> оцените проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
rpv
сообщение 28.9.2010, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37953



оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖ[attachment=42917:VENT_LVG_AKK.zip]

Сообщение отредактировал rpv - 28.9.2010, 10:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VENT_LVG_AKK.zip ( 212,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2010, 6:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Проект посмотрел мельком (уезжаю сейчас).
Впечатляет!
Расчетво много - то есть, цифры взяты не с потолка, так что, скорее всего. верно.
Главное. чтобы воздяхообмены не получились менее 8 крат (требование к вентиляции складов ЛВЖ и аварийной вентиляции).
Если позже удастся посмотреть более детально - отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 29.9.2010, 7:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Вопросов много, пока не вдаваясь в расчеты:
- все установки в одной венткамере?
- смущает категория венткамеры....
- воздуховоды транзитные? - степень огнестойкости?
- вентиляция венткамеры?
- оцинковка на вытяжку, да еще с покрытием?

Требований очень много и очень жесткие, делали несколько раз....
- и так, мелочь: на схемах вытяжных систем выброс воздуха показан значком притока rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 2.10.2010, 15:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



1. Где огнезадерживающие клапаны между категорийными помещениями?
2. Одна венткамера на все приточно-вытяжные системы?? Очень грубое нарушение.
3. Много лишних размеров на чертеже, видать от строителей остались. Лучше убрать для лучшей читабельности.
4. Где резервные вентиляторы? Аварийной вентиляции нет, следовательно должен быть резерв. Поиметь могут за это.
5. Системы, подающие воздух в тамбур-шлюзы должны быть отдельными.
6. Не выдержаны расстояния 10 м между воздухозабором приточек и вытяжками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rpv
сообщение 4.10.2010, 11:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37953



Зольников Михаил, пара, Giedi Prime, большое спасибо за потрченное время

2. Одна венткамера на все приточно-вытяжные системы?? Очень грубое нарушение.
поэтому то все вентустановки во взрывозащищенном исполнеии
4. Где резервные вентиляторы? Аварийной вентиляции нет, следовательно должен быть резерв. Поиметь могут за это.
В2 - аварийная вентиляция
5. Системы, подающие воздух в тамбур-шлюзы должны быть отдельными.
ссылку на нормативный документ не дашь?
6. Не выдержаны расстояния 10 м между воздухозабором приточек и вытяжками.
а разве не 5 метров?

Производитель взрывозащищенных вентиляторов заявляет, что во взрывозащищенном исполнении использовать электрический воздухонагреватель не допускается, можно ставить только водяной. С установкой водяного калорифера трудности. Ссылку на норму дать не может. Можете прокоментировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrii
сообщение 4.10.2010, 12:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.6.2005
Из: Москва
Пользователь №: 866



В пояснительной записке, указан канальный вентилятор дымоудаления, а судя по чертежу это радиальный, расчет системы выполнен по пособию 4.91, а не по МУ к СП 7.13130.2009. Вентилятор дымоудаления размещен в одной венткамере с остальными установками, а это нарушение п. 8.11 СНиП 41-01-2003 и 7.11 СП 7.13130.2009. Не обозначены клапаны дымоудаления (как впрочем и остальные устройства воздухораспределения). Разработал этот проект г. Данилин, а это не тот же человек, который известен на форуме как Сфинкс?

Сообщение отредактировал Dmitrii - 4.10.2010, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 4.10.2010, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата
5. Системы, подающие воздух в тамбур-шлюзы должны быть отдельными.
ссылку на нормативный документ не дашь?


- СНиП 41-01 п.7.2.15 и СП 7.13130.2009 п.6.13

Цитата
6. Не выдержаны расстояния 10 м между воздухозабором приточек и вытяжками.
а разве не 5 метров?


- СНиП 41-01 п.10.4


и еще типа такого по остальному.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 4.10.2010, 21:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Пофиг, что во взрывозащищенном исполнении. Низзя в одной венткамере приток и вытяжку категорийных помещений да ещё и аварийную там-же. Кстати, аварийная, кажется, не "В" должна обозначаться, а "А", надо гост по оформлению посомтреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 12.10.2010, 8:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата
Производитель взрывозащищенных вентиляторов заявляет, что во взрывозащищенном исполнении использовать электрический воздухонагреватель не допускается, можно ставить только водяной. С установкой водяного калорифера трудности. Ссылку на норму дать не может. Можете прокоментировать?


Прокоментировать что?
Читайте СНиП и СП к тех регламенту, все ссылки там.

Попробуйте найти эл. возд-ль во взрывозащ. исполнении.........

Когда у нас была такая проблема, водяной поставить было нельзя, ставили электрический. Но при этом категория венткамеры была Д, со всеми вытекающими последствиями, т.е. клапаны и т.д.
Читайте нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena slav-vent
сообщение 13.5.2019, 15:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2018
Пользователь №: 343045



Цитата(rpv @ 28.9.2010, 10:00) *
оцените пожайлуста проект вентиляции зарядной и склада ЛВЖ
в проекте предусмотрена вентиляция зарядной для удаления выделений при зарядки аккумуляторов
дежурная вентиляция аккумуляторной
аварийная вентиляция склада ЛВЖ
противодымная склада ЛВЖ[attachment=42917:VENT_LVG_AKK.zip]
где: А – площадь помещения, дымовой зоны или «резервуара дыма», м2; при А < 100 м2, следует принимать А = 100 м2, при А > 1000 м2, следует принимать А = 1000 м2.




dont.gif
где: А – площадь помещения, дымовой зоны или «резервуара дыма», м2; при А < 100 м2, следует принимать А = 100 м2, при А > 1000 м2, следует принимать А = 1000 м2.

ПОЧЕМУ ВЫ ИГНОРИТЕ ВОТ ЭТО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.5.2019, 19:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(elena slav-vent @ 13.5.2019, 15:23) *
ПОЧЕМУ ВЫ ИГНОРИТЕ ВОТ ЭТО?

А почему Вы игнорируете дату обсуждения? Почти 9 лет прошло уже ... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения