Сепаратор пара обеспечивает осушку прежде всего за счет скорости прохождения пара через циклон или отбойники. Если скорости нет, то сепаратор бесполезен. Здесь вероятно поможет не один сепаратор на магистральном паропроводе, а локальные сепараторы непосредственно перед потребителями. Если расход пара снижается из-за отключения части числа потребителей, а не из-за сокращения расходов на них, то это выход из положения.
Вопрос в том, насколько хорошо утеплен паропровод и оснащен ли он дренажными конденсатоотводчиками. Чем ниже теплопотери, тем выше качество пара. Ну а конденсата в паропроводе в принципе не должно быть и он должен отводиться в любом случае из всех потенциально опасных мест, где может скапливаться (нижние точки, места перед подъемами, за опусками, тупики и пр.). Да, дренажные конденсатоотводчики не сделают пар суше, но это не означает, что их не должно быть )
Сообщение отредактировал gilepp - 22.9.2017, 12:02
|