QUOTE (Inokentiy @ 8.12.2020, 12:41)
Спасибо, дестратификаторы мы тоже применяем. Для высоких зданий без них никуда.
А вот в установках приточно-вытяжных стоит применять рекуперацию, или только рециркуляцию?
По вопросу обеззараживания - экспертиза пропускает без нее?
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
а) в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли;
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные, офисные, номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.
Я не действующий проектировщик. СП с лупой каждый день не читаю.
Мне кажется, вы выдернули что-то из контекста.
Как правило, применяют рециркуляцию (если позволяют нормы по пожароопасности и т.п.) А это от В1, В2 и далее.
Только в А и Б никак с рециркуляцией.
Рекуперацию применяют когда позволяет бюджет или хотят (нужно) экономить потом, ну или если рециркуляция запрещена.
На тему обеззараживания. )
Сейчас все немного с ума сходят на тему вирусов и т.п.
Мне недавно итальянцы присылали заключение на тему, что мол газовые воздухонагреватели очень хороши в уничтожении вирусов и т.п. (сталь на поверхности при максимальной мощности имеет температуру +400 С) и мол если греть воздух до + 56 С то вирусы погибают ВСЕ за 10-30 минут, а если до +70, то мгновенно. )