> Теплый водяной пол, ТП водяной в детском саду
INA
сообщение 25.12.2014, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



Добрый день! Помогите разобраться helpsmilie.gif
Тп водяной запроектирован на первом этаже игровых комнат и для обходных дорожек в бассейне. Т. к. ТП должен работать в меж отопительный период - подключение от ГВС. Есть ли нормы, запрещающие такое подключение.
Подскажите, пожалуйста, как можно подключить водяные полы, чтоб они работали в меж отопительный сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 25.12.2014, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



От отдельного теплообменника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 29.12.2014, 10:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А схему ГВС можно? Может и не понадобится теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INA
сообщение 6.1.2015, 13:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 202935



Добрый день! Нашла выход: подключение водяного ТП от тепловой сети ч/з пластинчатый теплообменник в отопительный период, параллельно установить эл. котёл для поддержания температуры ТП в межотопительный период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НадяZ
сообщение 1.5.2015, 7:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2015
Пользователь №: 266795



Цитата(INA @ 6.1.2015, 15:21) *
Добрый день! Нашла выход: подключение водяного ТП от тепловой сети ч/з пластинчатый теплообменник в отопительный период, параллельно установить эл. котёл для поддержания температуры ТП в межотопительный период.

Проектом предусмотрела в ДОУ подключение теплых полов через теплообменник , эксперт не согласовывает . Требует выполнить через смесительный узел, мотивируя маленькой тепловой мощностью системы ( 0,020 Гкал/ч). Не понятно , на каком основании , в нормативных документах об ограничении тепловой нагрузки - не сказано. Прошу помощи - как ответить на данное замечание. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cолнышка
сообщение 9.7.2015, 11:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.7.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 272576



Цитата(НадяZ @ 1.5.2015, 9:32) *
Проектом предусмотрела в ДОУ подключение теплых полов через теплообменник , эксперт не согласовывает . Требует выполнить через смесительный узел, мотивируя маленькой тепловой мощностью системы ( 0,020 Гкал/ч). Не понятно , на каком основании , в нормативных документах об ограничении тепловой нагрузки - не сказано. Прошу помощи - как ответить на данное замечание. Спасибо.

Делала два ДОУ в прошлом году, реконструкция, подключала через смесительные узлы, экспертиза сразу согласовала. Теплообменник вообще заказчик просил подобрать только на перспективу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.5.2018, 13:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



хм. Тут чтоль спрошу.
Эксперт требует тп для полов и на 2 и 3 этажах ДОУ.
Кто нить может посоветовать как отписаться?
хз чо писать ему. У него же в прошлом году проходил с тп только на 1 этаже. Щас чото взбрело ему в голову... Посоветуйте, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:46