Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Низкая скорость пара, в паропроводе
Тимур-Калуга
сообщение 22.9.2017, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



Уважаемые коллеги, есть паропровода Ду150мм.
Давление пара Р=8 Бар.

В соответствие с требованиями СП 89.13330.20121 диаметр паропровода рассчитан на расход пара в 8 т/час
при скорости пара 30 м/сек и составляет d=150 мм.

Согласно Техническому заданию Заказчика, расчетные расходы пара в системе находятся
в интервале 5000 ÷ 200 кг/час, следовательно, скорости пара при расчетных нагрузках
сократятся до следующих значений:

G = 5,00 т/ч.
ϑ = 19,00 м/с .
Р = 8 бар.

G = 0,20 т/ч.
ϑ = 0,70 м/с .
Р = 8 бар.

При минимальном расходе скорость пара снижается до 0.7 м/с.
Паропровод имеет протяженность 310 метров, большая часть которых проложена по улице.
Поскольку при малых скоростях происходит увлажнение пара, в системах с
протяженными паропроводами будет поступать к потребителю влажным и использование
конденсатоотводчиков в этом случае не поможет увеличить его энтальпию.
К потребителю придет пар с недостаточным теплосодержанием.

Для предотвращения снижения теплосодержания пара есть предложение рассмотреть
возможность установки сепаратора пара.

Поможет ли сепаратор для повышения энтальпии, насколько он будет эффективен и вообще как определить
реальный эффект от его установки?

Система паропроводов только недавно смонтирована и боимся, что зимой будем иметь проблемы с недостаточным теплосодержанием
пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.9.2017, 10:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Для увеличения энтальпии - не поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.9.2017, 12:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Сепаратор пара обеспечивает осушку прежде всего за счет скорости прохождения пара через циклон или отбойники. Если скорости нет, то сепаратор бесполезен. Здесь вероятно поможет не один сепаратор на магистральном паропроводе, а локальные сепараторы непосредственно перед потребителями. Если расход пара снижается из-за отключения части числа потребителей, а не из-за сокращения расходов на них, то это выход из положения.

Вопрос в том, насколько хорошо утеплен паропровод и оснащен ли он дренажными конденсатоотводчиками. Чем ниже теплопотери, тем выше качество пара. Ну а конденсата в паропроводе в принципе не должно быть и он должен отводиться в любом случае из всех потенциально опасных мест, где может скапливаться (нижние точки, места перед подъемами, за опусками, тупики и пр.). Да, дренажные конденсатоотводчики не сделают пар суше, но это не означает, что их не должно быть )

Сообщение отредактировал gilepp - 22.9.2017, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 26.9.2017, 18:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Если важнее всего параметры пара, закольцевать надо. Но потери только увеличатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.9.2017, 19:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Что значит "закольцевать" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 15.11.2017, 9:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Цитата(gilepp @ 27.9.2017, 22:19) *
Что значит "закольцевать" ?


Обычно этот термин означает вернуть пар в котелsmile.gif)))) bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 