> Pxc не конфигурируется Fix_configured
kvaks
сообщение 17.5.2017, 17:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



После нескольких попыток загрузок в контролер PXC50ED он перестал конфигурироватся и принимать программу. Кнопки Configure \ Unconfigure не доступны.
Выручайте, как исправить. Firmware перезаливал - не помогло, создал пустой проект тоже не помогло.
Прикрепленный файл  qqq.PNG ( 19,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 17.5.2017, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



А почему у вас IP и device Id отличаются? Это раз.
Попробуйте сбросить контроллер и сконфигурировать заново
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaks
сообщение 17.5.2017, 18:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Цитата(Sigezmund @ 17.5.2017, 18:48) *
А почему у вас IP и device Id отличаются? Это раз.
Попробуйте сбросить контроллер и сконфигурировать заново

IP менял для проверки. (пробовал сменить IP сконфигурированием) и конечно одинаковый IP ставил.
Если вопрос был про device Id то они одинаковые (просто не поместилось в скрин)
Нажатие FW и Reset на 10 сек не дало результатов.
Кнопки Configure \ Unconfigure в любом случаи недоступны.

Сообщение отредактировал kvaks - 17.5.2017, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 17.5.2017, 18:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



А вы уверены, что вам удалось его сбросить? Иначе вы бы в ноде сетап видели сейчас несконфигурированный контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaks
сообщение 17.5.2017, 19:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Цитата(Sigezmund @ 17.5.2017, 18:58) *
А вы уверены, что вам удалось его сбросить? Иначе вы бы в ноде сетап видели сейчас несконфигурированный контроллер.

Подскажите тогда инструкцию по сбросу контролера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 17.5.2017, 19:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Чтобы сбросить контроллер нужно выполнить следующее:
1. Нажать и удерживать fw
2.не отпуская fw сбросить питание с контроллера путем нажатия кнопки reset или снятия питающего напряжения.
3. Подать напряжение на контроллер.
4. Далее на контроллере должна загореться лампа flt. Она горит некоторое время, затем погаснет. Как погасла- можно отпускать кнопку fw.
5. Далее снова делаете ноде сетап и там должен определиться несконфигурированный контроллер.
Если определился как сконфигурированный, повторяйте шаги 1-4, пока в ноде сетап не увидите несконфигурированный контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaks
сообщение 18.5.2017, 9:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Цитата(Sigezmund @ 17.5.2017, 19:10) *
Чтобы сбросить контроллер нужно выполнить следующее:
1. Нажать и удерживать fw
2.не отпуская fw сбросить питание с контроллера путем нажатия кнопки reset или снятия питающего напряжения.
3. Подать напряжение на контроллер.
4. Далее на контроллере должна загореться лампа flt. Она горит некоторое время, затем погаснет. Как погасла- можно отпускать кнопку fw.
5. Далее снова делаете ноде сетап и там должен определиться несконфигурированный контроллер.
Если определился как сконфигурированный, повторяйте шаги 1-4, пока в ноде сетап не увидите несконфигурированный контроллер.

не с первого раза, но помогло. Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaks
сообщение 18.5.2017, 10:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Возник еще один вопрос. почему при компиляции появляется ошибка "Copting the BBI export file faled!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 18.5.2017, 11:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Надо проверить отсутствие кириллицы в названии проекта и в пути к папке проекта. А также отключить антивирусы, брандмауэры и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaks
сообщение 18.5.2017, 13:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Цитата(Sigezmund @ 18.5.2017, 11:34) *
Надо проверить отсутствие кириллицы в названии проекта и в пути к папке проекта. А также отключить антивирусы, брандмауэры и т.д.


кириллицы точно нету негде. и антивирь и брандмауэры выключены.
Пустой проект скомпилировался без ошибок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:17