Всем добрый день.
Идет капитальный ремонт здания образовательной организации в новой Москве. Теплоснабжение в здании отключено (ранее действующий договор аннулирован) В ходе кап. ремонта меняется система отопления здания (замена радиаторов, монтаж ранее отсутствующих теплых полов). Произошло увлечение нагрузки на 0, 02 гкал/ч Итого 0.12 с учетом ГВС Также в связи со значительным износом заменена наружная теплотрасса (30 м) посредством которой до отключения осуществлялось теплоснабжение здание.
Для подачи тепла теплоснабжающая организация требует получение ростехнадзора (разрешение на допуск к эксплуатации). Нужно ли дополнительно согласовывать проект с ростехнадзором?
Сообщение отредактировал Sologr - 25.11.2016, 16:09
|
|
|
|
|
26.11.2016, 3:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
да. только при изменении ТЭПов мероприятия проводимые с школьным зданием называются реконструкция.
|
|
|
|
|
28.11.2016, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95579
|
а на основании какого документа Ростехнадзор имеет право согласовывать проекты
|
|
|
|
|
28.11.2016, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
Цитата(Sologr @ 28.11.2016, 9:17) а на основании какого документа Ростехнадзор имеет право согласовывать проекты Ростехнадзор осуществляет надзор за ОПО. к ОПО относятся в том числе тепловые сети при условии, что температура теплоносителя выше 115. В системе теплопотребления у вас не используется теплоноситель выше 115С. К ОПО может у вас быть отнесен участок заменяемой теплосети и ИТП при вышеуказанном условии. Проекты отдельно от исполнительной/приемосдаточной/эксплуатационной документации с РТН не согласовываются (нет такого регламента). Тут даже разъяснение есть: http://szap.gosnadzor.ru/reception/faq/В случаях, указанных в ФЗ-116 (техперевооружение, консервация, ликвидация), проводится экспертиза промбезопасности, заключение которой вносится в реестр РТН. У вас принято наименование "капремонт". В отношении капремонта не проводится экспертиза ОПО. Может быть проведена только экспертиза сметной документации (не проекта в целом) PS ранее обратили внимание, что ТЭП меняются у вас. Лучше во избежание ненужных спорных вопросов, общую нагрузку нарисовать прежнюю, не измененную. А оборудование, схему и трубы подобрать на фактическую тепловую нагрузку.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 28.11.2016, 8:36
|
|
|
|
|
28.11.2016, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Sologr @ 28.11.2016, 8:17) а на основании какого документа Ростехнадзор имеет право согласовывать проекты это гос. надзорный орган- функционал прописан в его полномочиях- см. их сайт Тимофейпроф, тут чуть по другому- РТН дает разрешение на ввод в эксплуатацию новых мощностей, как раз это те самые увеличившиеся.А при ремонте нет увеличения, потому и не нужен РТН, там просто делают все как прежде из нового материала и нового такого же оборудования. Хотя тут есть сокрытая часть- при мощностях менее 0.2 гиги контроль выборочный, а не тотальный, потому и может из за малого увеличения счесть, что можно не рассматривая проект по увеличившейся нагрузке выдать разрешение на допуск в эксплуатацию. "старая то " нагрузка была допущена когда то- чего её снова допускать, она уже допущеная.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.11.2016, 9:17
|
|
|
|
|
31.10.2017, 18:54
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
По последним данным - согласование не входит в компетенцию Ростехнадзора))) https://krantest.ru/news/1484479903/Это всё по нашей с вами доброй воле, по собственному желанию...
|
|
|
|
|
31.10.2017, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
не совсем уж последними данными то. так и ИТП и внутрянку ж согласовывали, а не теплосеть.
|
|
|
|
|
31.10.2017, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814
|
В дополнение к вашесказанному на форуме: Извлечение из "Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок: "2.4.1. Новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами. 2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов. 2.4.3. Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проекты тепловых энергоустановок должны соответствовать требованиям охраны труда и природоохранным требованиям. ... 2.4.7. Перед пробным пуском подготавливаются условия для надежной и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок: - укомплектовывается, обучается (с проверкой знаний) персонал; - разрабатываются эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда, пожарной безопасности, оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности; - подготавливаются и испытываются средства защиты, инструмент, запасные части, материалы и топливо; - вводятся в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции; - проверяется наличие актов скрытых работ и испытания; - получается разрешение от надзорных органов. 2.4.8. Тепловые энергоустановки принимаются потребителем (заказчиком) от подрядной организации по акту. Для проведения пусконаладочных работ и опробования оборудования тепловые энергоустановки представляются органу государственного энергетического надзора для осмотра и выдачи временного разрешения. ". Вывод: ТСО справедливо требует на системы теплопотребления разрешение РТН. т.к. налицо реконструкция (тёплые полы).
|
|
|
|
|
31.10.2017, 23:59
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(инж323 @ 31.10.2017, 20:21) не совсем уж последними данными то. так и ИТП и внутрянку ж согласовывали, а не теплосеть. Так мы с дуру и наружку перегретую носим... А можно не носить.
|
|
|
|
|
1.11.2017, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(nik4t @ 31.10.2017, 23:59) Так мы с дуру и наружку перегретую носим... А можно не носить. а выгодно иногда носящему, вот и носят. а чего б не отнести то, коль хочут?
|
|
|
|
|
1.11.2017, 9:10
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
И то верно, если счет(к слову совсем не маленький) оплачивает «хотящий»)) ... юридически это бесцельно только... К слову сказать, никакая, ими «согласованная» документация, в их аналах не остаётся и не хранится. Тоесть - чем машет на объекте строитель, каким штампом Ростеха, и что под этим штампом изменилось - это неизвестно никому. Не с чем сравнивать. Поэтому потом на объектеиначинается новая «проверка соответсвия нормам»)))
Сообщение отредактировал nik4t - 1.11.2017, 9:15
|
|
|
|
|
31.8.2021, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
|
Подскажите, тема вообще актуальная или перегибы на местах? С нас впервые за последние 5 лет потребовали при сдаче ИТП программу пнр на отопление и теплоснабжение приточных установок согласовать с РТН и предоставить им отчеты. Причем пусконаладчики должны иметь соответствующие корочки о обучении
Сообщение отредактировал Kks - 31.8.2021, 16:05
|
|
|
|
|
31.8.2021, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(nik4t @ 1.11.2017, 9:10) И то верно, если счет(к слову совсем не маленький) оплачивает «хотящий»)) ... юридически это бесцельно только... К слову сказать, никакая, ими «согласованная» документация, в их аналах не остаётся и не хранится. Тоесть - чем машет на объекте строитель, каким штампом Ростеха, и что под этим штампом изменилось - это неизвестно никому. Не с чем сравнивать. Поэтому потом на объектеиначинается новая «проверка соответсвия нормам»))) лет 5 назад столкивался, что как раз известно и в полном объеме. и четко по № согласования найти могут всё и вся. если надо.
|
|
|
|
|
7.9.2021, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
Цитата(Kks @ 31.8.2021, 16:56) Подскажите, тема вообще актуальная или перегибы на местах? С нас впервые за последние 5 лет потребовали при сдаче ИТП программу пнр на отопление и теплоснабжение приточных установок согласовать с РТН и предоставить им отчеты. Причем пусконаладчики должны иметь соответствующие корочки о обучении Всегда должны были требовать. Ваши просто забивали или не знали об этом.
|
|
|
|
|
|