> Проверка 3 фазный конденсаторов, Как проверить?
Citizen10
сообщение 21.3.2017, 20:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292081



Добрый вечер уважаемые Знатоки. Не могли ли Вы подсказать или показать как измеряется емкость 3 фазного конденсатора( для укрм) и как замерить пробои на мегаомметре? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 22.3.2017, 13:27
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Ёмкость конденсатора можно измерить только специальным прибором (LC-метром) и то, при условии что ёмкость конд-ра входит в измеряемый диапазон прибора. Пробой на корпус измерить просто - выставляете на мегомметре рабочее напряжение конденсатора (главное чтобы оно было меньше напряжения пробоя, иначе сам же и убьёшь конд-ор при замере) и замеряешь - один щут на вывод, другой на корпус. При этом мегомметр должен показывать а-ля 1МОм и более... и так по всем рабочим выводам кон-ра. После каждого замера нужно разряжать конд-ор (если по всем правилам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen10
сообщение 23.3.2017, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292081



Уважаемый kdu, разве возможно 3 фазный конденсаторныую банку замерить LC метром. Вед внутри банки множество кондеров соедененных три угольником. Если возможно каким типом (модель) LC метром нужно замерить? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 23.3.2017, 17:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Если батарея в работе - токоизмерительными клещами. Есть ток в каждой фазе - исправна, нет тока - неисправна. Должно выполняться для конденсаторных батарей 0, 4 кВ соотношение Q=1,443*Iф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 23.3.2017, 19:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Там ещё параллельно каждой группе конденсаторов стоят разрядные резисторы.
В своё время для проверки делали самодельный прибор, но подробностей уже не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Citizen10
сообщение 24.3.2017, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.3.2016
Пользователь №: 292081



У LC метра два провода. Но у кондера 3 входа, как проверить? и еще, каким образом можно проверить банку при выключенном состоянии? заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения