> Отопление теплицы
Agodyrev
сообщение 13.5.2020, 22:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2020
Пользователь №: 376904



Доброго вечера!

Я новенький на форуме, так что если что извиняйте. Может кто сможет помочь с расчётом.

Дано:
Теплица площадью 160м2
Сточная вода 31°С, скорость потока 360м3/ч идет в насосную.
Заданая температуры в теплице 5°С
Уличная температура -10°С
Идея в том, что бы пустить ответления трубы по периметру теплицы.
Нужно рассчитать расход воды для заданых условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.5.2020, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



ничего не понятно, но очень интересно rolleyes.gif
есть теплица и есть другое здание, откуда сливаются стоки 360 м3/ч, которые хотите использовать в качестве теплоносителя для системы отопления теплицы? правильно перевел с рус на рус? bestbook.gif
цель задачи перевести не смог bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.5.2020, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Надцать лет назад, в одной из квартальных котельных нашего города нач. района решил разводить карасей в баке дегазаторе вакуумной деаэрации. Все бы ни чего, и молодь подросла, вот только в той котельной бригада слесарей - трассовиков обиталась, съели всю ихтиофауну под водочку. А на крыше сделали павильон стеклянный, огурчики выращивали круглый год а-ля теплица. Вот только тепла там было много от котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2020, 17:43
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Agodyrev @ 13.5.2020, 22:28) *
360м3/ч идет в насосную.

Нужно рассчитать расход воды для заданых условий.

Скорее всего, нужно рассчитать площадь отопительных приборов? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.5.2020, 18:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Галиев @ 14.5.2020, 18:39) *
Надцать лет назад, в одной из квартальных котельных нашего города нач. района решил разводить карасей в баке дегазаторе вакуумной деаэрации. Все бы ни чего, и молодь подросла, вот только в той котельной бригада слесарей - трассовиков обиталась, съели всю ихтиофауну под водочку. А на крыше сделали павильон стеклянный, огурчики выращивали круглый год а-ля теплица. Вот только тепла там было много от котлов.

круто! clap.gif надо было патентовать "зеленые технологии"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.5.2020, 19:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 14.5.2020, 17:43) *
Скорее всего, нужно рассчитать площадь отопительных приборов? wink.gif

Нет, коллега. Сперва нужно рассчитать теплопотери при заданных параметрах, потом расход теплоносителя, а уж потом площадь отопительных приборов, принимая во внимание жалкую температуру теплоносителя и необходимый его расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agodyrev
сообщение 14.5.2020, 19:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.5.2020
Пользователь №: 376904



Цитата(timofeyprof @ 14.5.2020, 11:51) *
ничего не понятно, но очень интересно rolleyes.gif
есть теплица и есть другое здание, откуда сливаются стоки 360 м3/ч, которые хотите использовать в качестве теплоносителя для системы отопления теплицы? правильно перевел с рус на рус? bestbook.gif
цель задачи перевести не смог bang.gif


Извиняюсь за мой русский. blink.gif
Да, есть здание откуда сливаются стоки 360 м3/ч в очистительную станцию. Идея в том, что бы рядом построить теплицу. И через неё по периметру провести ответвление от магистральной трубы. Нужно рассчитать, какая часть потока нужна для того, что бы в теплице было +5, с учётом что на улице -10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.5.2020, 20:32
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Наверное, в пределах 50 м3/ч. unsure.gif

Наверное, отопительные приборы должны будут закрывать все стены...

Сообщение отредактировал tiptop - 14.5.2020, 20:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.5.2020, 21:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Agodyrev @ 14.5.2020, 19:57) *
Извиняюсь за мой русский. blink.gif
Да, есть здание откуда сливаются стоки 360 м3/ч в очистительную станцию. Идея в том, что бы рядом построить теплицу. И через неё по периметру провести ответвление от магистральной трубы. Нужно рассчитать, какая часть потока нужна для того, что бы в теплице было +5, с учётом что на улице -10.

Уравнение теплового баланса. Считайте, сколько тепла будет потеряно через стенки теплицы (площадь стенок, материал стенок, толщина материала стенок, коэффициент теплопроводности материала стенок и т.п.). Как только Вы назовете расход тепла для ее обогрева, мы Вам поможем рассчитать расход сточных вод - теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения