сообщение 30.3.2018, 13:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.8.2017
Пользователь №: 326074



День добрый)
Есть отдельно стоящее здание:
так называемый коливинг, одноэтажное здание с одним большим помещением (помимо санузла) с панорамными окнами, в одной части будет камин, диваны, кресла, кофемашина, в другой лекционные столы со стульями. В общем в плохую погоду люди на турбазе будут там тусить, общаться, смотреть в окно smile.gif


Нужно ли вообще дымоудаление? скопировала то, что относится к этому помещению по СП 7.13130.2013, п. 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения ... без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.). Я правильно понимаю, что если площадь 100 м2, там находится 40 человек, и будет точное расположение мебели, которая будет занимать меньше 60 м2, то дымоудаление не нужно? ��

Также вопрос про камин. Следует ли как-то учитывать его в проектировании общеобменной вентиляции?

За ответы заранее спасибо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 2.4.2018, 10:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(vantuzzzz0110 @ 30.3.2018, 14:26) *
Я правильно понимаю, что если площадь 100 м2, там находится 40 человек, и будет точное расположение мебели, которая будет занимать меньше 60 м2, то дымоудаление не нужно? ��

Правильно. И если есть "естественное проветривание при пожаре" (см. п. 3.12), то в любом случае не нужно дымоудаление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:36