаться на открытую.
Наверное здесь все-таки нарушены правила по пож безопасности в части архитектуры. Лучше проконсультироваться с пожарным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 14.1.2014, 16:29
Сообщение #9


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Правильно пишут, что первый тамбур считается на закрытую дверь, второй на открытую.
Аняzz
Планировка похоже не правильная.
Я присоединяюсь к мнению OlegG, что возможно объединить системы ПД для обоих шлюзов, только нужны дополнительные ОЗК. Т.к. в СП ничего нет, запрещающего такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аняzz
сообщение 15.1.2014, 12:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39056



В итоге:
-выполняю самостоятельную систему для подачи воздуха в лифтовую шахту для пожарных подразделений;
-выполняю самостоятельную систему для подачи воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом (при закрытых дверях);
-выполняю самостоятельную систему для подачи воздуха в тамбур-шлюз при выходе в автостоянку (при открытой двери).
Все верно?

Архитекторы говорят, что ошибки нет в планировочных решениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Virtan
сообщение 27.1.2014, 9:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53915



Цитата
В первый ТШ, что ближе к лифту выполняется переток из лифта через клапан в стене между ЛШ и ТШ от системы подпора в ЛШ. Во второй выполняется подпор на открытую дверь. Вот если у вас несколько вторых ТШ, то их можно объединить одной системой, но это не всегда удобно, расход то там увеличивается пропорционально количеству этих же ТШ.


Добрый день. Не могли бы вы подсказать первоисточник и объяснить принцип действия парно-последовательного тамбур шлюза при лифтах в подземных гаражах стоянках в многофункциональных зданиях. (сверху жильё). Заранее спасибо

Сообщение отредактировал Virtan - 27.1.2014, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 27.1.2014, 12:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Не могли бы вы подсказать первоисточник


СП7.13130.2013
п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д). в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;

Цитата
объяснить принцип действия парно-последовательного тамбур шлюза

Обеспечение защиты от проникновения продуктов горения через ствол лифтовой шахты в вышележащие жилые или общественные помещения здания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 4.7.2014, 10:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Столкнулся с такой ситуацией.... что двойной тамбур-шлюз требует только наш СП7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" пункт 7.14д. Другие СП1.13130, СП4.13130, федеральный закон 123-ФЗ не требуют двойного тамбур-шлюза!!!! Получается что я должен убеждать архитекторов сделать двойной тамбур-шлюз, так как их нормативы не требуют его делать!!! Вот думаю как быть: оставить один тамбур-шлюз или все же попытаться переубедить архитекторов но как незнаю, наш норматив по вентиляции им не закон!!!!

Сообщение отредактировал Proektiro - 4.7.2014, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2014, 12:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Proektiro @ 4.7.2014, 10:26) *
Столкнулся с такой ситуацией.... что двойной тамбур-шлюз требует только наш СП7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" пункт 7.14д. Другие СП1.13130, СП4.13130, федеральный закон 123-ФЗ не требуют двойного тамбур-шлюза!!!! Получается что я должен убеждать архитекторов сделать двойной тамбур-шлюз, так как их нормативы не требуют его делать!!! Вот думаю как быть: оставить один тамбур-шлюз или все же попытаться переубедить архитекторов но как незнаю, наш норматив по вентиляции им не закон!!!!

Пусть архитекторы выполняют своё: СП 113.13330.2012, раздел 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения, п.5.1.26: В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etudiant
сообщение 7.8.2014, 11:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.11.2013
Пользователь №: 211651



Цитата(ИОВ @ 4.7.2014, 5:59) *
Пусть архитекторы выполняют своё: СП 113.13330.2012, раздел 5 Объемно-планировочные и конструктивные решения, п.5.1.26: В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами общественных зданий допускается проектировать общие шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"; при условии выполнения на этажах автостоянки двойного шлюзования с подпором воздуха в оба шлюза (в первый, примыкающий к шахте лифта, тамбур-шлюз из расчета закрытой двери, во второй - из расчета закрытой двери) и устройства дренчерной завесы в соответствии с [5].

может здесь закралась ошибка и должно быть из расчета открытой двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.8.2014, 21:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Etudiant @ 7.8.2014, 11:50) *
может здесь закралась ошибка и должно быть из расчета открытой двери

Я тоже так полагаю, но списка опечаток или изменений вроде не было. Пункт СП 113 был приведен мною как аргумент для архитекторов, отказывающихся делать парно-последовательные ТШ
Но по СП 7 му, конечно делаем расчёт на открытую дверь (в ТШ, ближнем к автостоянке):
по 7.15. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, ..., перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.

Сообщение отредактировал ИОВ - 7.8.2014, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 8.8.2014, 8:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Здесь где-то на форуме была тема (сейчас не смог найти), где Boris Ka говорил, что первый (примыкающий к лифту) тамбур-шлюз считается на закрытую дверь, а второй - на открытую, следовательно в СП опечатка. Точно так же указано в Практических рекомендациях АВОК (часть 4). И вот кстати цитата из данной книги: "Системы, обеспечивающие защиту вышеуказанных тамбур-шлюзов, должны проектироваться раздельными. При этом в ГОСТ Р 53296-2009 есть допущение, что лифтовый холл можно (первый тамбур-шлюз) можно не защищать отдельной системой, а устанавливать противопожарный клапан в ограждающей конструкции лифтовой шахты и таким образом предусматривать переток воздуха в лифтовый холл".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2014, 8:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Именно, так!
Цитата(ИОВ @ 7.8.2014, 21:16) *
...по СП 7 му, конечно делаем расчёт на открытую дверь (в ТШ, ближнем к автостоянке):

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leerg
сообщение 14.3.2015, 10:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.10.2009
Пользователь №: 40182



Здравствуйте. Будьте добры подсказать. Для подземной автостоянки выполнена отдельная лестничная клетка с непосредственным выходом на улицу. Для жилого дома своя лестница. Лестницы находятся рядом, но не соединены. Требуется ли подпор воздуха при дымоудалении в тамбур автостоянки? Это уже не тамбур-шлюз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.3.2015, 11:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Для подземной автостоянки выполнена отдельная лестничная клетка с непосредственным выходом на улицу

Сколько этажей в стоянке ?
Если один то можно не делать, если больше то нужно предусматривать подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorь
сообщение 6.4.2015, 19:08
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 198724



Извиняюсь, а каким документом регламентируется подпор в лестничные клетки с непосредственным выходом наружу? Почему при большем, чем один этаж нужно предусматривать подпор воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.4.2015, 19:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Igorь @ 6.4.2015, 19:08) *
Извиняюсь, а каким документом регламентируется подпор в лестничные клетки с непосредственным выходом наружу? Почему при большем, чем один этаж нужно предусматривать подпор воздуха

Если Вы о подземных автостоянках, то:
СП 4.13130.2013
6.11.9 В зданиях автостоянок легковых автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы (выезды) в лифтовые шахты должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tivan85
сообщение 12.2.2017, 19:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44560



скажите, а если двойное тамбурирование перед ЛШ, то в саму лифтовую шахту нужно делать подпор?
и еще как правильно: идет лифт, затем лифтовый холл при выходе из лифта, а после холла два последовательных тамбура?
Или после лифта можно сразу два последовательных тамбура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazas
сообщение 13.3.2017, 16:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.9.2012
Пользователь №: 162649



Добрый день. Такая ситуация: Через ЛХ, который также является зоной мгн, выход на ЛК н3, через тамбур. получается двойной тамбур шлюз. подскажите, в ЛХ на открытую дверь я могу сделать переток из ЛШ, на закрытую поставлю еще одну систему с подогревом как зона МГН, а в тамбур-шлюз перед Н3 делать еще один подпор, или можно сделать переток из ЛХ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___3.JPG ( 51,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.3.2017, 22:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нет у Вас парно-последовательных ТШ в терминологии норм пож. безопасности!
Вы уверены, что это ЛК типа Н3? Это по заданию АР/ПБ или Вы сами так решили? Больше всего похоже на безграмотное решение планировки по п. 5.4.13 СП 1 для ЛК типа Н2.
Удивляет также, что этот проходной ЛХ без единого кармана/закутка назвали зоной безопасности МГН - там МГН могут располагаться только на пути эвакуации и мешать самостоятельно эвакуирующимся, а затем и пожарным, что недопустимо. Смотрите здесь (печатный текст после аудиответов)
Цитата
Вопрос:
Возможно ли использовать тамбур-шлюз при лифтовой шахте как зону маломобильных групп населения (МГН)?
Ответ:
Это решение популярно, и оно неоднократно было согласовано органами экспертизы. У этого решения есть преимущества. Основной плюс заключается в том, что выполняется положение ст. 90 ч. 15 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: пожаробезопасные зоны должны располагаться в непосредственной близости к лифтам для транспортирования пожарных подразделений либо в лестничных клетках здания. С чем могут возникнуть сложности? Первая — это подогрев. Вторая сложность состоит в том, что данные лифты первоначально должны обеспечивать транспортирование пожарных подразделений. Если люди будут размещаться в данных лифтовых холлах, то будут ограничивать доступ пожарных на этаж. Если лифтовые холлы развиты по площади, имеют карманы и возможно разместить такие группы граждан, то это решение допустимо.

Переток из ЛШ в зону безопасности нормами не рассматривается сейчас, (теоретически, надо делать запрос во ВНИИПО, получите отказ) а в ИЗМе будет прямой запрет - см. тут выложенные ИЗМы, п. 7.14, последнее предложение

Сообщение отредактировал ИОВ - 13.3.2017, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazas
сообщение 14.3.2017, 9:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.9.2012
Пользователь №: 162649



ИОВ, благодарю. Помогли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лё-лик
сообщение 22.3.2017, 15:35
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173857



Добрый день!
Мы монтажная организация, нам выдали проект в производство работ с неправильным порядком подпора в тамбур-шлюзы перед лифтовой шахтой в подземной автостоянке. В нашем случае в лифтовой холл подпора нет, после лифтового холла идет тамбур-шлюз рассчитанный на открытую дверь, потом идет еще один тамбур-шлюз с выходом в автостоянку с подпором рассчитанным на перепад давления на закрытой двери. Согласно СП7.13330.2013 п.7.15. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, ..., перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.
В данном проекте получается именно так перед лифтовым холлом на истечение со скростью не менее 1,3 м/с.
Подскажите пожалуйста как апеллировать к проектной организации и заставить их сделать как положено? На какие нормативные документы ссылаться?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 304,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.3.2017, 17:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 7:
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;

7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
...
в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов.

г) расход воздуха, подаваемого в общие коридоры помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, должен рассчитываться при условии обеспечения массового баланса с максимальным расходом подлежащих удалению продуктов горения из одного помещения с учетом утечек воздуха через закрытые двери всех помещений, (кроме одного горящего). Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних).

Т.е. в лифтовый холл д.б. выполнен подпор на закр. двери - по Вашему описанию в лифтовый холл вообще не предусмотрен подпор, что уже явл-ся нарушением норм.
А в ТШ перед лифтовыми холлами подземных автостоянок д.б. выполнен подпор на открытые двери.
Третий ТШ (как в этом проекте) не нужен вообще и нормами не описывается ни он сам, ни, тем более, подпор в него - пишите письмо на имя Заказчика, что в проекте не предусмотрен подпор в лифтовый холл по п.п. 7.14 п) и 7.15 г). А к проектной организации апеллировать не следует, вряд ли у проектировщиков и монтажников прямые договора между собой, так что они спокойно могут не реагировать на Ваши письма/замечания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лё-лик
сообщение 22.3.2017, 17:34
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173857



Спасибо за быстрый ответ.
Такое письмо мы и написали заказчику, он переслал его проектировщикам, на что они ответили покажите нам какие именно нормы мы нарушили. Они к сожалению не понимают, что лифтовый холл и тамбур-шлюз одно и тоже в данном случае.
А их главная отговорка: "Ну мы же прошли экспертизу".

Сообщение отредактировал Лё-лик - 22.3.2017, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.3.2017, 19:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лё-лик @ 22.3.2017, 17:34) *
Спасибо за быстрый ответ.
Такое письмо мы и написали заказчику, он переслал его проектировщикам, на что они ответили покажите нам какие именно нормы мы нарушили. Они к сожалению не понимают, что лифтовый холл и тамбур-шлюз одно и тоже в данном случае.
А их главная отговорка: "Ну мы же прошли экспертизу".

Раз в лифтовый холл на подз. этаже не предусмотрен подпор, то, в первую очередь, нарушен № 123-ФЗ
Цитата
Статья 88
...
20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.

а также п, 7.14 п), в котором также прямо указано, что лифт. холл=ТШ.
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;

А в п. 7.15 указано, как рассчитывать расходы в этот ЛХ и ТШ перед лифтовым холлом.
Обсуждать безграмотное заключение Экспертизы бессмысленно, т.к. пож. инспектору на это заключение глубоко плевать - он несёт ответственность (в т.ч. уголовную) за несоблюдение соблюдение норм пож. безопасности на подведомственном ему объекте. А вот безграмотный эксперт, к сожалению, никакой ответственности не несёт.
Официально уведомите Заказчика, что в проекте нарушены ст. 88 Федерального Закона, а также п.п. 7.14 п) и 7.15 г) СП 7. Укажите в письме, что монтажная организация принимает к монтажу рабочую документацию, полученную от Заказчика, и не несёт ответственности за несоответствие проекта действующим нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >