> Vrv3 Daikin Rxyq12p7 (ошибка Lc)
Soer-rus
сообщение 24.11.2016, 18:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Доброго дня, друзья.
Подсобите советом.
Есть система VRV3 Daikin RXYQ12P7. Которая отработала порядка 6 лет, без хлопот.
Этим летом стала останавливаться по ошибке LC. После 5-10 нажатий включения/выключения, система запускается, работает какое-то время ( часов 5-10) и снова отключается по пресловутой ошибке. Автомат не вышибает, ошибки по превышению тока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.11.2016, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Мы его теряем rolleyes.gif
Или уже потеряли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soer-rus
сообщение 24.11.2016, 19:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Цитата(airwave @ 24.11.2016, 18:30) *
Мы его теряем rolleyes.gif
Или уже потеряли...

Компрессор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.11.2016, 20:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ога. И еще плата IPM до кучи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soer-rus
сообщение 24.11.2016, 20:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Цитата(airwave @ 24.11.2016, 20:02) *
Ога. И еще плата IPM до кучи.

Смущает, что второй характерной для компрессора ошибки по превышению нет.
Или бороться уже не за что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.11.2016, 23:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



После 5-6 лет лет Дайкин начинает хотеть кушать.
Смиритесь и пусть заказчик готовит кэш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soer-rus
сообщение 25.11.2016, 16:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218915



Вскрыл блок,
Плата IMP прошита (пробои дорожек, модуль IGBT разлетелся на кусочки)
С платой все понятно, она есть.
Вопрос по компрессору, сколько сие хозяйство может стоить в настоящее время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.11.2016, 19:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



2000 ойро + заменить 10000 руб (avito.ru, ткнуть пальцем в любого халадильщега).
Через месяц или три еще 1000 ойров плата и 2000 ойро компрессор +10000 руб другого халадильщега с avito.ru.
Потом снова покупаете плату и компрессор и пишите сюда.
А я помчал за попкорном и колой rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения