> Бесшумный преобразователь частоты - нужен совет, поиск альтернативы Danfoss FC-051 - сильно шумит внутренний вентилятор
dimantorr
сообщение 27.3.2017, 23:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318269



Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки? Спасибо заранее за советы.

Прикрепленный файл  IMG_20170326_162453.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83


Сообщение отредактировал dimantorr - 27.3.2017, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 28.3.2017, 2:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(dimantorr @ 27.3.2017, 23:09) *
Подскажите альтернативные надежные преобразователи частоты, на которые можно заменить установленные Micro Drive FC-051, которые будут работать бесшумно 24 часа в сутки?

в преобразователях SEW MOVIDRIVE compact алгоритм управления вентилятором обдува таков, что вентилятор включается только после превышения температуры радиатора выше 45 градусов. Если взять с запасом по мощности, то вентиляторы вообще никогда не включатся.
А разве в Данфосятине нет управления алгоритмом работы вентиляторов обдува?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.3.2017, 6:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 28.3.2017, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Поставьте просто преобразователь без вентилятора, например, Invertek в IP66. И пыль внутрь не попадает и звуков не издаёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.3.2017, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(dimantorr @ 28.3.2017, 0:09) *
Для нужд приточно-вытяжной установки, инженеры установили 2 частотника Danfoss VLT Micro Drive FC-051 по 0,5 кВт каждый. Они, оказалось, что очень сильно шумят (слышно в жилой зоне в силу специфики места установки шкафа автоматики и частотников). Скорость внутренних вентиляторов частотников Danfoss VLT Micro Drive FC-051 никак не регулируется. Подскажите альтернативные ... советы.

Прикрепленный файл  IMG_20170326_162453.jpg ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83

Если температура окружающей среды не превышает 25 С, можно попробовать отсоединить и полностью извлечь вентиляторы из корпуса частотников. Если будут выскакивать ошибка 29 - перегрев силовой платы, то уменьшать частоту ШИМа (14-01) или снижать максимальную рабочую частоту ниже 50 Гц (4-14)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 28.3.2017, 16:13
Сообщение #6





Guest Forum






Есть хороший вариант - бесшумные венты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.3.2017, 16:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Есть много ПЧ на ваши мощности без вентиляторов, габарит только немного побольше чем с вентилятором. А искать и адаптировать бесшумные вентиляторы лишние хлопоты. Frenic Mini идет до 0.75 без вентилятора, это первый попавшийся на глаза. Надо спрашивать у поставщиков.

Сообщение отредактировал Pawel - 28.3.2017, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.3.2017, 16:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На другом форуме вам уже аналогично ответили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 28.3.2017, 17:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



вот такие есть, безвентиляторные, правда на 0,4кВт

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimantorr
сообщение 29.3.2017, 11:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318269



Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 29.3.2017, 11:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 11:09) *
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.

Вообще это кощунство какое-то копеечная экономия, сделав вентилятор постоянно включенным. Сколько раз видел гул от шкафа управления больше, чем от насосов. Недавно столкнулся с ABB, простенькая модель ACS150, там такая же хрень.
Точно знаю, у Delta Electronics во всех ПЧ есть настойка работы встроенного вентилятора. Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него. Где-то здесь уже такое решение предлагали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 29.3.2017, 12:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(Andrey_V @ 29.3.2017, 11:46) *
Или ставьте какой то термодатчик на радиатор и заводите вентилятор на него.

Или самый колхозный вариант: подобрать в цепь питания вентилятора сопротивление, чтобы он работал на пониженом напряжении и меньше издавал звуков.
з.ы. так компьютерные самоделкины иногда делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 29.3.2017, 16:04
Сообщение #13





Guest Forum






есть безшумные ПЧ у SIEMENSа
п.с. ответил в л.с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 29.3.2017, 16:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 12:09) *
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.

шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха


Цитата(dimantorr @ 29.3.2017, 12:09) *
Большое спасибо за ответы.

Danfoss VLT Micro Drive FC-051 не управляет скоростью внутреннего вентилятора. Его недостаток в том, что он работает 100% времени на полную мощность обдува. Что касается установки ПЧ в шкаф звукоизолирующий для уменьшения шумов, то, ведь, таким образом, отвод тепла от него надо как-то организовывать... Тогда встает вопрос как, чтобы исключить шумы - он же будет дуть внутрь шкафа.

шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха. Все остальное дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamos
сообщение 5.4.2017, 14:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409



у ТС на фото ПЧ смонтированы оригинально-нижний подогревает верхний )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 12.4.2017, 13:48
Сообщение #16





Guest Forum






расслабьтесь ... греется и фиг с ним...так пол страны валяет и не париться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.4.2017, 8:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(mr_Frodo64 @ 29.3.2017, 17:14) *
шкаф выбирается таких размеров, чтобы его поверхность успевала передать тепло во внешнюю среду. Так же внутрь шкафа ставится вытяжной тихоходный вентилятор увеличенного диаметра и делается ещё одно отверстие с фильтром для входящего воздуха

и получаем кучу пыли на оборудование... делаю наоборот, внизу приточный с фильтром, наверху решетка... избыток воздуха выталкивается через щели, а не наоборот засасывается через них пыль..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 15.4.2017, 14:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



У Шнайдера есть безвентиляторные ПЧ. Поищите на сайте или позвоните в тех поддержку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fractal
сообщение 28.7.2017, 10:04
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24648



Цитата(mr_Frodo64 @ 28.3.2017, 13:59) *
Вариант установки этих ПЧ в шкаф соответствующих размеров не рассматриваете?

Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.7.2017, 18:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 28.7.2017, 18:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Примерная площадь стенок около 3 кв.м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fractal
сообщение 31.7.2017, 1:37
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24648



Цитата(mr_Frodo64 @ 29.7.2017, 1:14) *
Первый выданный вариант поиска для запроса "Расчёт размеров шкафа для ПЧ"



Цитата(mr_Frodo64 @ 29.7.2017, 1:39) *
Примерная площадь стенок около 3 кв.м.

Спасибо! Не маленький шкафчик получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.7.2017, 8:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Fractal @ 28.7.2017, 11:04) *
Добрый день, а можно спросить по размеру шкафа, надо убрать FC51, 1.5Квт от пыли.

2х1,5+1х1,1квт+ тормозные сопротивления. Кратковременный режим
Особых проблем с температурой не наблюдал. Регулярно, в месяц, очистка фильтров.
. Работа в горячем и пыльном от муки цехе..

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 31.7.2017, 8:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAG0153.jpg ( 911,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 1.8.2017, 11:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Fractal @ 31.7.2017, 2:37) *
Спасибо! Не маленький шкафчик получается.

это размер невентилируемого шкафа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 30.8.2017, 21:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



У микрика охлаждение можно делать так:
Прикрепленный файл  cooling.jpg ( 15,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

Продаётся даже готовый радиатор. Вентиляторы при этом можно выключить.

Сообщение отредактировал gansales - 30.8.2017, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения